供配电技术中的RCD设置问题
老宗头
老宗头 Lv.2
2022年12月31日 08:54:34
只看楼主

电世界杂志 2022年第6期电世界刊登陈宁钊先生的文章“一种新型低压两极剩余电流保护器”,其首页的第二段中,有这样一段文字:配电网技术导则规定,......TN系统不宜装设RCD总保护和RCD中级保护。有哪位知道该“配电网技术导则”的全名?在该导则中有关上述内容的全部文字,情告知。能将该导则共享吗?谢谢!

2023年01月17日 17:17:24
2楼
恳请各位对RCD在TN接地系统的应用,在哪些国家规范、行业标准、导则中有明确的规定?不宜在TNC
回复
老宗头
2023年01月17日 17:23:11
3楼
再次恳请各位,有谁知道在TN接地系统中,不宜安装RCD总保护、中级保护,是那个规范、行业标准和规划设计导则规定的?
回复
h20090630
2023年01月19日 17:33:14
4楼

JGJ46-2005标准和用电安全导则GB/T13869标准化要求

回复
老宗头
2023年01月20日 10:17:27
5楼
h20090630先生:JGJ46-2005不是“标准和用电安全导则”,而是“施工现场用电临时用电安全技术规范”。且该规范的用词、用的术语老旧、错误多多,早就应该修订了。

GB/T13869-2008 是“用电安全导则,其中也无RCD在TN接地系统规定的阐述。
回复
老宗头
2023年01月24日 08:17:24
6楼
请各位也可谈谈,RCD可不可以在TN接地系统中做总保护、中级保护?为什么?有何根据?
回复
ynn101
2023年02月03日 15:53:50
7楼

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019  第7.7.7.4: 过电流保护电器和剩余电流保护器(RCD)可用作TN系统的故障防护,但剩余电流保护器(RCD)不能用于TN-C系 统。在TN-C-S系统中采用RCD时,在RCD的负荷侧不得再岀现保护接地中性导体。应在RCD的电源侧将中性导体与保护接 地导体分别引出。

RCD不宜安装在总进线处,是因为漏电保护要躲开线路及设备的正常泄漏电流,一般RCD动作值不大于300mA,所以一般只用在额定电流不超过250A的回路。

老宗头:ynn101先生:谢谢你的帖子。但是,《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019  第7.7.7.4中,其条文为:“过电流保护电器和剩余电流保护器(RCD)可用作TN系统的故障防护,但剩余电流保护器(RCD)不能用于TN-C系 统。在TN-C-S系统中采用RCD时,在RCD的负荷侧不得再岀现保护接地中性导体。应在RCD的电源侧将中性导体与保护接 地导体分别引出。”

       你帖子中以下的内容:“RCD不宜安装在总进线处,是因为漏电保护要躲开线路及设备的正常泄漏电流,一般RCD动作值不大于300mA,所以一般只用在额定电流不超过250A的回路。”不是《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019  第7.7.7.4中的内容。
       对于一般民用建筑,如城市和农村的住宅,总进线开关的负荷电流一般不会大于250A。对于大于300A的可选用剩余电流动作值为500mA的。动作电流整定值大于500mA以上的也是有的,有的是用A来标识的。

回复

相关推荐

APP内打开