当前我国的建筑工程施工技术得到了非常显著的发展,在建筑屋盖系统施工的过程中通常都采用了网架的结构形式,但是网架自身的结构具有多样性,这也就使其施工的方法也存在着非常明显的多样性,所以在工程建设的过程中,选择科学完善的施工方法是保证施工质量的基础。本文主要分析了建筑屋面平台钢网架高空拼装法施工技术,以供参考和借鉴。 在建筑施工的过程中,屋面施工一直都是非常重要的一个组成部分,建筑屋面在建设的过程中大部分都会采用网架结构,网架施工中需要完成高空作业,这就对施工的技术提出了更高的要求,为了更好的保证施工的质量和效果,我们必须要采取有效的措施对其施工的规范性加以控制,高空拼装施工方法得到了非常广泛的应用,因此,我们对这一工艺进行简要的分析也有一定的现实意义。
某体育馆分为游泳馆和篮球馆两部分,屋盖形式均为正放四角锥螺栓球网架结构,网架投影面积分别为2208m2、3112m2,网架最大跨度分别是35.1m和51.7m,支撑形式均为上弦周边支撑,网架上弦标高分别为12.7m和18.5m。网架矢高:游泳馆2400~3278mm、篮球馆3000~4282mm。屋面采用960型150mm厚阻燃性聚苯夹芯板。屋面排水形式为钢天沟有组织排水。本工程钢网架表面进行抛丸或喷砂除锈,除锈等级为Sa2.0级,除锈后立即涂2道普通醇酸防锈底漆,1道普通醇酸面漆;钢网架进行防火处理,防火等级为二级,防火时间为1.0h,防火涂料类型为水性涂料。
2 工艺流程
利用既有屋面平台进行高空拼装的工艺流程,既有屋面清理→杆件吊至屋面→基准网架拼装→基准网架吊装→空中单元延伸散装→安装支托、擦条、屋面板、防火漆→验收。
3 施工操作要点
3.1 施工方法
3.1.1 在基准网架安装施工的过程中,首先应该充分的利用原有的混凝土屋面当做施工的平台,通过原来的塔吊将网架拼装过程中所需的构件吊装到屋面的平台上面,在拼装施工的过程中,我们应该采用的是地面拼装的方式,沿着短向拼装好12个上弦网格以及5个下弦网格,这样就能够构成一榀基准网架,之后还要使用原来的塔吊吊装到长向中间的位置,之后安装就位,将这一榀网架当做基准,之后向两侧延伸。
3.1.2 因为网架自身具有刚度大,稳定性强的特征,所以在基准网架安装和固定之后,就能够起到承受荷载的作用,我们应该充分的利用现场的塔吊当做是起重施工中的重要工具,采用空中单元延伸散装的方式,顺着基准网架向两侧延伸。具体来说就是使用屋面平台已经组装好的单元节点,每个单元节点都要设置成一个钢球4根杆件的形式,同时还要充分的利用塔吊将单元节点吊装到指定的位置,安装施工人员要坐在节点的位置,等到高强螺栓已经对准了钢球上的螺孔之后,将其拧紧就已经结束了一个单元节点的安装环节,按照这一安装顺序一直操作,直到整个网架的安装全部结束。
3.1.3 安装支托、主檩条,把水准仪架设在既有屋面上,测量网架下弦节点,计算网架挠度是否符合网架设计施工规范,再作相应调整,再安装次柃条、屋面板、天沟板等。
3.1.4 在钢架构件安装彻底结束之后,经过质检部门的严格检查和监理机构对其进行全面的验收之后,我们应该首先采用防锈漆将运输和安装过程中受到损坏的位置预先处理,在补油之后还要再上一层面漆,这一层面漆主要起到了防火的作用。
3.1.5 由于该工程网架造型上存在着一定的限制,铺设屋面彩钢钢板的过程中,必须要充分的考虑到垂直运输、防水和封边包角等多个环节是否能够顺利的进行。
3.2 施工技术措施
首先,钢架正式的进行单元节点组装之前,一定要对零部件进行全面的检查,按照顺序对其进行摆放就位。其次,在组装好了每一个单元节点之后,还要用加力扳手对螺栓的牢固程度进行仔细的检查。再次,在安装施工的同时还要使用经纬仪和水平仪对网架的位置误差进行测量。最后,网架安装到一定程度之后,下弦要用临时的支撑柱支撑,这样就可以对下弦的标高进行适当的修正和调整。临时支撑架采用Φ48的钢管完成搭设工作。
3.3 施工质量控制措施
3.3.1 地面拼装“网架拼装单元”和高空校正拼接
(1)地面拼装“网架块体”允许偏差:弦杆长±2mm;锥体高±2mm;上弦对角线长度±3mm;下弦节点中心偏移±2mm;“网架块体”单元长度±10mm。
(2)高空拼接允许偏差:网格上弦±2mm;网格下弦±2mm;网格对角线3mm;网格高度,相邻支座为1/2000·L不大于5;网格整体尺寸,横向1/2000·L不大于30;纵向1/2000·L不大于30;网架支座高低差:最高与最低支座差20mm,相邻支座差10mm;网架挠度:标准系列为1/200·L,如设计有新规定要求另定。
3.3.2 拼装完成单元体的检查验收
单元体和边上的主跨拼装是网架安装过程中非常重要也是非常基础性的一项工作,这项工作在质量保障方面有着非常重要的作用,在工程施工的过程中,我们必须要对拼装的质量予以全面的控制,这样才能为网架的拼装创造更好的条件。在网架单元体拼装的过程中,必须要保证结构的节点和杆件的表面没有污渍,同时也没有明显的伤疤等等。拼装单元网架的时候一定要对网架的尺寸进行检查,保证其尺寸在正常的误差范围之内。在吊装施工结束之后,还要用水准仪对中心点和两个四分之一跨度点的挠度进行测量,保证其符合规范中所提出的基本要求,一般情况下不能超过设计数值的15%。
3.3.3 其他质量要求
(1)在网架安装施工中,一定要对网架制作的轴线以及支承面的标高等进行实时的监测和控制,如果在监测的时候出现了误差,我们一定要对其采取有效的措施加以改进和纠正。
(2)施工中我们如果采用小拼单元完成拼装工作,我们一定要对小拼单元的定位和垂直度予以高度的重视,并采取有效的措施对其加以控制。
(3)在工程建设的过程中,各个杆件和节点连接过程中中心线都应该交于一点,螺栓球也必须要汇集在球心的位置。
(4)网架结构整体的拼装工作结束之后,横向长度的偏差、支座中心的偏差以及相邻支座的高差等都要充分的满足网架安装施工中的具体要求。
结束语
本文结合某体育馆网架工程实际经验,对网架结构施工中多种安装技术组合运用进行重点说明,其中涉及高空散装法、分条块吊装法等,通过尽量利用现有条件,因地制宜,扬长避短,吸取整体吊装法中施工速度快、不需要搭脚手架的优点,避免常规高空散拼法中费时费工的操作平台搭拆,不但缩短了工期,游泳馆和篮球馆两个网架现场安装时间大大缩短,为整个援建工程提前交付创造条件,取得较好的社会效益,还节约了施工成本取得了较好的经济效益。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
某县级钢网架金属屋面丙型体育中心建筑施工图
某建筑屋面网架施工设计CAD方案图
知识点:建筑屋面平台钢网架高空拼装法施工