1. 非结构构件,主要是指连接于结构的建筑构件、机电部件及其系统。建筑非结构构件一般指下列三类: (1)附属结构构件,如:女儿墙、高低跨封墙、雨篷等; (2)装饰物,如:贴面、顶棚、悬吊重物等; (3)围护墙和隔墙。 2. 非结构构件的地震破坏会影响安全和使用功能,需引起重视,应进行抗震设计,且应由相关专业人员分别负责进行。处理好非结构构件和主体结构的关系,可防止附加灾害,减少损失。
1.
非结构构件,主要是指连接于结构的建筑构件、机电部件及其系统。建筑非结构构件一般指下列三类:
(1)附属结构构件,如:女儿墙、高低跨封墙、雨篷等;
2.
非结构构件的地震破坏会影响安全和使用功能,需引起重视,应进行抗震设计,且应由相关专业人员分别负责进行。处理好非结构构件和主体结构的关系,可防止附加灾害,减少损失。
3.
附着于楼、屋面结构上的非结构构件,以及楼梯间的非承重墙体,应与主体结构有可靠的连接或锚固,避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备。这些在人流出入口、通道及重要设备附近的附属结构构件,其破坏往往伤人或砸坏设备,因此要求加强与主体结构的可靠锚固,在其他位置可以放宽要求。
4.
框架结构的围护墙和隔墙,应估计其设置对结构抗震的不利影响,避免不合理设置而导致主体结构的破坏。
5.
幕墙、装饰贴面与主体结构应有可靠连接,避免地震时脱落伤人。
6.
安装在建筑上的附属机械、电气设备系统的支座和连接,应符合地震时使用功能的要求,且不应导致相关部件的损坏。
7.
隔震与消能减震设计,可用于对抗震安全性和使用功能有较高要求或专门要求的建筑。
8.
采用隔震或消能减震设计的建筑,当遭遇到本地区的多遇地震影响、设防地震影响和罕遇地震影响时,可按高于规范规定的基本设防目标进行设计。即是:当遭受多遇地震影响时,将基本不受损坏和影响使用功能;当遭受设防地震影响时,不需修理仍可继续使用;当遭受罕遇地震影响时,将不发生危及生命安全和丧失使用价值的破坏。