电世界杂志 2022年第6期电世界刊登陈宁钊先生的文章“一种新型低压两极剩余电流保护器”,其首页的第二段中,有这样一段文字:配电网技术导则规定,......TN系统不宜装设RCD总保护和RCD中级保护。有哪位知道该“配电网技术导则”的全名?在该导则中有关上述内容的全部文字,情告知。能将该导则共享吗?谢谢!
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第7.7.7.4: 过电流保护电器和剩余电流保护器(RCD)可用作TN系统的故障防护,但剩余电流保护器(RCD)不能用于TN-C系 统。在TN-C-S系统中采用RCD时,在RCD的负荷侧不得再岀现保护接地中性导体。应在RCD的电源侧将中性导体与保护接 地导体分别引出。
RCD不宜安装在总进线处,是因为漏电保护要躲开线路及设备的正常泄漏电流,一般RCD动作值不大于300mA,所以一般只用在额定电流不超过250A的回路。
老宗头:ynn101先生:谢谢你的帖子。但是,《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 第7.7.7.4中,其条文为:“过电流保护电器和剩余电流保护器(RCD)可用作TN系统的故障防护,但剩余电流保护器(RCD)不能用于TN-C系 统。在TN-C-S系统中采用RCD时,在RCD的负荷侧不得再岀现保护接地中性导体。应在RCD的电源侧将中性导体与保护接 地导体分别引出。”