地下车库排风口到该排风最远端距离不应超过多少
flier_01
flier_01 Lv.10
2008年04月05日 19:19:37
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库排风口到该排风最远端距离不应超过多少?我找了规范,技术措施,手册等没有哪个说这个的但是地下车库为了较好的排风效果排风口到该排风最远端距离不应是无限远的那么多少是比较合适呢?大家讨论讨论

地下车库排风口到该排风最远端距离不应超过多少?
我找了规范,技术措施,手册等
没有哪个说这个的
但是地下车库为了较好的排风效果
排风口到该排风最远端距离不应是无限远的
那么多少是比较合适呢?
大家讨论讨论
免费打赏
xiaoxuerong21
2015年06月11日 12:10:05
12楼

学习了,\(^o^)/~
回复
远方zc0801
2015年07月23日 09:53:04
13楼

学习了,\(^o^)/~
回复
qhwsjy01
2015年07月23日 18:16:57
14楼
排风口与排烟口一般是合用的,最远点不超30米;
如果纯粹是排风口,应无距离的要求,只要是排风满足车库功能要求即可......[车库一般是自控间歇通风,排风的气流组织要求较低】
回复
tx
2015年07月24日 11:37:00
15楼
就俺们小区的地下车库,那个排风系统好象就没有开过。个人觉得这个问题不是个大问题,地下车库毕竟不是人员“经常”停留的场所,只要空气够呼吸、不“闷”死人,也就行了。当然,有好的气流组织更好。
回复
co1432695634906
2015年11月11日 11:37:16
16楼
回复
xgl971549102
2015年11月11日 11:53:14
17楼
地下室排风口距离最不利排风点的距离没有强制性的要求,这就看实际情况吧,如果有散热量大的地方尽量设风口,有条件的话可设的近点吧,没条件的话那就远点!依据实际情况酌情考虑吧!