1 目的:建立冷却塔使用、维护、维修标准操作程序。 2 适用范围:本标准适用于冷却塔使用、维护和维修。 3 职责: 维修人员:应按照确保设备产出符合规定要求的原则,对所有操作人员进行设备操作的理论和实操培训,确保操作人员能够按照规定的要求正确、规范的操作设备。 操作人员:均应遵照培训内容,执行本程序规定的操作要求。
1 目的:建立冷却塔使用、维护、维修标准操作程序。
2 适用范围:本标准适用于冷却塔使用、维护和维修。
3 职责:
维修人员:应按照确保设备产出符合规定要求的原则,对所有操作人员进行设备操作的理论和实操培训,确保操作人员能够按照规定的要求正确、规范的操作设备。
操作人员:均应遵照培训内容,执行本程序规定的操作要求。
4 内容
4.1 冷却塔运行前准备
4.1.1 清理现场,保证塔内、塔顶无杂物。
4.1.2 检查各部件安装位置是否符合安装要求,各部位坚固件连接是否松动。所有拉杆应收紧,并留有调节余量。
4.1.3 检查电动机绝缘电阻,以免电机工作时烧坏。
4.1.4 冷却塔运行前必须清理配水装置内杂物,以免堵塞该装置的出水孔或喷头,从而造成配水不均匀。收水器定位应牢固,片距均匀,方向正确。配水池盖板,各检修门开启应灵活。
4.1.5 检查风机叶片的叶尖与风筒间隙,小风机叶片尖与风筒间隙在10-22mm之间,大风筒一般控制在规定要求范围内,达不到上述要求应调整,严禁在叶片上走人及搁置重物。
4.1.6 冷却塔风机采用皮带传动时,应检查轴承中是否已加润滑脂,三角皮带松紧是否合适,皮带盘是否水平,皮带型号是否一致,防止皮带松动打滑,保证风机运行平稳。
4.1.7 冷却塔风机采用变速箱时,应检查油路是否畅通,油管是否保持在同一平面上,油位是否在规定的位置。
4.1.8 检查风机输出端止动保险是否安装正确。
以上情况应全面检查,并按要求处理无问题后方可投入运行。
4.2 循环水系统试运行
4.2.1 逐步打开进水总管阀门,通过阀门将水量调节至额定值。
4.2.2 冷却塔采用旋转布水器配水时,应观察布水器旋转情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。
4.2.3 冷却塔采用管道配水,应检查配水是否均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。
4.2.4 观察集水池积水高度,调节补给水浮球位置及溢流管高度,控制积水深度在设计范围内。
4.2.5 冷却塔出水应保证通畅,出水口设置格网等。
4.2.6 检查冷却塔塔体是否渗漏,若有渗漏应及时密封。
以上各项都运转正常后,关闭总管阀门进行下步工作。
4.3 风机系统试运行
4.3.1 清理现场。
4.3.2 复检各部件安装位置是否符合安装要求,各坚固件连接件是否松动。
4.3.3 风机采用变速箱时复检传动应检查油路是否畅通,油位是否在规定的位置,采用皮带传动时应复检皮带松紧是否合适,传动装置中轴承座是否已经加注润滑脂。
4.3.4 检查叶片安装角是否正确、一致,各叶片水平位置误差是否在公差允许范围内。
4.3.5 检查叶轮、叶片安装坚固螺栓是否牢固,轴端制动保险是否安装可靠,轴端压板连接是否牢固。
4.3.6 检查电机绝缘电阻是否达到标准,电缆敷设固定是否牢固,接线是否良好。
4.3.7 用手转动风机叶轮,风机运转应平顺均匀。
4.3.8 启动电机,检查叶片旋转方向是否正确(从上往下为顺时针方向),如相反,应停车后调整电缆接线,保证方向正确。
4.3.9 连续运转1小时,测定、记录电机电流值、电压值。检查齿轮箱、电机是否有不正常响声、是否异常发热等其他不正常现象。
4.3.10 风机采用皮带传动时,应检查皮带盘运转是否平稳,皮带是否打滑
4.3.11 观察塔体震动状况。
4.3.12 如上述3.9条出现不正常现象,则关闭风机,调整叶片安装角知道符合要求。
4.3.13 连续运转4小时候后:
(1)复检各部件的位置是否松动。
(2)检查各连接件、紧固件是否松动。
(3)检查各密封部分是否漏油。
(4)检查电机、轴承座、齿轮箱油温是否符合要求。
以上步骤正常后进入下面运行。
4.4 水、汽联合试运行步骤
4.4.1 先开启风机,待风机运转正常后,打开进水阀门,并逐步将水量加大到额定设计值。检查各进水管出口是否出水均匀,分流器是否进水和积水状况,防止气室短路。
4.4.2 继续检测风机震动、耗电、油温、油位。
4.4.3 继续检查布水情况,进风窗溅水状况。
4.4.4 检查收水器使用效果,出风口飘水损失应控制在总循环水量的0.01%以下
4.4.5 连续运行72小时后,再次停车对塔体、风机等做全面检查,确认无异常后,即可进入正常运转。
4.5 使用维护注意事项
冷却塔投入运行时必须有专人管理,定时定期检查记载运行及维护情况。
4.5.1 冷却塔进水后必须严格控制,对损坏的布水管、喷头应及时更换,以免影响配水效果活损坏淋水装置,如有杂物应及时清除。
4.5.2 净环水的悬浮物含量,一般控制在20mg/L以下,悬浮物含量增大时,应适当的添加水质处理剂进行处理,长期运行时应考虑添加阻垢剂。
4.5.3 电动机端盖中应保持每年加油一次,减速机严防无油(低油位)运转,并要经常注意添加润滑油,一般连续运转半年后应更换新油。如风机转动轴为两根,中间轴承座每月应加注润滑脂,检查油路系统是否渗漏,传动轴、联轴器弹性圈、摩擦片有无损坏,损坏应及时更换。
4.5.4 风机系统如发现异常现象,应立即停机检查,排除故障,叶片应视实际冲刷磨损情况决定是否返修或更换,以保证冷却塔处于良好的运行状态。
4.5.5 冷却塔在使用过程中,如发现水量损失过多,应及时采用手动补给装置来补充水,另外检查收水器有无破损,修补玻璃钢破损渗漏处,水池漏水处。
4.5.6 要求每年将塔体内外清洗一次,防止污物积聚影响进水畅通。
4.5.7 在启动冷却塔时先开动风机,然后再进水,以免进水后再开风机造成电机电流负荷过载,从而引起损坏,冷却塔停运时先关闭热水,再停风机,如进入冬季,冷却塔停止运行检修保养时,要做好防潮准备。
4.5.8 冷却塔停机后必须把集水池及管道内残留的水放空,如停机时间较长,应对整塔进行检查,确保下次运行安全正常。
4.5.9 冷却塔长时间停机后再使用,必须按运行说明各项规定操作
4.5.10 玻璃钢、填料、收水器等易燃物,使用或维修时严禁与明火接触
4.5.11 冬季冰点温度下,塔内易发生结冰现象,应注意填料、进风窗等部位的结冰问题,采取相应措施,帮助化冰。
4.6 常见故障及处理方法
故障 |
故障原因 |
排除方法 |
布水器不旋转或转动太慢 |
进水管有杂物 |
清除管道,清理布水器或喷头 |
配水不均匀 |
喷头出口有杂物 |
清除杂物 |
喷头脱落 |
重装喷头 |
|
喷头出口压力太低 |
提高水压力 |
|
出水温度过高 |
循环水量过多 |
调节水量 |
风量不足 |
调整叶片安装脚 |
|
风机有异常震动 |
安装螺栓松动 |
重新紧固 |
风机叶轮不平衡轴弯曲 |
检查每片叶片安装偏差是否在规定范围内,重新校正静平衡,更换传动轴 |
|
变速箱发生异常声音 |
齿轮磨损 |
调换齿轮 |
轴承损坏 |
更换轴承 |
|
齿轮箱缺油 |
加润滑油 |
|
减速箱漏油 |
油封失效,油管借口渗漏 |
检查油封,密封接口 |
风机转动变慢 |
皮带打滑 |
调整皮带松紧 |
风机叶片异常声音 |
风筒卡主风机叶片 |
调整风机位置 |
坚固件、联动件松动 |
检查紧固 |
|
冷却塔飘水大 |
风量过大 |
调整叶片安装脚 |
收水器损坏 |
检查收水系统,更换损坏件 |
|
进风窗口溅水 |
配水外溢 |
检查配水情况 |
5 劳动保护
5.1 工艺布局合理,设备间距恰当,利于操作、拆装、清洁和维护。
5.2 工房有足够的照明,有与操作相适应的场地。
5.3 上岗人员必须培训合格后上岗,严守岗位和设备安全操作规程。
5.4 产尘大的岗位上必须具备防尘措施。
5.5 各工作岗位、洁净走廊及人物流通道具有足够的照明设备。
5.6 各洁净走廊通道具有消防安全疏散标志及消防安全门。
6 编制依据:《冷却塔使用说明书》。