一、工程概况 10KV变电站Ⅰ段、Ⅱ段进线电源分别来自区域变电站。10KV设备选用开关有限公司生产的三相交流绝缘金属铠装封闭式开关柜,设备比较先进。 保护分别设有:电动机反时限过流保护、过流保护、速断保护、欠压保护、零序保护、备自投保护。 二、调试工艺程序(如图一) 三、操作方法 1、记录电器名牌资料
一、工程概况
10KV变电站Ⅰ段、Ⅱ段进线电源分别来自区域变电站。10KV设备选用开关有限公司生产的三相交流绝缘金属铠装封闭式开关柜,设备比较先进。
保护分别设有:电动机反时限过流保护、过流保护、速断保护、欠压保护、零序保护、备自投保护。
二、调试工艺程序(如图一)
三、操作方法
1、记录电器名牌资料
⑴记录设备型号、功率、额定电压、额定电流、短路阻抗、接线组别、变压比。
⑵记录电力电缆型号和规格。
⑶记录真空开关的型号和最大分断电流。
⑷记录互感器的型号、额定电压或电流和变比。
⑸记录电抗器和消弧线圈的型号和额定电压。
(6)检查电气设备是否与设计原理及型号相符。
(按设计图纸资料核对元件与设备的型号、规格及接线原理应正确无误)。
(7)设备各项整定值按甲方要求以设计图纸为准。
(8)检查导线截面和控制线路连接,二者均应符合设计要求,检查各连接处的接触情况保证接触良好。
(9)各种接地系统及其接地电阻值应符合设计要求。
(10)试车前所有系统保护装置应按设计值整定完毕,其保护、操作与控制系统以及事故报警、显示和信号系统应该模拟试验确认正确可靠。
2.10kV母线
⑴测量绝缘电阻
用2500V兆欧表测量母线绝缘电阻
⑵交流耐压实验
用交流耐压器进行交流耐压实验
3油浸式变压器
⑴测量绕组连同套管的直流电阻
测量应在各分接头的所有位置上进行
⑵测量所有分接头的变压比
用变比电桥测量所有分接头的变压比
⑶检查接线组别和极性
用变比电桥检查接线组别和极性
⑷绝缘油试验
进行电气强度试验
⑸检查瓦斯继电器和温度继电器动作特性
瓦斯继电器按动试验按钮检查瓦斯动作信号。检验温度继电器设定值。将热电偶放入水中,将水加热至略高于设定值,待水温度稳定后,将
温度继电器按设定值设定,温度继电器动作。
⑹绕组连同套管的交流耐压试验
选择试验电压和容量适合的交流耐压器进行耐压试验。
4真空断路器
⑴测量绝缘电阻
用2500兆欧表测量。
⑵测量主触头的接触电阻
用双电桥测量主触头的接触电阻。
⑶测量断路器分合闸时间及同期性
在额定操作电压下,用高压开关特性测试仪测量。
⑷测量断路分合闸的绝缘电阻值
用500兆欧表测量分合闸线圈的绝缘电阻值。
用万用表测量分合闸线圈的直流电阻。
⑸操作机构的检查
用可变电阻器调出试验电压分合操作试验。
⑹交流耐压试验
在断路器合闸状态下进行交流耐压试验。
5电流互感器
⑴测量绝缘电阻
用2500V兆欧表测量一次绕组对二次绕组及外壳。用500V兆欧表测量二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻。
⑵极性检查
用感应法进行极性检查。
⑶伏安特性曲线
用电压,电流表测量伏安特性曲线,应做到饱和点以上。所取点数以得到平滑的曲线为原则。
⑷变比测量
在一次侧通大电流,测量二次电流。
⑸交流耐压试验
将电流互感器的二次绕组短接后接地,使用交流耐压器。一次绕组对二次及地耐压。
6电压互感器
⑴外观检查
电压互感器外不应有明显的损伤。
⑵测量绕组的绝缘电阻
用2500V兆欧表测量一次绕组对二次绕组及外壳。用500V兆欧表测量二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻。
⑶测量电压互感器一次绕组的直流电阻
用单电桥测量。
⑷检查接线组别,单相互感器极性。
⑸检查变化
用变比电桥测量。
⑹交流耐压试验
用三倍频耐压器进行工频感应耐压试验。
7、电抗器
⑴测量直流电阻
用双电桥测量直流电阻
⑵测量绝缘电阻
用2500V兆欧表测量。
⑶交流耐压
使用交流耐压器进行交流耐压试验。
8、避雷器
⑴测量绝缘电阻
用2500兆欧表测量。
⑵氧化锌避雷器:测量直流漏泄1mA时的电压(V/1mA)值及0.75V/1mA下的泄漏电流,用直流泄漏试验器测量。
⑶TBP-A或TBP-B型。测量交流击穿试验。
9、支柱绝缘电阻
⑴测量绝缘电阻
用2500兆欧表测量。
⑵交流耐压试验
用交流耐压器进行
10、电容器
⑴测量绝缘电阻
测量并联电容器在电极对外壳之间进行。
⑵并联电容器交流耐压是电容器电极对外壳交流耐压。
11、电力电缆
⑴测量绝缘电阻
用2500兆欧表测量
⑵直流耐压试验及泄漏电流测量
试验时,试验电压分4段均匀升压,每阶停留1分钟,并读取泄漏电流值。
12、零序电流互感器
一次加入电流值,二次输出毫安值,到定值动作。
13、过流速断,电压,零序保护
⑴功能参数设定
⑵延时保护动作试验
对于定时限保护,用继电保护试验按参定值作继电器动作。
⑶按参定值,用继电保护试验器做继电器动作试验。
⑷电压保护
做过压或欠压保护。
14、系统操作联锁功能试验
⑴进线柜与母联柜操作联锁试验。
⑵母联柜与隔离开关柜联锁试验。
⑶进线与PT柜之间联锁试验。
⑷高压柜与变压器之间试验。
15、模拟故障跳闸试验
⑴高压柜操作与信号屏之间显示正确。智能保护器显示正确。
各个光字牌显示正确。
⑵模拟各个馈出回路过流故障,试验对应各馈出开关跳闸动作。
送电方案
四 、送电前检查与准备工作
1、10kv受电柜在受电前各种调试工作应全部结束,且所有受电设备均处于正常状态。
2、准备必要测量仪器,安全用具和消防器材。
3、各受电柜的各地点应配备通讯设备,各受电地点有专人看护。
4、手车柜操作机构应灵活,动作可靠,接地开关在断开位置。
5、对一,二次回路接线检查应无松动,各操作机构灵活可靠,手车柜在试验位。
6、对一,二次回路进行绝缘电阻试验,绝缘电阻应符合规范要求。
7、对控制系统,保护系统,信号系统,进行系统试验,模拟各种故障信号,继电器,断路器必须可靠动作,信号系统必须发出报警信号。
8、各项检查合格后方可进行受电。
五、 送电步骤
1 、工段进线柜小车及PT(I段)小车放在工作位,其他馈出线小车放在试验位。
2、 I段进线由220kv变电站I段送电,在高炉10kv送电站进行验电,或高压带电显示应有灯指示,确认高压有电。
3 、一切正常后,准备对10kvI段母线受电。
4 、合10kvI段,I段母线受电。
操作: 监护:
一切正常后,测PT二次电压及相序
名称 |
AB |
BC |
CA |
AN |
BN |
CN |
LN |
电压 |
相序: 测量: 记录:
5 、Ⅱ段进线线柜小车及Ⅱ段PT小车放在工作位,其他馈线小车放在试验位。
6、 Ⅱ段进线由上级220kv变电站10 kvⅡ段送电,在高炉10kv变电站验电,或高压带电显示应有灯指示,确认高压有电。
7、 一切正常后,准备对10kvⅡ段母线受电。
8 、合10kvⅡ段,Ⅱ段母线受电。
操作: 监护:
一切正常后,测PT二次电压及相序
名称 |
AB |
BC |
CA |
AN |
BN |
CN |
LN |
电压 |
相序: 测量: 记录:
9 、核相试验
Ⅰ段进线合 Ⅱ段进线分 母联合闸 测量:
Ⅱ段 Ⅰ段 |
A |
B |
C |
|
A |
||||
B |
||||
C |
Ⅰ ,Ⅱ段进线合,母联分 测量
Ⅱ段 Ⅰ段 |
A |
B |
C |
A |
|||
B |
|||
C |
测量:
记录:
监护:
10、 一切正常后,送变压器
第一次冲击变压器要观察,冲击电流,以及变压器声音,如有异立刻分闸,并做记录。
每次间隔5分钟,共冲击五次,一切正常后,投入运行。
六、 调试用仪器 仪表
1 、绝缘保护试验用仪器 仪表
⑴交流试验耐压器:
50kv 5kvA 一 套
200kv 20kvA 一 套
⑵直流泄漏试验器:
50kv 1kvA 一 套
⑶调压器:
(单相)0-250v 3kvA 一 台
(三相)0-450v 3kvA 一 台
⑷高压开关特性试验仪 一 台
⑸避雷器试验器 一 套
⑹万用表 二 台
2 、继电保护试验仪器 仪表
⑴综合保护仪 一 台
⑵调压器(0-250v) 一 台
⑶万用表 一 台
⑷电流表
⑸电压表
⑹电流发生器 一 台
⑺标准电流互感器 一 台
通讯联络:对讲机 二 对
七、 质量标准
YBJ-89冶金电气设备安装工程施工及验收规范。
GB50150-91 电气设备装置安装工程电气设备交流试验标准。
八 、安全措施
1 组织对参加调试人员进行安全技术交底,使每个调试人员了解现场情况。
2 调试人员进入现场必须戴好劳动保护用品。
3 在调试中要求严格执行安全技术,操作规程,听从指挥。
4 在耐压试验时,安全用具应齐全,如绝缘杆,绝缘鞋,绝缘靴和绝缘垫等。
5 电缆耐压,电缆两头通讯要畅通。试验现场设围栏,警告牌,并派专人看守。
6 送电时,每个岗位上的人员必须明确自己的职责及整个受电概况和要求。
7 操作人员必须听从指挥人员的指挥,坚守岗位。
8 高压验电笔,在使用前必须检查合格,在使用时,应将验电笔逐渐移向带电体,切勿急于接触电压。
9 设专人指挥,专人监护,专人操作,每次操作由指挥人员发出命令,并经监护人员同意后方可操作。
10 在已送电设备上,应挂上明显标志或设围栏。
免责声明:本文所用的视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除,无任何商业用途!