低压电阻柜是低压系统中接地用电阻配套装置的。
保定众邦电阻柜
2022年11月14日 13:48:04
只看楼主

      ZB-DNR低压电阻柜是220V~1000V低压系统中接地用电阻配套装置。 为了提高1000V/660V/380V/220V低压厂用电系统供电的质量,减少因经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器时,可减少电动机两相运行时烧毁的几率。        以前低压系统主要采用直接接地方式或不接地方式。如果系统采用直接接地方式时,当发生一相接地故障,直接接地系统的中性点电压保持不变,但是系统中性点电流过大,易损坏中性点接地绝缘,烧毁中性点系统。如果系统采用不接地方式时,产生的过电压倍数比较高,由于弧光和铁磁谐振过电压使健全相的相电压升高4-7倍,这对电缆、开关柜的绝缘和热稳定都构成较大的威胁。

我国的《煤矿安全规程》明确规定:中性点直接接地的变压器或发电机不允许直接向井下供电。

也就是说,煤矿井下电网690V系统的中性点不允许直接接地。原来主要用消弧线圈方式接地,

近年主要采用接地电阻方式,

当安装中性点接地电阻柜后,发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,

流过接地点和中性点的电流比金属性接地时

同时,健全相电压上升也降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。


免费打赏

相关推荐

APP内打开