防爆区域TN-S系统变压器接地点位置选择
wx_1566455505148
2022年12月05日 10:00:23
只看楼主

GB/T50065中明确规定多电源TN-S系统应单点接地,单是10KV配电系统典型设计里面要求每台变压器中性点接地,接地点应该是在于变压器进线位置单点接地经母线桥连接还是在变压器位置各自接地,安全专家来一次换一个说法。最过分说是防爆区不符合TN-S要求全面停电

GB/T50065中明确规定多电源TN-S系统应单点接地,单是10KV配电系统典型设计里面要求每台变压器中性点接地,接地点应该是在于变压器进线位置单点接地经母线桥连接还是在变压器位置各自接地,安全专家来一次换一个说法。最过分说是防爆区不符合TN-S要求全面停电

wx_1566455505148
2022年12月05日 10:01:21
2楼

具体要依据那条规范,感觉是矛盾的不知道应该依据那个

回复
wx_1566455505148
2024年01月16日 19:23:54
3楼
你可以查看(多电源系统一点接地应用探讨)。这个是因为规范是这样写但是国网图集里面也是有两个变压器要单独接地的要求,我觉得这个挺矛盾的,上次和审核专家沟通说是为了避免损耗。
回复

相关推荐

APP内打开