我碰到这样的电箱:型号MX(R),C65N/1P 20A共计22片,DPN vigi 20A共计5片,C65N/3P 10A共计2片总容量35KW,请教这样的电箱是否合理?
我碰到这样的电箱:型号MX(R),C65N/1P 20A共计22片,
DPN vigi 20A共计5片,C65N/3P 10A共计2片
总容量35KW,请教这样的电箱是否合理?
2楼
整个箱体的总整定值在哪里?
配电箱内应加总的低压断路器。选用80A/3P
回复
3楼
没什么合理不合理的,只要不出事就是好的。
回复
4楼
箱体的总整定值为100A,关键在箱体特别大,供电线路为放射式布置,实际施工中线材使用量比较大
回复
5楼
选照明箱要注意:有的模数化组合配电箱的额定电流最大至63A,有的最大额定电流至100A。
回复
6楼
没有问题,有的照明配电箱可以分成上下两排,大概最大可以作成64回路
回复
7楼
不合理,最好不要这么设计。
因为出线太多,暗装破坏了墙体结构,一般配电箱的回路要尽量少
回复
9楼
回路太多,施工时不是很好施工,结构墙体不容许 ,最好不要这么设计。建议分两箱,
回复
10楼
的确是呀 ,那么多的管子是不是要占去很大的面积 ,那么这堵墙最后还能在整个建筑物中起到原有的作用么
回复
11楼
出线太多,无总开关,
而且,开关数量最好是3得倍数
一点浅见
回复
12楼
如果真这么多,应该是不符合CCC要求的,应该通不过验收吧