电气低压柜比较
好帅的罐头
2022年11月23日 10:21:15
只看楼主

低压成套开关柜作为发电厂、变电站、工矿企业、民用建筑、市政设施等行业中的低压受电、馈电、照明和电动机控制之用,在低压电器市场中占据了重要份额。就目前国内市场中低压柜的结构型式和布置来分,国内自行设计的主流柜型有 GBD 、 GCK 、 GCS 、 MNS 等,有些厂家还在这几种柜型的基础上经过二次开发,发展出其它型号的柜子,以提高其性能参数和完善功能,也在原来

低压成套开关柜作为发电厂、变电站、工矿企业、民用建筑、市政设施等行业中的低压受电、馈电、照明和电动机控制之用,在低压电器市场中占据了重要份额。就目前国内市场中低压柜的结构型式和布置来分,国内自行设计的主流柜型有 GBD GCK GCS MNS 等,有些厂家还在这几种柜型的基础上经过二次开发,发展出其它型号的柜子,以提高其性能参数和完善功能,也在原来 CSI 公司的 EUROCENTRE439 基础上开发了功能类似 GBD GCK 的低压柜,型号为 GHK 。另外,市场中还有一部分为引进国外大公司的产品,如西门子的 SIVACON ABB MNS ,施耐德的 Okken 等等。这些柜型,在框架设计,母排布置,功能单元模数的设定,以及电性能设计参数等上都有各自的特点和要求,满足于不同用户,不同运行场合的需求。

西门子、 ABB 、施耐德等公司,它们的柜型设计选用的主要元器件是以本公司的为主,对于其它公司的元器件考虑的并不多,所以,不如国内自行设计的主流柜型的通用性好,其主要技术参数和结构特点如下表,供参考。

GBD GCK GCS MNS GHK 的主要技术参数和结构特点对比

柜型

参数

GBD

GCK

GCS

MNS

GHK

额定工作电压 V

400

400

400

400

380

额定绝缘电压 V

690

690

690

690

660

额定频率 Hz

50

50

50

50

50

水平母排额定电流 A

3200,4000

4000

4000

4000

3200

垂直母排额定电流 A

1000

1250

1000

1000

1000

水平母排

额定短时耐受电流 kA/1s

50,80

80

80

80

80

额定峰值耐受电流 kA

105,176

176

176

176

176

垂直母排

额定短时耐受电流 kA/1s

50

50

50

50

50

额定峰值耐受电流 kA

105

105

105

105

110

外壳防护等级

IP30,IP40

IP30,IP40

IP40

IP40

IP4X

母线布置方式

柜顶,从前往后排列

柜顶,从前往后排列

柜后,可双排

柜后,可双排

柜顶,从上到下排列

功能单元隔室的总高度 mm

1760

1760

1760

1800

1600

框架立柱上的开孔模数 mm

20

20

20

25

50

最小抽屉单元高度及最多个数

       

最小高为 220mm, 最多 8 个, 1/2 抽屉时, 16

最小高为 220mm, 最多 8 个, 1/2 抽屉时, 16

最小高为 160mm, 最多 11 个, 1/2 抽屉时, 22

最小高为 200mm, 最多 9 个, 1/2 抽屉时, 18

1/4 抽屉时, 36

最小高为 200mm, 最多 8

抽屉单元的三位置联锁装置(隔离、试验、工作)

柜型尺寸

mm

600,800

1000

600,800,

1000

400,600,

800,1000

600,800,

1000,1200

600,850,

1000

mm

800,1000

800,1000

800,1000

800,1000,

1200

600,850,

1000

mm

2200

2200

2200

2200

2200

其它结构特点

隔室为固定隔室,装插拔式断路器

抽屉单元和固定单元可混装

电缆室在柜右侧,垂直排为 L 型,有转接模块

电缆室在柜右侧,

有转接模块

抽屉单元和固定单元可混装

国产低压柜 额定电流大多已达到 4000A, 而且,有的生产厂家新开发的柜型,如 GCK2000 ,额定电流已达到 5000A 额定短时耐受电流也可达到 100kA/1s

由于水平母排置于顶部,且从上到下布置,在相同柜高的情况下,功能单元隔室的总高度为 1600mm, 比其它柜型小,这也就导致了单台馈线柜的抽屉回路数量减少,在排柜布置时,所用的柜的台数可能要增加,举个例子,比如对一个已设计完成的一次系统图,有的柜型的柜子只要 5 台就布置完所有回路,有的 可能要 6 台才行,这就增加了用户的经济成本,不易于客户所接受。

有的抽屉无三位置联锁功能,只有在隔离位置时有机械锁定,其它位置时均无机械锁定,所谓的试验位置,也仅是二次电气上实现,一次触头并未达到隔离位置。这就对供电的可靠性以及维护人员的操作安全提供不了保障,可能会增加事故的发生。

西门子的 SIVACON ABB MNS ,施耐德的 Okken 的主要技术参数和结构特点对比

柜型

参数

西门子 SIVACON

ABB   MNS

施耐德 Okken

额定工作电压 V

690

690

690

额定绝缘电压 V

1000

1000

1000

额定频率 Hz

50~60

50~60

50~60

水平母排额定电流 A

6300

6300

6300

垂直母排额定电流 A

1000A

2000

2100

水平母排

最小高为 150mm, 最多 12 个, 1/2 抽屉时, 24

抽屉单元的三位置联锁装置(隔离、试验、工作)

柜型尺寸

mm

500,600,800,

1000

400,600,800

1000,1200

650,900,1000

1100,1150,1300

mm

400,600,1000

1200

600,800,1000

1000,1200,1400

mm

2200

2200

2200 2350

其它结构特点

柜子以断路器 3WN 系列设计

柜子以断路器 Magamax  F 系列和 S 系列设计

柜子以断路器 MT 系列和 NS 系列设计

从表中我们可以看到,这三家公司的低压柜水平母线都能达到 6300A, 抽屉单元功能齐全,而且外壳的防护等级分为几档,以满足不同场合的运用。

除抽屉柜之外, ABB 还开发有 ArTu 型的固定柜,类似于 GBD, 水平母线为 3200A, 垂直母排 1600A ,防护等级同样最高达 IP54 。施耐德还有另外一种抽屉柜,型号为 Blockset ,水平母线最高为 6300A, 垂直母排最大为 3200A ,可抽屉和固定隔室混装。