10kV变电站调试送电方案
好帅的罐头
2022年12月01日 10:16:02
只看楼主

   一、工程概况 10KV变电站Ⅰ段、Ⅱ段进线电源分别来自区域变电站。10KV设备选用开关有限公司生产的三相交流绝缘金属铠装封闭式开关柜,设备比较先进。 保护分别设有:电动机反时限过流保护、过流保护、速断保护、欠压保护、零序保护、备自投保护。 二、调试工艺程序(如图一) 三、操作方法 1、记录电器名牌资料

  

一、工程概况

10KV变电站Ⅰ段、Ⅱ段进线电源分别来自区域变电站。10KV设备选用开关有限公司生产的三相交流绝缘金属铠装封闭式开关柜,设备比较先进。

保护分别设有:电动机反时限过流保护、过流保护、速断保护、欠压保护、零序保护、备自投保护。

二、调试工艺程序(如图一)

三、操作方法

1、记录电器名牌资料

⑴记录设备型号、功率、额定电压、额定电流、短路阻抗、接线组别、变压比。

⑵记录电力电缆型号和规格。

⑶记录真空开关的型号和最大分断电流。

⑷记录互感器的型号、额定电压或电流和变比。

⑸记录电抗器和消弧线圈的型号和额定电压。

(6)检查电气设备是否与设计原理及型号相符。

(按设计图纸资料核对元件与设备的型号、规格及接线原理应正确无误)。

(7)设备各项整定值按甲方要求以设计图纸为准。

(8)检查导线截面和控制线路连接,二者均应符合设计要求,检查各连接处的接触情况保证接触良好。

(9)各种接地系统及其接地电阻值应符合设计要求。

(10)试车前所有系统保护装置应按设计值整定完毕,其保护、操作与控制系统以及事故报警、显示和信号系统应该模拟试验确认正确可靠。

2.10kV母线

⑴测量绝缘电阻

用2500V兆欧表测量母线绝缘电阻

⑵交流耐压实验

用交流耐压器进行交流耐压实验

3油浸式变压器

⑴测量绕组连同套管的直流电阻

测量应在各分接头的所有位置上进行

⑵测量所有分接头的变压比

用变比电桥测量所有分接头的变压比

⑶检查接线组别和极性

用变比电桥检查接线组别和极性

⑷绝缘油试验

进行电气强度试验

⑸检查瓦斯继电器和温度继电器动作特性

瓦斯继电器按动试验按钮检查瓦斯动作信号。检验温度继电器设定值。将热电偶放入水中,将水加热至略高于设定值,待水温度稳定后,将

温度继电器按设定值设定,温度继电器动作。

⑹绕组连同套管的交流耐压试验

选择试验电压和容量适合的交流耐压器进行耐压试验。

4真空断路器

⑴测量绝缘电阻

用2500兆欧表测量。

⑵测量主触头的接触电阻

用双电桥测量主触头的接触电阻。

⑶测量断路器分合闸时间及同期性

在额定操作电压下,用高压开关特性测试仪测量。

⑷测量断路分合闸的绝缘电阻值

用500兆欧表测量分合闸线圈的绝缘电阻值。

用万用表测量分合闸线圈的直流电阻。

⑸操作机构的检查

用可变电阻器调出试验电压分合操作试验。

⑹交流耐压试验

在断路器合闸状态下进行交流耐压试验。

5电流互感器

⑴测量绝缘电阻

用2500V兆欧表测量一次绕组对二次绕组及外壳。用500V兆欧表测量二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻。

⑵极性检查

用感应法进行极性检查。

⑶伏安特性曲线

用电压,电流表测量伏安特性曲线,应做到饱和点以上。所取点数以得到平滑的曲线为原则。

⑷变比测量

在一次侧通大电流,测量二次电流。

⑸交流耐压试验

将电流互感器的二次绕组短接后接地,使用交流耐压器。一次绕组对二次及地耐压。

6电压互感器

⑴外观检查

电压互感器外不应有明显的损伤。

⑵测量绕组的绝缘电阻

用2500V兆欧表测量一次绕组对二次绕组及外壳。用500V兆欧表测量二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻。

⑶测量电压互感器一次绕组的直流电阻

用单电桥测量。

⑷检查接线组别,单相互感器极性。

⑸检查变化

用变比电桥测量。

⑹交流耐压试验

用三倍频耐压器进行工频感应耐压试验。

7、电抗器

⑴测量直流电阻

用双电桥测量直流电阻

⑵测量绝缘电阻

用2500V兆欧表测量。

⑶交流耐压

使用交流耐压器进行交流耐压试验。

8、避雷器

⑴测量绝缘电阻

用2500兆欧表测量。

⑵氧化锌避雷器:测量直流漏泄1mA时的电压(V/1mA)值及0.75V/1mA下的泄漏电流,用直流泄漏试验器测量。

⑶TBP-A或TBP-B型。测量交流击穿试验。

9、支柱绝缘电阻

⑴测量绝缘电阻

用2500兆欧表测量。

⑵交流耐压试验

用交流耐压器进行

10、电容器

⑴测量绝缘电阻

测量并联电容器在电极对外壳之间进行。

⑵并联电容器交流耐压是电容器电极对外壳交流耐压。

11、电力电缆

⑴测量绝缘电阻

用2500兆欧表测量

⑵直流耐压试验及泄漏电流测量

试验时,试验电压分4段均匀升压,每阶停留1分钟,并读取泄漏电流值。

12、零序电流互感器

一次加入电流值,二次输出毫安值,到定值动作。

13、过流速断,电压,零序保护

⑴功能参数设定

⑵延时保护动作试验

对于定时限保护,用继电保护试验按参定值作继电器动作。

⑶按参定值,用继电保护试验器做继电器动作试验。

⑷电压保护

做过压或欠压保护。

14、系统操作联锁功能试验

⑴进线柜与母联柜操作联锁试验。

⑵母联柜与隔离开关柜联锁试验。

⑶进线与PT柜之间联锁试验。

⑷高压柜与变压器之间试验。

15、模拟故障跳闸试验

⑴高压柜操作与信号屏之间显示正确。智能保护器显示正确。

各个光字牌显示正确。

⑵模拟各个馈出回路过流故障,试验对应各馈出开关跳闸动作。

送电方案

四 、送电前检查与准备工作

1、10kv受电柜在受电前各种调试工作应全部结束,且所有受电设备均处于正常状态。

2、准备必要测量仪器,安全用具和消防器材。

3、各受电柜的各地点应配备通讯设备,各受电地点有专人看护。

4、手车柜操作机构应灵活,动作可靠,接地开关在断开位置。

5、对一,二次回路接线检查应无松动,各操作机构灵活可靠,手车柜在试验位。

6、对一,二次回路进行绝缘电阻试验,绝缘电阻应符合规范要求。

7、对控制系统,保护系统,信号系统,进行系统试验,模拟各种故障信号,继电器,断路器必须可靠动作,信号系统必须发出报警信号。

8、各项检查合格后方可进行受电。

五、 送电步骤

1 、工段进线柜小车及PT(I段)小车放在工作位,其他馈出线小车放在试验位。

2、 I段进线由220kv变电站I段送电,在高炉10kv送电站进行验电,或高压带电显示应有灯指示,确认高压有电。

3 、一切正常后,准备对10kvI段母线受电。

4 、合10kvI段,I段母线受电。

操作:   监护:

一切正常后,测PT二次电压及相序

名称

AB

BC

CA

  AN

BN

CN

LN

电压








相序:               测量:       记录:

5 、Ⅱ段进线线柜小车及Ⅱ段PT小车放在工作位,其他馈线小车放在试验位。

6、 Ⅱ段进线由上级220kv变电站10 kvⅡ段送电,在高炉10kv变电站验电,或高压带电显示应有灯指示,确认高压有电。

7、 一切正常后,准备对10kvⅡ段母线受电。

8 、合10kvⅡ段,Ⅱ段母线受电。

 操作:      监护:

一切正常后,测PT二次电压及相序

名称

AB

BC

CA

AN

BN

CN

LN

电压








相序:        测量:         记录:

9 、核相试验

Ⅰ段进线合 Ⅱ段进线分 母联合闸   测量:

Ⅱ段    Ⅰ段


A

B

C

A





B





C





,Ⅱ段进线合,母联分    测量

Ⅱ段     Ⅰ段

A

B

C

A




B




C




测量:

记录:

监护: 

10、 一切正常后,送变压器

   第一次冲击变压器要观察,冲击电流,以及变压器声音,如有异立刻分闸,并做记录。

   每次间隔5分钟,共冲击五次,一切正常后,投入运行。

六、 调试用仪器 仪表

1 、绝缘保护试验用仪器 仪表

⑴交流试验耐压器:

50kv  5kvA             一 套

200kv 20kvA            一 套

⑵直流泄漏试验器:

    50kv   1kvA            一 套

⑶调压器:

(单相)0-250v   3kvA      一 台

(三相)0-450v   3kvA      一 台

⑷高压开关特性试验仪       一 台

⑸避雷器试验器             一 套

⑹万用表                   二 台

2 、继电保护试验仪器 仪表

⑴综合保护仪               一 台

⑵调压器(0-250v)         一 台

⑶万用表                   一 台

⑷电流表

⑸电压表

⑹电流发生器               一 台

⑺标准电流互感器           一 台

通讯联络:对讲机           二 对

七、 质量标准

YBJ-89冶金电气设备安装工程施工及验收规范。

GB50150-91 电气设备装置安装工程电气设备交流试验标准。

八 、安全措施

1 组织对参加调试人员进行安全技术交底,使每个调试人员了解现场情况。

2 调试人员进入现场必须戴好劳动保护用品。

3 在调试中要求严格执行安全技术,操作规程,听从指挥。

4 在耐压试验时,安全用具应齐全,如绝缘杆,绝缘鞋,绝缘靴和绝缘垫等。

5 电缆耐压,电缆两头通讯要畅通。试验现场设围栏,警告牌,并派专人看守。

6 送电时,每个岗位上的人员必须明确自己的职责及整个受电概况和要求。

7 操作人员必须听从指挥人员的指挥,坚守岗位。

8 高压验电笔,在使用前必须检查合格,在使用时,应将验电笔逐渐移向带电体,切勿急于接触电压。

9 设专人指挥,专人监护,专人操作,每次操作由指挥人员发出命令,并经监护人员同意后方可操作。

10 在已送电设备上,应挂上明显标志或设围栏。



免责声明:本文所用的视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除,无任何商业用途!