两个单体的高压柜之间可以用高压电缆直接连接吗?
杰2012
杰2012 Lv.2
2022年11月16日 09:36:29
只看楼主

各位大神请指教一二: 一期工程原有4面KYN28-10的高压柜,一台主受柜,一台计量柜。一台出线柜,一台PT柜,用630A的断路器,带315KVA的变压器; 二期要新增一台400KVA变压器,是否可以在一期再做一台高压出线柜然后用高压电缆连接到二期变压器上?一期和二期之间的距离比较远;如果不能用电缆远距离的连接,是否需要在二期再做几面高压柜和变压器连接?

各位大神请指教一二:

一期工程原有4面KYN28-10的高压柜,一台主受柜,一台计量柜。一台出线柜,一台PT柜,用630A的断路器,带315KVA的变压器;

二期要新增一台400KVA变压器,是否可以在一期再做一台高压出线柜然后用高压电缆连接到二期变压器上?一期和二期之间的距离比较远;如果不能用电缆远距离的连接,是否需要在二期再做几面高压柜和变压器连接?

免费打赏
hanzhg54
2022年11月17日 11:44:02
2楼

一期的变电室能增加新的柜子的话,当然没问题,加一个出线柜,变压器距离远不是问题。

回复
hanzhg54
2022年11月17日 11:47:35
3楼

当然变压器现场还应该有一台开关柜,容量不大的话用一台环网柜就行。

回复
克里斯蒂亚刘能
2022年11月21日 10:18:42
4楼

一期增加一台出线柜,去到新增变压器的电缆长度能满足10kV供电半径就没有问题。

回复
electricity
2022年12月25日 10:59:50
6楼

两个方法都可以,看业主的管理模式,这个不是技术问题。