关于商务楼的消防设计有何绝招?
yjj7067
yjj7067 Lv.2
2005年02月21日 23:14:53
只看楼主

最近遇见一个改造工程(烂尾楼),在此楼中所遇到的消防问题如消火栓的减压孔板的计算,消防水池计算消防泵房的设计,喷淋系统应该分多个系统等?还有冷却塔是不是也在给排水设计范围?提这些问题是不是有点像门外汉,不好意思我是位生手,希望得到大家的帮助,谢谢!

最近遇见一个改造工程(烂尾楼),在此楼中所遇到的消防问题如消火栓的减压孔板的计算,消防水池计算消防泵房的设计,喷淋系统应该分多个系统等?还有冷却塔是不是也在给排水设计范围?提这些问题是不是有点像门外汉,不好意思我是位生手,希望得到大家的帮助,谢谢!
免费打赏
hugs88
2005年02月23日 09:40:05
2楼
1,现在有旋转稳压消火栓不考虑减压孔板。(北京产)
2,水池根据室内外消防用水量及室外管网情况等因素考虑。
3,喷淋系统要考虑喷头的个数及建筑的高度考虑系统。
4,有水专业考虑的也有暖专业考虑的。
回复
my_2up
2005年02月23日 11:16:41
3楼

1、减压孔板按栓前压力不大于0.5Mpa计算。也可以使用减压稳压型消火栓。
2、消防水池看高规中的7.3.3 商住楼的火灾延续时间为3h ,自动喷淋1h 。
3、根据建筑的特点进行多系统选择(干、湿、雨淋、泡沫、预作用)
4、冷却塔一般以暖通为主,给排水作管道部分。