知识点:隔离变压器 传统的单相电源线由火线、零线和地线组成。当多个物理上分开的设备共用一条电源线时,由于设备的接地电位不同,有可能产生接地回路。这些接地回路在医疗设备中尤其成问题,并且在设备测试期间可能会造成麻烦。对于设计人员而言,很难用使用整流线路电压的设备来测量接地环路。接地的测试设备(如示波器)可能会在无意中导致这些设备的电源短路。而且,交流电源线上会产生高频噪声,从而导致敏感的传感器和仪器出现问题。
知识点:隔离变压器
传统的单相电源线由火线、零线和地线组成。通过在电源输入端与设备之间正确使用隔离变压器,可以避免所有这些问题。
隔离变压器有助于隔离电源线接地连接,以消除接地回路和测试设备意外接地。此外,还能抑制电源上的高频噪声。
本文将使用来自Hammond Manufacturing、Bel/Signal Transformer和Triad Magnetics的示例器件,来讨论隔离变压器的特征、选择标准和应用。
隔离变压器工作原理
-
首先是将次级绕组与地面(接地)隔离 -
其次是提供线路(主)电压的升降操作 -
第三是减少从初级绕组传输到次级绕组的线路噪声,反之亦然
在图中,初级绕组绕铁磁芯NP匝,次级绕组绕NS匝。初级电压(VP) 和次级电压 (VS) 之间的关系如公式1所示:
如果初级绕组的匝数多于次级绕组,则次级绕组上的电压将低于初级绕组上的电压。这是一个降压配置。如果初级绕组的匝数少于次级绕组,则次级绕组上的电压将高于初级绕组上的电压,从而导致升压配置。大多数隔离变压器的初级和次级绕组匝数相同,因此初级和次级电压也相同。
变压器中的能量是守恒的,因此,如果我们忽略损耗,则VP与初级电流(IP) 的乘积将等于VS与次级电流(IS) 的乘积。变压器的额定功率由初级绕组的RMS电压乘以RMS初级电流的乘积来确定。这是“视在功率”,度量单位为伏安或VA。
原理图上的点是定相点,表示初级和次级电流方向。如图所示,流入绕组初级点侧的电流会导致次级电流从绕组次级点侧流出。如果绕组要串联或并联放置,这一点很重要。不遵循绕组的定相可能会导致错误。
法拉第屏蔽是一种静电屏蔽,可减小初级绕组与次级绕组之间的电容,并且通常接地。该屏蔽可降低通过变压器的共模噪声和瞬变的幅度。
隔离变压器中的初级和次级绕组高度绝缘,以最大程度地减少彼此之间的直接电导。绝缘效果的衡量标准是漏电电流。大多数隔离变压器也使用高电势或耐压测试仪进行测试。当检查漏电电流时,这些仪器会在绝缘两端施加高电压。
隔离变压器的物理结构可以有多种形式,包括壳式结构(图2)。其中,初级绕组和次级绕组以同心方式包裹着绝缘层,法拉第屏蔽插入这两层之间。
法拉第屏蔽可以为箔层或密绕绕组,如图所示。接地通常位于初级侧,与大地相连。由于初级绕组和次级绕组已经使用了漆包线,因此这种结构称为“双绝缘”。
或者,绕组可以并排放置在磁芯上,这称为“多槽线架”结构,也可以绕在环形磁芯上。
商业隔离变压器
图3:端盖上装有屏蔽罩的隔离变压器示例。(图片来源:Hammond Manufacturing)
图4:Bel/Signal Transformer的DU1/4是一款开放式隔离变压器,带有两组初级和次级抽头绕组。(图片来源:Bel/Signal Transformer)
图5:DU1/4的双绕组允许许多可能的接线配置,包括1:1、2:1、1:2电压比。(图片来源:Digi-Key Electronics)
医疗隔离
图6:MD-500-U是一款适用于医疗应用的500VA隔离变压器。漏电电流为10?A(典型值),并使用一个环形变压器来保持紧凑结构,最大程度上减少杂散磁场。(图片来源:Triad Magnetics)
MD-500-U采用环形变压器,在最大程度上减小尺寸的同时实现杂散磁场最小化和效率最大化。像大多数独立医用变压器一样,它牢牢封装在一个钢制外壳中,内置保险丝和热熔断开关。
典型的隔离变压器应用
总结