有关PC工程竣工的验收要点
运气联盟
2022年12月14日 10:03:16
只看楼主

PC装配式结构工程竣工验收,要符合《混凝士结构工程施工质量验收规范》 GB50204中关于传统现浇混凝土结构相关规定,也要符合《装配式混凝土建筑技术标准》(以下简称《装标》)第11章关于装配式混凝土结构验收的相关规定。 一、《装标》的一般规定 (1)装配式混凝土建筑施工应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 的有关规定进行单位工程、 分部工程、分项工程和检验批的划分和质量验收;

PC装配式结构工程竣工验收,要符合《混凝士结构工程施工质量验收规范》 GB50204中关于传统现浇混凝土结构相关规定,也要符合《装配式混凝土建筑技术标准》(以下简称《装标》)第11章关于装配式混凝土结构验收的相关规定。


一、《装标》的一般规定


(1)装配式混凝土建筑施工应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 的有关规定进行单位工程、 分部工程、分项工程和检验批的划分和质量验收;


(2)装配式混凝土建筑的装饰装修、节点安装等分部工程应按国家现行有关标准进行质量验收;


图1 PC工程现场示意图


(3)装配式混凝土结构工程应按混凝土结构子分部工程进行验收;


(4)装配式混凝土结构工程施工用的原材料、部品、构配件均应按检验批进行进场验收;


(5)装配式混凝土结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前,应进行隐蔽工程验收;


(6)混凝土结构子分部工程验收时,除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的有关规定提供文件和记录外,尚应提供下列文件和记录:


1)工程设计文件、预制构件安装施工图和加工制作详图;


2)预制构件、主要材料及配件的质量证明文件、进场验收记录、抽样复验报告;


3)预制构件安装施工记录;


4)钢筋套筒灌浆型式检验报告、工艺检验报告和施工检验记录、抽样复验报告;


5)后浇混凝土部位的隐蔽工程检查验收文件;


6)后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料强度检测报告;


7)外墙防水施工质量检查记录;


8)装配式结构分项工程质量验收文件;


9)装配式工程的重大质量问题的处理方案和验收记录;


10)装配式工程的其他文件和记录。


二、PC装配式工程结构实体检验


(1)装配式混凝土结构子分部工程分段验收前,应进行结构实体检验。结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。参照国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204第8章,现浇结构分项工程;


(2)结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同的定的项目,必要时可检验其他项目,除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成。预制构件实体性能检验报告应由构件生产单位提交施工总承包单位,并由专业监理工程师审查备案;


(3)钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204执行。


图2 PC工程现场示意图


(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)

知识点: 有关PC工程竣工的验收要点

相关推荐:

工程竣工验收报告表



免费打赏

相关推荐

APP内打开