本期,我们一起来了解下,什么是冷凝压力,以及冷凝压力和冷凝温度的关系 。 什么是冷凝压力? 冷凝压力就是制冷剂在冷凝器内气体冷凝成液体的压力,由于制冷系统中冷凝器内部的压力无法测量,而实际上,制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降其实很小,所以不管设计调试还是检修当中,一般认为排气压力近似等于冷凝压力。
本期,我们一起来了解下,什么是冷凝压力,以及冷凝压力和冷凝温度的关系 。
冷凝压力就是制冷剂在冷凝器内气体冷凝成液体的压力,由于制冷系统中冷凝器内部的压力无法测量,而实际上,制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降其实很小,所以不管设计调试还是检修当中,一般认为排气压力近似等于冷凝压力。
如上,在检修中一般认为排气压力等于冷凝压力,也是因此,我们是可以
通过自带的高压表或者外接压力表来获取排气压力,进而判断冷凝压力值。
在制冷剂冷凝过程中,如果冷凝压力一定,冷凝温度也是一定的。它们之间的关系是一一对应的。
如下图是R22制冷剂冷凝压力与冷凝温度的关系曲线:
如下图是R410A制冷剂冷凝压力与冷凝温度的关系:
影响冷凝温度的因素有冷却水温度、冷却水流量、冷凝器传热面积大小及清洁度。冷凝温度主要受冷却水温度的限制,
由于使用的地区不一和季节的不同,其冷凝温度也不同,但它必须高于冷却水的温度,使冷凝器中的制冷剂与冷却水之间有一定的温度差,以保证热量传递。
冷凝温度的高低取决于冷却空气或者冷却水的温度,一般情况下,风冷凝温度比环境温度高8~12℃,水冷凝温度比冷却水的出水温度高3~5℃。
冷凝温度过高,冷凝压力也相应提高,压缩比增大,轴工提高,输气系数降低,实际排气量减速犀利,制冷量也减少;另外,冷凝压力升高,将引起排气压力升高,排气温度也升高,冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。
冷凝器选的过小;冷却水流量不足;冷却水温度过高;冷凝器换热面积减少;冷凝器管道上有水垢;制冷剂充注量过多等。
冷凝器中有空气;制冷剂充注量过多;翅片有堵塞或散热不好等。
冷凝温度=环境温度+(10~20℃)=35+(10~15℃)≈45℃;
系统的排气压力如果比这个压力低,请考虑制冷剂的充注量是否偏少等;
系统的排气压力如果比这个压力高,请考虑制冷剂的充注量是否偏多、冷凝器换热是否充分、膨胀阀开度是否太小等等;
冷水机组,已知冷却塔出水温度为25℃,那么此时制冷系统的冷凝温度大概多少?
冷凝温度= 25+(10~20)=40℃,根据温度压力对照表(R22制冷剂),可查出对应的冷凝压力为1.55Mpa左右;
有了冷凝压力,就可与制冷系统的高压表做对比,就能判断制冷系统是否正常,高压到底是偏高还是偏低,这对调试是很有用的。
原因很简单,冷凝温度提高了,在蒸发温度不变的情况下,压缩机的压比增大了,而压缩机的功率是和压比成正相关的关系,即压比增大,压缩机的功率也增大。
由于冷凝温度的提高,导致制冷剂的单位制冷量会下降,在同等制冷剂质量流量下,系统的制冷量就降低了。