冷却塔操作维护工艺
糕糕泡芙
2023年02月01日 10:29:58
来自于制冷技术
只看楼主

冷却塔正确的操作方法和要求是:  (1)冷却塔的使用台数与机组的开启台数相匹配。  (2)关闭不开风机的冷却塔的进、出水阀,防止冷却水在不使用的塔中流过。  (3)临时增开的冷却塔风机。在关掉该风机后,千万不要忘记关闭该塔的进、出水阀,  (4)每班开机后均要检查冷却塔的运行情况。发现未开风机的冷却塔有冷却水经过,都要及时关闭该塔进出水阀,将托水盘水位调节好空调系统的冷凝器、蒸发器、螺杆式冷水机,有的机组装有电动阀,但电动阀容易出故障、失灵。故应加强检查。确保系统正常、正确运行制冷过程实际上是一个热交换过程。

冷却塔正确的操作方法和要求是:

 (1)冷却塔的使用台数与机组的开启台数相匹配。

 (2)关闭不开风机的冷却塔的进、出水阀,防止冷却水在不使用的塔中流过。

 (3)临时增开的冷却塔风机。在关掉该风机后,千万不要忘记关闭该塔的进、出水阀,

 (4)每班开机后均要检查冷却塔的运行情况。发现未开风机的冷却塔有冷却水经过,都要及时关闭该塔进出水阀,将托水盘水位调节好空调系统的冷凝器、蒸发器、螺杆式冷水机,有的机组装有电动阀,但电动阀容易出故障、失灵。故应加强检查。确保系统正常、正确运行制冷过程实际上是一个热交换过程。

冷却塔维护保养:

冷却塔的维护保养工序分三个阶段,即停机后的清洗保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。

(一)冷却塔停机后的清洗、保养

1、散水系统

①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。

②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。

③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。

2、散热系统

①清洗冷却塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。

②清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密,防止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。

3、传动系统

①电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接丝盒作密封,电机轴承加油润滑,电机外壳重新喷漆。长期停机,建议业主每个月至少运转电机3个小时,保持电机线圈干燥,并润滑轴承表面。

②减速机:检查减速机转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。

③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹,必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮,马达架水平度,紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。

④风扇:清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。

4、塔体外观

①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗,保证外观清洁美观。

②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。

③检查塔体外观有无破损、裂纹,及时予以修补。

④检查塔体壁板立缝处是否严密,必要时重新刷胶修补。

5、冷却塔附件

①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。

②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓,对锈蚀铁件新刷漆。

③检查进、出水管,补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕,建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封,以防杂物进入冷却塔内部。

(二) 冷却塔开机前的检查、调试

①去掉风胴遮挡,调节顶丝,调整皮带松紧程度。

②认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。

③检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物,放水检查水盘,塔脚的密闭性,调整浮球位置,使水盘水位符合使用要求。

④调整扇叶角度,测度电机电流,使其达到最佳工况标准。⑤调节冷却塔进、出水阀门,使冷却塔水流量达到要求。要求具备,正式开机。

(三) 冷却塔运行中的巡视、检查

①定期巡视检查运行中的冷却塔,征求用户意见,了解冷却塔使用情况

②认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据。

③仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况。检查布水系统的实际工况。④发现故障,立即处理。


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:冷却塔操作维护工艺

相关推荐:

冷却塔的维护保养问题



免费打赏

相关推荐

APP内打开