楼梯间、走道的正常照明能不能兼作应急疏散照明?
闪电喵哥
2005年02月22日 10:24:48
来自于照明工程
只看楼主

这是《建筑照明设计标准》提出来的一个老问题,新问题:7.4.4 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明,除应急照明外,宜采用节能自熄开关。这一条和《住规》基本一致,以前大家也多次讨论过应急照明能不能采用节能自熄开关,也没有统一的结论,现在《照明标准》再次否定了应急照明采用节能自熄开关的做法,这个问题就只能换一个角度来考虑了:楼梯间、走道的正常照明能不能兼作应急疏散照明?大家能不能再就此深入的议一下。

这是《建筑照明设计标准》提出来的一个老问题,新问题:7.4.4 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明,除应急照明外,宜采用节能自熄开关。
这一条和《住规》基本一致,以前大家也多次讨论过应急照明能不能采用节能自熄开关,也没有统一的结论,现在《照明标准》再次否定了应急照明采用节能自熄开关的做法,这个问题就只能换一个角度来考虑了:楼梯间、走道的正常照明能不能兼作应急疏散照明?大家能不能再就此深入的议一下。
chinashijitan
2005年02月25日 13:04:40
12楼
。采用交流电源自动切换型,即只靠电源切换,工作与备用电源都是交流的,灯具作为负荷,你可以兼用,但在两电源的上级电源故障时,应急照明无法发挥作用,可靠性不高,但成本低。
2。工作电源交流,应急电源直流,当然灯具另选,一般采用直流白炽灯即可,造价比1。稍高,但可靠性也高,我们就采用这种方法。
3。直接采用储能灯具,工作时储能,故障时应急,灯具成本高,质量好的更高,释放电能时间长的更更高,但不用单独敷设线路,财大气粗面积小体面型的可用。
回复
闪电喵哥
2005年02月25日 15:19:06
13楼

谢谢,谢谢终于有不同意见了。发这个帖子就是想讨论这个。能说说不能兼作的理由吗?
顺便补充12F,还有一种应急电源解决方案,EPS,工作电源交流,应急输出交流,不受上级电源故障影响。
回复
wjjoly1
2005年02月25日 15:43:21
14楼
我现在的这个项目就是用的兼用。
要求高的地方应该是不考虑兼作,如高级写字楼,豪宅,重要场馆等。
回复
guo-sunlight
2005年02月27日 08:09:14
15楼
能说说不能兼作的理由吗?顺便补充12F,还有一种应急电源解决方案,EPS,工作电源交流,应急输出交流,不受上级电源故障影响。

现在我们讨论的照明可分成两个部分:线路部分和灯具部分。一般来说不能兼用是把两部分合在一起说。你说的EPS解决了应急照明的线路部分,相当于另有一条线路给灯具供电,那么灯具当然可以兼用。不知EPS的成本与其他做法比怎么样。不知14F怎么做的,可否拿出共勉。总之,正常照明和应急疏散照明不能在线路部分和灯具部分都兼用。
回复

相关推荐

APP内打开