试压时水管有轻微漏水,那么压力表会不会发生变化?
gotostudy
gotostudy Lv.3
2008年04月03日 14:18:09
只看楼主

试压时如果水管有轻微漏水,比如接头处、阀门处的一些地方轻微渗水出来,那么压力表读数会不会发生变化?如果会发生变化,那变化有多少,

试压时如果水管有轻微漏水,比如接头处、阀门处的一些地方轻微渗水出来,那么压力表读数会不会发生变化?如果会发生变化,那变化有多少,
jbh490321
2008年04月08日 19:55:53
2楼
如果有漏水压力表指针读数肯定会下降,下降多少与漏水量大小有关
回复
long8202
2008年04月09日 00:18:39
3楼
不一定,如果管路较长、漏水量小、压力表量程大,就看不出变化。
回复
dengli
2008年04月10日 16:33:53
4楼
有轻微漏水,比如接头处、阀门处的一些地方轻微渗水出来____________一般不会有变化,所以在试压检查时必须观察压力表还要在这些易渗水的地方用手或干净的纸摸一下,渗水的必须处理后重新试压。
回复
unbreakablebrian
2008年04月12日 14:00:41
5楼
压检查时必须观察压力表还要在这些易渗水的地方用手或干净的纸摸一下,渗水的必须处理后重新试压

9494
回复
yan26
2008年04月14日 14:15:28
6楼
是否有变化,主要取决于管路的长短以及大小,如果管道很长而只是个别地方轻微渗漏则基本没有多少压降。当然,无论是否明显,都应该及时处理渗漏处,且重新试压,直至无漏点为止。
回复
qulh822
2008年04月14日 22:55:52
7楼
管路长,压降不明显,可能看不出来
回复
火花丨
2008年04月25日 11:31:44
8楼
你试压管网的长度以及管径的大小决定这个压力变化系数
回复
yezi1497
2008年04月26日 13:32:08
9楼
不会
回复
lijiang7953
2008年04月26日 17:15:40
10楼
要看系统的大小,如果系统是大系统是不会有问题的,20min最多降0.02MPa,如果小那就不一定了,可能会打不上去,我建议还是返修处理为好,否则你就要想别的方法搞定了
回复
yougone
2008年04月26日 21:20:48
11楼
看规范吧,好像是不渗不漏为合格