1、为什么基础层的框架柱只计算了2箍筋? 原因分析:【来源11G101-3第59页】 软件中计算设置中“柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量”默认为2,软件会按照500的间距计算和2根比大值作为结果,可根据图纸设计说明进行调整,剩下的箍筋都会在上一层计算。 2、内箍在计算时,会考虑角筋与边筋直径不同吗? 问题描述:内箍在计算时,会考虑角筋与边筋直径不同吗?
1、为什么基础层的框架柱只计算了2箍筋?
原因分析:【来源11G101-3第59页】
软件中计算设置中“柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量”默认为2,软件会按照500的间距计算和2根比大值作为结果,可根据图纸设计说明进行调整,剩下的箍筋都会在上一层计算。
2、内箍在计算时,会考虑角筋与边筋直径不同吗?
问题描述:内箍在计算时,会考虑角筋与边筋直径不同吗?
例如:角筋为22,边筋为20,箍筋为4*4肢箍,箍筋计算如图是否考虑纵筋直径不同呢?
解决方案:
如图所示,B边长为:(400-2*20-2*d-22)/4*2+22+2*d,其中加的纵筋直径为22,应该加的是边筋直径20,故软件未考虑边筋角筋直径。
在软件中--计算设置--箍筋公式中有指出d为该排纵筋最大直径
3、为什么暗柱/柱箍筋根数计算的不对?
问题描述:暗柱/柱的箍筋根数怎么计算?输入了箍筋的间距是100/200,但是算出来的根数多了很多?有的柱还按照全高加密计算了,为什么?
原因分析1:纵筋连接类型是绑扎。采用的搭接形式是绑扎搭接所以搭接区是加密的。
加密区间距是min(5d,100)【来源于11G101-1第54页】【来源于03G101-1第40页】.加密区的长度是2.3的lle【来源于11G101-1第57页】【来源于03G101-1第39页】按照这个算下来是没有问题的。
原因分析2:柱子在基础层,且柱子顶部有基础联系梁,故基础联系梁底部以下箍筋均按照加密间距计算【来源图集11G101-3第92页】
原因分析3:可能柱子的连接形式是“单双面焊连接”,搭接设置里单双面焊是统计搭接长度记取的。
4、如何设置柱箍筋加密区按给定尺寸计算?
问题描述:图纸中,柱子箍筋楼地面之上的加密区长度为1000mm,梁下的加密区长度为1000mm,如何处理?
解决方案:在柱属性的其它属性中,有上加密范围和下加密范围,在此输入工程中要求的加密区长度即可。
5、为什么构造柱箍筋没有计算钢筋量?
问题描述:构造柱绘制在基础层,汇总之后编辑钢筋里只计算了纵筋计算没有箍筋的钢筋量,是什么原因?
原因分析1:计算设置中是否属于砖混结构默认为“否”,按框架间填充墙计算,在基础内不计算箍筋。如图:
解决方案1:修改计算设置中是否属于砖混结构为“是”即可。
如果计算设置中是否属于砖混结构为“是”,那就是构造柱属性损坏,重新定义绘制即可。
或者是把截面编辑【否】改为【是】在汇总计算即可。
原因分析2:如果构造柱是非抗震,就不计算,在属性中的其他箍筋中添加或者是在编辑钢筋中添加。如图:
6、构造柱的加密区范围是特定的值,如何修改?
解决方案:如果是整个工程需要修改,在工程设置--计算设置-计算设置--砌体结构--构造柱箍筋加密区长度,进行修改,如图所示:
如果是单个构件或者是单层的构造柱的露出长度需要修改:
方法一:需要选中构造柱,点属性--其他属性--计算设置--构造柱箍筋加密长度。如图:
方法二:选中需要修改的构造柱,点击右键,选择构件属性编辑器,点开其他属性,输入上下加密范围即可
7、柱子不考虑搭接长度,如何在搭接区的箍筋加密?
问题描述:四川定额要求工程计算时搭接不计算,但是柱子的搭接区还是要计算箍筋加密,怎么处理?
解决方案:若将工程中工程设置--楼层设置--搭接系数改为0则柱子的箍筋不会考虑加密计算。
参考方案:可以将工程复制一个,一个工程计算搭接,一个工程将搭接改成0,计算完成之后,报表预览里面设置报表范围,钢筋类型选择箍筋,然后2个工程箍筋的差值可以手动加入没有计算搭接的工程里面。
8、如何设置绑扎搭接的柱子在搭接范围内箍筋不加密?
问题描述:在计算柱子箍筋加密根数的时候不想要2.3LLE加密区,这个应该怎么取消?
解决方案:计算设置-柱/墙柱-柱/墙柱搭接部位箍筋加密改为否:如图: