#1 暖通工程
1、室外管道防火阀执行机构无防雨措施。
原因:设计未提出要求,现场无防雨保护意识。
整改措施:应注意加强设计管控,对室外安装设备特别注明防水要求。应由风阀厂家统一提供操作机构防雨罩或采用现场加工防雨罩。
2、保温棉外缠玻璃丝布施工质量差。
原因:现场管控不力,施工单位未明确工艺目的,未明确施工交底与技术方案。
整改措施:与施工单位明确工艺目的与技术要求,做好技术交底。加强检查验收,做好样板。
3、防火阀距墙超过200mm.
现场管控问题,施工单位对规范要求不清楚。应加强交底培训。
4、竖井内风管法兰连接无紧固螺栓或固定夹件,风管连接不严密。
原因:工艺安装错误,管控不严。设计预留风管在竖井内安装空间较窄,手无法伸入操作。
整改措施:1.先安装风管再进行井道封闭;2.从风道顶部将风管一节一节安装完毕后用绳索分段吊下风管,土建风道上每隔几层预留操作洞口,连接完毕验收合格后封闭井道;3.风管安装道具: 【微分享】土建风道内衬风管做法(附安装神器) ;4.加强设计管控,预留充足安装空间。
5、保温棉脱落。
风管保温钉数量不足,或保温钉与风管粘接不牢固,过程检查不严。应严格按照规范要求进行检查,下表面不少于每平米16个钉,侧面不少于10个钉,顶面不少于8个钉。
6、风管出屋面部分狗屋缺少挡水措施,雨水顺风管进入竖井。
防雨意识不到位,现场管控缺失。
应增加防雨措施,在风管进管井处上口加设镀锌钢板挡水檐。
7、排烟风机采用弹簧减振,进出口采用软连接,且非不燃材料。
对规范不了解,材料进场检验及抽样检测工作缺失。应加强规范学习,并严格管控材料。
#2 自动喷淋灭火系统
1、隐藏式喷淋头高于或低于吊顶完成面。
原因:喷淋末端支架缺失,专业间配合不力。
整改措施:按规范要求设置支吊架,距离末端喷头不大于750mm,加强机电专业与装修专业间配合。
2、水力警铃安装在封闭机房内。
不满足规范必须安装在有人值守房间附近的要求。应加强深化设计图纸审核,加强规范学习。
3、管道缺少支吊架。
应加强学习规范中对于管道支吊架的设置要求,加强现场检查管控。
4、支吊架距离末端喷淋头距离超过规范要求。
规范要求不超过750mm,应加强现场管控。
#3 管道安装工程
1、上人屋面排水通气管高度低于2米,且在屋面由接头。
会产生臭气弥漫。应加强规范标准培训与现场管控。
2、水管法兰螺栓锈蚀,螺栓过长或过短。
做好技术交底,加强现场管控。螺栓宜采用镀锌或不锈钢材质,螺杆长短以露出螺帽2-3牙为宜。
3、排水透气管双H关键选型错误。
斜通的角度及管道间距均比正规关键小,将导致污废混流。相关人员缺乏经验,采购错误管件。
应购买正确管件,材料进场严格管控,管件斜通角度为45度,管道间距与图集相符。
4、管道支吊架使用材料规格偏小
管理人员对工艺标准未掌握,无法检查管控。
#4 电气工程
1、强电桥架容积率超过40%,弱电桥架容积率超过50%.
设计管控与现场管控不力。
2、非镀锌线槽安装遗漏跨接线。
未掌握规范,现场管控缺失。
线槽跨接需用4mm2软铜线。
3、墙面预留电线盒离墙面完成面距离超过20mm。
电气专业与装修专业缺少配合,未进行尺寸交接,施工样板走形式,未起到作用。
加强专业间配合,强化样板管控,底盒安装位置应参照最终饰面完成面线。
4、线槽三通、弯头未采用成品件,现场加工未倒角。
将导致穿线时电缆及导线绝缘被刮伤。相关人员缺乏经验,施工人员偷工减料。
按规范施工管控,保证内部电缆最小转弯半径满足规范要求。
5、JDG管连接未使用配套的紧定螺丝,而是用自攻螺丝等,无法拧断。
施工管理问题,缺少质量检查管控。
6、线盒进线保护未采用标准配件,工艺粗糙。
未按工艺标准施工,管控不到位。
应严格按照工艺标准施工,采用正确的标准配件。
7、线槽与支吊架未用螺栓固定连接。
规范未掌握。
线槽需要与支吊架用螺栓连接固定。
8、线槽桥架进配电箱的接口部位无保护。
易划伤线缆,施工不规范,管控不到位。
线槽桥架进配电箱的部位安装软性材料护口。
#5 设备安装
1、水管软接头临时固定方式错误。
用焊接钢筋的方式会造成接头法兰永久受损,操作人员野蛮施工,管理缺失。
用通丝杆临时定位,之后拆除。
2、自力式温控阀未安装在水平管道上,且调节杆未向上,阀前未安装符合厂家要求的过滤器。
对安装要求不清楚,现场管控缺失。
应加强对设备安装要求的培训。
3、水泵减振垫被基础找平砂浆覆盖,失去作用。
水泵落座之前基础未完成找平。
应在落座前完成基础抹平压光。
#6 管道封堵
1、客房小管井内风管及水管间未设分隔墙,竖向风管周边水平封堵不到位。
风管安装、水平洞口封堵及管井墙体砌筑工序搭配不合理。待管井墙砌筑完成后,因空间狭窄,紧贴管壁的洞口无法封堵严密。应设置独立管井,合理安排工序,管井墙体砌筑前完成风管安装与洞口封堵。
2、穿墙管道套管未定位,土建封堵后套管偏移或缺失。
未做尺寸控制,交底不清。
将套管定位后牢固塞入岩棉或玻璃棉,土建进行洞口封堵前对土建施工队伍进行交底。加强套管安放及土建封堵两个过程检查。
3、防火卷帘门上方封堵不严,起不到防火隔断作用
对规范不了解,管控不严。
应加强现场管控。