来源:结构菜鸟人生 ,作者:木子青见 钢骨的问题可以简单的归咎为两类:一类是满足规范或是图集的构造做法,比如间距、焊缝要求、保护层厚度等;另一类就是满足传力的需求,如何确保钢筋被锚固,如何确保节点的刚性等。总之,设计应多留心 施工的可行性,给出更多可行性的节点做法,深化设计单位应与土建施工交底、设计与施工单位交底两方面的工作都应详尽,最后就是交给现场检验了!
来源:结构菜鸟人生 ,作者:木子青见
钢骨的问题可以简单的归咎为两类:一类是满足规范或是图集的构造做法,比如间距、焊缝要求、保护层厚度等;另一类就是满足传力的需求,如何确保钢筋被锚固,如何确保节点的刚性等。总之,设计应多留心
施工的可行性,给出更多可行性的节点做法,深化设计单位应与土建施工交底、设计与施工单位交底两方面的工作都应详尽,最后就是交给现场检验了!
钢骨现场常见问题
-
钢结构深化审图常见问题
深化审图问题
3.柱腹板翼缘全高采用一级全熔透焊缝尺寸调整为2600,即框架梁下500mm
4.补充钢骨柱全高设置直径19@200栓钉,长80mm,水平间距@200
6.部分位置套筒间距过小,请现场注意是否满足规范要求,能否保证施工质量
7.混凝土梁纵筋套筒未完全在钢柱翼缘内。此情况梁钢筋应绕开柱翼缘
8.十字形钢骨与钢梁连接处需要设置连接板,连接板中间需要设置浇筑孔
9.构件超出运输范围,需施工单位根据加工条件、运输条件给出运输方案,并报设计方确认。
10.钢柱水平加劲肋不应开孔,仅当同钢筋连接器相连的水平加劲肋才可以开孔
12.设计有调整未及时知会深化单位导致现场无法对应
13.悬挑长度不小于3m的梁,应按悬挑长度2倍的2/1000预起拱
14.型钢梁同混凝土次梁交界处,梁腹板应预留锚固次梁腰筋穿孔洞。钢梁应按设计要求起拱
15.配合幕墙设计单位明确一次焊接至主结构构件的连接件
17.主次梁连接处,主梁内的对应次梁的加劲肋等均采用全熔透焊缝。不采用双面角焊缝
19.深化需注意部分钢柱位于砼上,现有深化图锚栓直段长度大于部分梁高
21.相贯连接中节点,应注意使壁厚较大的贯通,壁厚较薄的断开,等厚时均可
22.多管相贯焊处,应有明确的焊接顺序,保证隐蔽焊缝的焊接质量
设计图纸问题
1.提供大样不能包括所有节点情况(如主次钢梁不等高、非标节点做法等)
2.勾筋板设置(勾筋板是否可以按14*100,勾筋板离翼缘边内空尺寸按≥150mm设置。孔尺寸按箍筋直径+6mm.)
3.鉴于腹板开孔后拉筋弯钩无法直接穿过,截断拉筋穿过后焊接工作量大。统一做法,钢骨梁腰筋拉结筋做法,采用与架立钢筋拉结的做法,取消腹板开洞,同时取消拉筋板。
4.弧形钢梁需要考虑受扭加强,经与设计院联系沟通,需要在此梁全长范围增设加劲板,厚度同梁腹板,间距=2h0=600mm。
钢骨深化常见问题
关于钢骨与钢筋的连接做法
钢骨与钢筋的配合是劲性钢构最复杂、最难处理的环节,往往需要反复的与钢构深化单位配合最终才能确定深化做法。针对构造的多样性,钢筋与钢骨连接或穿过钢骨有以下几种方法:1.绕开型钢;2.开孔补强;3.钢筋连接器;4.过渡板焊接。各种做法详图可见《16G523-2复杂型钢混凝土结构节点构造》,一般在实际深化中无疑是多种做法的混用。
穿孔塞焊做法
将钢筋在工厂加工时,采用塞焊的方法把钢筋焊在型钢上,在工地将预焊钢筋段的一段用连接套筒和梁主筋连接。这种做法倒是在现场不常见,可能也是因为操作不便吧!
几种做法的细节问题
上段提了几种深化常见的做法,但是实际施工中往往也会出现难以把握的情况,主要还是图纸并不能涵盖所有节点做法的问题。比如梁筋出现两排或是三排的情况如何处理?柱纵筋遇钢骨梁如何处理?梁柱两端连接做法应做好协调?
对于问题一,可考虑第一排套筒,第二排连接板;或是考虑退台式连接板连接;
对于问题二,可考虑一端套筒一端连接板,或是考虑穿孔塞焊做法;
对于问题三,需要考虑两端做法协调,比如不能同时两端都用套筒,这样现场会很难操作;另外对于大跨梁钢筋还得中间连接的情况也需特别关注!
钢骨的一般要求
一般规定
纵筋间距
型钢保护层厚度
钢板宽厚比
混凝土浇筑
节点处及其他部位水平加劲肋或隔板上应预留透气孔,孔径不小于200mm
型钢混凝土梁
截面
配筋
型钢混凝土柱
截面要求
配筋要求
连接方式
型钢连接要求
柱连接
梁梁连接
典型节点
一般说明
钢筋与钢构件相碰,宜采用在钢构件上开洞穿孔、并筋绕开等方法处理,也可采用可焊接机械连接套筒或连接板与钢构件连接,可焊接机械连接套筒的抗拉强度不应小于连接钢筋抗拉强度标准值的1.1倍
同一区段内焊接于钢构件上的钢筋面积率不应超过 30%
套筒连接要求
穿筋要求
型钢穿孔要求
穿孔孔径
其他
栓钉的设置
连接板做法