知识点:柱上变压器 柱上三相变压器台容量选择不超过400kVA。应有合理级差,容量规格不宜太多,柱上单相变压器容量为10-100kVA。 选用高效节能型变压器,宜采用油浸式、全密封、低损耗油浸式变压器。 三相变压器联结组别Dyn11。 柱上变压器设计技术方案:10kV侧采用电缆或架空绝缘线引下,低压综合配电箱采用悬挂式安装,进线采用架空绝缘导线或相应载流量的电缆,出线可采用架空绝缘导线或电缆引出。无功补偿不配置或者200-400kVA变压器无功补偿按120kVar容量配置;200kVA以下变压器无功补偿不配置或按60kVar容量配置,实现无功需量自动投切,按需配置配电智能终端。
知识点:柱上变压器
柱上三相变压器台容量选择不超过400kVA。低压综合配电箱技术方案:外形尺寸选用1350mm*700mm*1200mm,空间满足400kVA及以下容量配电变压器的1回进线、3回馈线、计量、无功补偿、配电智能终端等功能模块安装要求。箱体外壳优先选用不锈钢材料,也可选用纤维增强型不饱和聚酯树脂材料(SMC)。低压综合配电箱按变压器容量分2挡:200kVA以下变压器按200kVA容量配置低压综合配电箱,200-400kVA变压器按400kVA容量配置低压综合配电箱。部分用电负荷和变压器容量需求小且增长速度较慢的农村、山区可选用10m等高杆,低压综合配电箱尺寸选用800mm*650mm*1200mm,空间满足200kVA及以下容量配电变压器的1回进线、2回馈线、计量、无功补偿、配电智能终端等功能模块安装要求。
10kV选用低落时熔断器或封闭型熔断器。
杆上变压器主要设备材料清册
序号 |
名称 |
型号及规格 |
单位 |
数量 |
备注 |
1 |
油浸式配电变压器 |
400kVA及以下,Dyn11,Uk%=4 |
台 |
1 |
|
2 |
混凝土杆 |
190mm*12m(非预应力杆) 190mm*15m(非预应力杆) 部分农村、山区可选190mm*10m(非预应力杆) |
根 |
2 |
双杆等高 |
3 |
跌落式熔断器 |
100A |
只 |
3 |
高压熔丝按变压器容量选择 |
4 |
避雷器 |
17/50kV |
只 |
3 |
型式按设计选定 |
5 |
低压综合配电箱 |
1350mm*700mm*1200mm (10m等高杆型选用800mm*650mm*1200mm) |
台 |
1 |
|
6 |
高压电缆 |
YJV-8.7/15-3*35 |
m |
8 |
可按实际尺寸调整 |
7 |
高压户外终端头 |
10-3*35 |
套 |
2 |
|
8 |
高压架空绝缘导线 |
JKLYJ-10/50 |
m |
25 |
可按实际尺寸调整 |
9 |
高压架空绝缘导线 |
JKTRYJ-10/35 |
m |
15 |
可按实际尺寸调整 |
10 |
综合箱进线 |
400KVA:JKTRYJ-1/300或ZC-EFR-0.6/1kV-300, 200KVA:JKTRYJ-1/150或ZC-YJV-0.6/1kV-1*150,
|
m |
可按实际选配 |
低压开关箱:空间满足计量、配电智能终端等模块安装要求,配电智能终端需满足线损统计需求,实现双向有功、功率计算功能,根据选用的接地系统一般配置塑壳断路器或具备漏电保护功能的塑壳断路器。
低压侧进线宜选择带弹簧储能的熔断器式隔离开关,并配置栅式熔丝片和相间隔弧保护装置,出线采用断路器。城镇区域负荷密度较大,且仅供1回低压出线的情况下,可取消出线断路器。
相关推荐链接:
1、某市三级甲等医院五层急诊大楼电气工程设计CAD图(含网络通信和火灾报警系统)