请教:一栋95米的酒店,屋顶水箱18T,请问消防增压泵的流量选多少比较合理。
请教:一栋95米的酒店,屋顶水箱18T,请问消防增压泵的流量选多少比较合理。
2楼
对于消火栓系统不应大于5L/S
对于喷淋系统不应大于1L/S!!!!!!!!!!!!!!
回复
3楼
谢谢!如果是两个系统合用呢?
回复
4楼
我们这边都是单独做 ,喷淋和消火栓是独立的两个系统,现在应该没有合用的了 !!!!!!!!!!!!
回复
5楼
wx8001兄
对于消火栓系统不应大于5L/S
对于喷淋系统不应大于1L/S!!!!!!!!!!!!!!
这个是规范那里有啊?
回复
6楼
谢谢WX8001,我想问一下,对于消防系统:是否考虑3支水枪的出水量,即是15L/S。如果把喷淋系的1L/S考虑进去,水泵的出水量至少是16L/S啊!不知我这样想有没有错,请指教!!!
回复
7楼
消火栓系统不应大于5L/S
喷淋系统不应大于1L/S——见《高规》7.4.8.1
增压泵的流量要求就是要小于1支枪(5L/S)的流量,小于1个喷头(1L/s)的流量
通常分开做。
回复
8楼
谢谢7楼!
回复