有没有这样的照明电箱?
xieyongjie2005
2005年02月22日 09:17:08
来自于照明工程
只看楼主

我碰到这样的电箱:型号MX(R),C65N/1P 20A共计22片,DPN vigi 20A共计5片,C65N/3P 10A共计2片总容量35KW,请教这样的电箱是否合理?

我碰到这样的电箱:型号MX(R),C65N/1P 20A共计22片,
DPN vigi 20A共计5片,C65N/3P 10A共计2片
总容量35KW,请教这样的电箱是否合理?
免费打赏
wl993
2005年02月26日 16:38:38
13楼
如果是在配电井内明装的话没什么问题;如果是暗装就不是很合理了,容易破坏结构,出线太多不好施工。
回复
kinn-liyuxin
2005年02月26日 17:23:05
14楼
同意上楼
回复
delinl
2005年02月26日 17:38:33
15楼
本大楼空调VAV-BOX电加热装置,开关箱为100A,但有一把100A刀,只是楼主如此的箱体,开关上端如何接线?不会是母线排联接吧。
回复
xieyongjie2005
2005年02月28日 12:56:18
16楼
该工程为厂房,用彩钢板维护,破坏墙体倒不是主要问题,关键是控制方式是否合理
回复
rxf760916
2005年02月28日 20:53:41
17楼
完全可以的
回复
ttt2050
2005年03月01日 14:41:08
18楼
看安装的位置了,电房或电井内也可以。至于是否加总开关要看情况,如果在同一地点(如配电房内)的放射式配电,则不装是可以的。如果是树干式配电的则一定要断路器。
回复
yehaiziesp
2005年03月02日 11:34:54
19楼
线路多的时候评审是不会通过的
回复
zyzylz
2005年03月07日 08:44:12
20楼
回路太多,故障面大,为啥不分2区供电
回复
szhjf
2005年03月07日 11:58:29
21楼
是户外吗?户外就建议用落地式的,箱体不算很大;是楼层箱就加一个300mA的漏电保护。
回复