问题1: 屋面消防风机配电箱控制模块随意摆放,应将其在盘面做支架固定。 问题2: 屋面卫生间透气管距门口不大于4米时,应将透气管高度高于门头600mm。 问题3: 竖向的防雷网没有安装固定支架,大于1.5米时需加装成品支架。 问题4: 雨水管没有加装雨水斗,按照图集要求加装雨水斗;雨水篦子不得采用水平篦子,应采用立式篦子。屋面女儿墙雨水口严重缩颈现象;雨水管口应在做防水时将防水层铺设均匀不宜过厚,屋面放坡、排水沟及雨水口周围扇坡面,需提前做好坡度策划,确保雨水顺利排出。
问题1: 屋面消防风机配电箱控制模块随意摆放,应将其在盘面做支架固定。
问题2:
屋面卫生间透气管距门口不大于4米时,应将透气管高度高于门头600mm。
问题3:
竖向的防雷网没有安装固定支架,大于1.5米时需加装成品支架。
问题4: 雨水管没有加装雨水斗,按照图集要求加装雨水斗;雨水篦子不得采用水平篦子,应采用立式篦子。屋面女儿墙雨水口严重缩颈现象;雨水管口应在做防水时将防水层铺设均匀不宜过厚,屋面放坡、排水沟及雨水口周围扇坡面,需提前做好坡度策划,确保雨水顺利排出。
问题5:
风机基础没有完成抹灰及装饰面层就安装风机设备,造成风机基础、减震垫被抹灰层掩盖减震效果差,抹灰面与风机基础会有开裂现象观感差;应在土建装饰交付后安装风机设备,确保减震垫作用及安装面层感观。
问题6:
风机电源盒与电源管、接地扁钢没有安装在同一个侧面,造成金属软管超过规范要求的0.8米;应在安装前对设备定货做好标注风机电源在那侧。
问题7:
电源管、风机与金属风管没有连接跨接地线,应补加跨接地线。
问题8:
电梯机房型钢支架、钢制护板被水泥面层掩盖;应是土建装饰面完成后再进行电梯设备安装;钢制护板处应设置成为活动板便于拆卸。
问题9:
吊环标识没有按照达标验评格式标注,应整改。
问题10:
广告灯电源盒没有安装防雨箱;应加装室外防雨箱。
问题11:
广告金属构架没有与防雷网连接,应连接,确保雷电顺利接入接地体,保证设备安全运行。
问题12:
通气管与风帽紧靠,钢制套管高度不够;应依据竣工达标验评进行补加。
问题13:
消防水泵没有设置浇筑基础,而是直接在屋面上翻梁顶上安装;
问题14:
消防水泵电源安装不符合规范要求,不能采用PVC管,应采用钢管壁厚大于2.0mm,明装管道外刷两层防火涂料;两台水泵电机的电源管应该是独立设置装配;金属软管的连接配件,必须需采用专用的防水弯头、盒接头;水泵接地需加装。
问题15:
楼体顶层配电间与电梯、消防泵、消防正压风机、屋顶照明等电源管预留时未做好排布,应在顶部采用预埋盒的方式与金属桥架连接,并加装跨接地线,解决预埋管道排布乱整体质量差的问题。
问题16:
桥架穿楼板时内部没有进行防火封堵,应采用不低于250mm防火包封堵,防火泥填缝,确保严密;BV电线不应敷设在钢制桥架内,应穿入管道内。
问题17:
管道支架没刷灰色面漆;橡塑保温管内部应有抹胶水粘贴,不应采用胶带外缠外观差,保温质量差;顶部套管洞口封堵质量差不密实,没有进行修整顶部装饰面层;管根部套管内保温没有贯通。
问题18:
管道在地面有接头时应留设检查、检修口。
问题23:
桥架没有采用成品的坡角三通;桥架内电缆绑扎不规范,应采用绑扎带固定,排列整齐。
问题24:
配电柜电缆线接头应采用黄、绿、红、兰、双色分色包扎,并悬挂电缆标识牌。
问题25:
多股线没有搪锡; 线鼻子没有采用压线钳子压接,没有搪锡;2.5mm2独股线没有打回钩压接。
问题26:
接地扁钢焊接后没刷防锈漆,应刷防锈漆,再刷黄绿相间的接地标识面漆。
问题27:
水泵四周没有设置导水槽及排水沟,排入集水池,导致溢水乱流。
问题28:
水泵房分集水器、阀门没有保温,且保温层外没有保护层;没有相应的标识其功能、型号、水流向等 。
问题29:
水箱没有设置水箱基础,应按照设计浇筑条形基础。