9.2.5釆用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件,评价分值为10分,并按下列规则评分: 1主体结构采用钢结构、木结构,得10分。 2主体结构采用装配式混凝土结构,地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%,得5分;达到50%,得10分。 【条文说明扩展】 第1款鼓励采用主体结构采用以钢材或木材为主制作的构件承重的结构(含钢-混凝土组合结构)。
1主体结构采用钢结构、木结构,得10分。
2主体结构采用装配式混凝土结构,地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%,得5分;达到50%,得10分。
第1款鼓励采用主体结构采用以钢材或木材为主制作的构件承重的结构(含钢-混凝土组合结构)。
1) 木结构包括原木结构、胶合木结构、轻型木结构以及木结构与其他结构的混合结构。采用新型木结构体系或以木结构为主的混合结构体系本条也可得分, 如木框架支撑结构、木框架剪力墙结构和正交胶合木剪力墙结构等纯木结构体系, 以及木结构与钢筋混凝土或钢结构的混合木结构等。如:木结构作为次级结构镶嵌于钢结构、混凝土主结构之中等等。
2) 钢结构一般包括单层空旷的钢屋盖结构与多层及高层的钢结构、钢-混凝土组合结构。单层空旷的钢屋盖结构,可以柱釆用混凝土结构、钢管混凝土结构或者纯钢柱等,屋面采用钢梁-混凝土组合楼盖结构门式刚架结构、拱架结构、桁架结构、网架结构、网壳结构、网状结构、索杆结构、拉索结构、杂交结构、混合结构等;多层及高层的钢结构、钢-混凝土组合结构,竖向构件可以是混凝土结构、钢管混凝土结构柱、钢板剪力墙等,平面是钢-混凝土组合结构楼面等,楼面可釆用预制混凝土叠合板或者铝模等免抹灰的现浇混凝土楼板。
第2款鼓励采用装配式混凝土结构。对于装配式混凝土结构的预制构件混凝土体积计算,无竖向立杆支撑叠合楼盖的现浇混凝土部分可按预制构件考虑,预制剪力墙的边缘构件现浇部分可按预制构件考虑,叠合剪力墙的现浇混凝土部分可按0.8倍折算为预制构件,膜壳墙的现浇混凝土部分可按0.5倍折算为预制构件。一般,均按《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017规定执行:
4.0.2柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件主要采用混凝土材料时,预制部品部件的应用比例应按下式计算:
4.0.3当符合下列规定时,主体结构竖向构件间连接部分的后浇混凝土可计入预制混凝土体积计算。
1预制剪力墙板之间宽度不大于600mm的竖向现浇段和高度不大于 300mm的水平后浇带、圏梁的后浇混凝土体积;
2预制框架柱和框架梁之间柱梁节点区的后浇混凝土体积;
3预制柱间高度不大于柱截面较小尺寸的连接区后浇混凝土体积。
4.0.4梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件中预制部品部件的应用比例应按下式计算:
4.0.5预制装配式楼板、屋面板的水平投影面积可包括:
1 预制装配式叠合楼板、屋面板的水平投影面积;
2 预制构件间宽度不大于 300mm 的后浇混凝土带水平投影面积;
3 金属楼承板和屋面板、木楼盖和屋盖及其他在施工现场免支模的楼盖和屋盖的水平投影面积。
本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。
预评价查阅结构专业设计说明、平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图、设计计算书等设计文件,第 2 款还应查阅预制构件体积统计和占比计算书。设计文件还包括:钢结构的楼梯详图;木结构的屋架、檩条、拉条、支撑等布置图;装配式混凝土结构的预制构件设计总说明等。
评价查阅预评价方式涉及的竣工文件,还包括工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件等,第 2 款还应查阅预制构件体积统计和占比计算书。
条文变化情况:沿用14版11.2.5条。
条文设置用意:钢结构、木结构及装配式混凝土结构符合减少人工、减少消耗、提高质量、提高效率的工业化建造要求。
知识点:工业化建造结构体系与构件