上期,了解到变压器在电网中的作用及直流偏磁对变压器的危害。今天,我们接着来了解直流偏磁导致变压器温升增加危害有哪些? 1、引发变压器内部故障。变压器绕组导线、油箱壁、铁芯拉板或铁芯支撑板等结构件都是由金属材料构成。金属材料温度过高后,会降低其刚性强度,甚至导致金属材料结构变形,从而引发变压器内部故障,如绕组导线的形变,甚至导致绕组串接处熔化,从而引发变压器绕组故障,甚至烧毁变压器。 2、加速变压器绝缘老化。通常变压器的使用寿命由绝缘材料的使用寿命决定。
上期,了解到变压器在电网中的作用及直流偏磁对变压器的危害。今天,我们接着来了解直流偏磁导致变压器温升增加危害有哪些?
1、引发变压器内部故障。 在直流偏磁作用下,变压器绕组、铁芯拉板等结构件温升增大,从而导致与其接触的绝缘材料的工作温度升高,加快了氧化的速度,导致了变压器绝缘老化速度的加快,降低了绝缘材料的机械强度和电气强度,从而缩短了变压器的使用寿命。
3、导致绝缘油中气体含量增加。当铁芯饱和,进而会导致变压器金属结构件局部过热和绝缘材料的温度升高,绝缘油分解出的一.氧化碳、二氧化碳的含量会明显增加,当气体含量达到一定数量时,便会有一部分气体进入到变压器气体继电器中,引起瓦斯保护动作。
4、变压器振动加剧。直流偏磁引起的高振动给变压器本身带来的问题比噪声更加严重,可能会导致变压器轴向压板、压钉、等内外相关部件的松动,甚至造成绕组绝缘的磨损。长期处于偏磁状态下运行,将对变压器绝缘和抗短路冲击能力造成较大损害。
5、谐波增加。当铁芯工作在饱和区时,漏磁通会增加,在一定程度上会对其他设备的运行造成不利影响,如系统电压波形畸变、滤波器过载、继电保护误动、合空载长线时产生持续过电压、单相重合闸过程中潜供电流增加及断路器恢复电压增高等危害情况。
时间有限,想要了解更多变压器直流偏磁知识与治理方法,期待您与小编下期不见不散。