今天这篇文章我们谈谈实验室用气的相关内容。以化学合成类实验室来说,常规将功能用房分为三大类:精密仪器实验室、化学分析实验室、辅助室。辅助室主要涵盖 天平室、高温室、纯水室、气瓶室、贮藏室、溶液配制室、暗室,也包括办公室等这类不直接做研发或者检测反应的地方。 实验室气瓶间改造:实验室洁净压力管道安装技术要求 CEIDI西递 实验室的用气指的是实验室中的各种分析仪器如气相色谱仪、气相色谱质谱仪、液相色谱质谱仪、原子吸收分光度计、原子荧光光度计、等离子发射光谱 仪、电感耦合等离子质谱仪等需要连续使用高纯载气和燃气。实验室用气除不燃气体(氮气、二氧化碳)、惰性气体(氩气、氦气等)外,其他气体具有 高压、剧毒、氧化分解、爆炸等危险性气体,例如易燃气体氢气、一氧化碳;剧毒气体为氟气、氯气;助燃气体为氧气等。CEIDI西递在平面设计规划里会 依据项目的实际情况和实验流程,单独设置气瓶间以存放气瓶。当然也会安装独立气瓶柜,将气体通过管子接到各实验室内。这就是我们说集中供气。集中供气能减少很多因用气不规范带来的安全隐患。
今天这篇文章我们谈谈实验室用气的相关内容。以化学合成类实验室来说,常规将功能用房分为三大类:精密仪器实验室、化学分析实验室、辅助室。辅助室主要涵盖 天平室、高温室、纯水室、气瓶室、贮藏室、溶液配制室、暗室,也包括办公室等这类不直接做研发或者检测反应的地方。
实验室气瓶间改造:实验室洁净压力管道安装技术要求 CEIDI西递
实验室的用气指的是实验室中的各种分析仪器如气相色谱仪、气相色谱质谱仪、液相色谱质谱仪、原子吸收分光度计、原子荧光光度计、等离子发射光谱 仪、电感耦合等离子质谱仪等需要连续使用高纯载气和燃气。当然,气瓶室设计在哪里有各种各样的讲究。比如气相色谱室及原子吸收分析室因要用到高压钢瓶,最好设在就近能建钢瓶室(方向朝北)的位置。 易燃或助燃气体钢瓶一定得安放在室外的钢瓶室内,具体要求如下:
1、气瓶要求远离热源、火源及可燃物仓库。要避免阳光照射,并有良好的通风条件。钢瓶距明火热源10m以上,室内设有直立稳固的铁架用于放置钢瓶。
2、气瓶室要用非燃或难燃材料构造,墙壁用防爆墙;安装防爆门,门朝外开;设置泄爆窗。
3、气瓶室内电器设备均应具备防爆功能;室内应安装排气扇,时刻保持良好的通风状态;
4、气瓶室的各气体通过管道系统输送至指定实验室内,同时可通过安装在工作台上的使用点二级减压器方便地调节压力和流量。
5、建设集中的气瓶室可以节省有限的实验室空间,使用气瓶柜作为储存各类危险性气体的安全防护用品柜,能实现危险性气体的安全稳定使用。
实验室洁净压力管道安装技术要求
1、气瓶间
①气瓶间应采用300mm以上钢筋混凝土防爆墙,遮阳防晒,并安装防爆门,泄露窗。
②室内地面应有防火花、防静电措施;室内电气设备应具备防爆功能。
③通风良好,室内应安装排气扇。
④可燃气体钢瓶(氢气、乙炔)与助燃气体(氧气)应隔开放置。
⑤气瓶间要设置报警系统
2、工作间
①所有管道要统筹规划、集中布置、方便安装、便于操作、检修方便。
②所有工艺管道要设置切断阀,并根据需要设置压力表、温度计、流量计、过滤器和减压阀,阀门和仪表要设置在便于观察和检修的地方。
③可燃气体管道要沿墙明线铺设,方便安装和检修。
④使用钢瓶气管道的设备台应离墙布置,且留出不小于600mm的检修空间。
⑤氢气管道应采用焊接连接,不能采用螺纹连接和使用闸阀。
⑥供气系统采用二级减压方式进行供气,气体由15Mpa减到1.5Mpa后再输入到各实验室。
当然,气瓶室只是实验室建设中的一个基础环节,整体设计依托于设计单位的经验和设计师对各类规范的熟悉程度。为了在实验室建设中少走弯路, 避免花费过多的时间、人力和物力,很多实验室使用方会找到CEIDI西递深入合作。CEIDI西递专业洁净工程EPC集成服务商的身份,无论是对项目设计也好 ,还是装修建设、室内专业系统建设、工程维保等环节来说,都是更恰当的选择。