格力GMV5多联机制冷剂充注方法参考~
愉快的脆皮肠
2022年11月04日 10:20:12
来自于制冷技术
只看楼主

一、制冷剂概念与分类 制冷剂,又称冷媒、致冷剂、雪种,是空调中借以完成能量转化的媒介物质。它在低温下吸取被冷却物体的热量,然后在较高温度下转移给冷却水或空气。制冷剂被称为空调系统的血液,直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理。 制冷剂我们可以分为3类: 单工质制冷剂; 非共沸制冷剂; 共沸制冷剂。


一、制冷剂概念与分类


制冷剂,又称冷媒、致冷剂、雪种,是空调中借以完成能量转化的媒介物质。它在低温下吸取被冷却物体的热量,然后在较高温度下转移给冷却水或空气。制冷剂被称为空调系统的血液,直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理。


制冷剂我们可以分为3类:


单工质制冷剂: 不管是气态还是液态,里面成分都不会改变, 比如: R22、R290。


共沸制冷剂: 成分不一样,但沸点相同,所以气液两项成分相同;比如:R404A、R410A;


非共沸制冷剂: 沸点不同,所以液态制冷剂与气态制冷剂成分不同; 例如: R500、R508A。


 


二、制冷剂灌注操作方法


加注制冷剂的方法有很多,如: 看电流,看压力 等。 称重充注法 是唯一真正正确的方法,它适用于任何制冷系统。其方法就是称量所充注制冷剂的重量,所需做的事情就是从有关的资料中找出应当充注的制冷剂的量或者范围。( 尤其是碳氢制冷剂类如R290充注的时候,一定要严格称重,因为,这样直接影响系统节能率与效果。


称重充注法只要制造商在铭牌上指明了水冷柜机或分体机的正确充注量,就可以在将系统完全干燥和抽空以后,采用杆秤、 电子秤、 拨盘秤或其它称重装置进行称重充注。这种方法是认可的推荐充注方法。




需要注意,在有人的空间内安装时,制冷剂量不能超过最大允许浓度,否则,会引起房间内人体窒息,比如R410A。例如欧盟安全标准规定制冷剂R410A最大允许浓度为0.44kg/m3。 


制冷剂最大充灌量(kg)= 房间容积(m3)×最大允许浓度(kg/m3);

制冷剂充灌量(kg)= 制冷剂追加量(kg)+Σ室外机出厂充灌量(kg);

制冷剂充灌量≤制冷剂最大充灌量;

多联机制冷剂灌注充包括预灌注和开机灌注两部分。 各大厂家多联机充注计算会有不一样,本文以格力GMV5为例:


1、制冷剂预灌注:

第一步: 将压力表的高压表管连接至液管阀检测口,低压表管连接至气管阀检测口,中间表管连接至真空泵,真空泵得电进行真空干燥工作。 


第二步: 真空干燥完成后,关闭高压表阀和低压表阀,将中间表管与真空泵连接端拆卸下来,然后连接冷媒罐。 


第三步: 适当松开中间表管与压力表连接端,微微开启冷媒罐阀门,对该中间表管进行排空。完成后,重新拧紧连接处,同时完全开启冷媒罐阀门。 


第四步: 如果冷媒罐自身不带虹吸管,那么需要将冷媒罐倒立过来并放置在电子称上,记录当前重量m1;如果冷媒罐自身带有虹吸管,则保持冷媒罐正立状态,同样记录当前重量m1。



第五步: 开启高压表阀(低压表阀保持关闭),开始对系统灌注冷媒,同时记录冷媒罐的重量变化。 


第六步: 当冷媒罐的冷媒全部灌完,无法再灌注进入系统管路时,记录下当前的重量m2。


第七步: 关闭高压表阀,更换冷媒罐。 


第八步: 重新执行“第三步”。 


第九步: 重复“第五步”和“第六步”,记录灌注前重量m3和灌注后重量m4。 


第十步:  如果无法继续向系统灌注冷媒,并且计算的冷媒追加量还没有全部灌入系统时,则记录下当前总的预灌注量:

m=(m1-m2)+(m3-m4)+…+(mn-1-mn),剩余还需开机灌注的冷媒量m`=M-m,M为计算所需的总灌注量。


如果此时预灌注的冷媒量m已经达到系统总的冷媒追加量时,则应立即关闭冷媒罐阀门,完成灌注工作。跳至“第十一步”操作。 


第十一步: 完成灌注,拆除压力表等。


2、制冷剂开机灌注 

第一步: 关闭冷媒罐阀门,重新连接压力表管。将低压表管从气管阀检测口拆卸下来,连接至低压检测阀(如下图);



第二步: 完全开启各个模块的液管阀和气管阀。如果是模块化机组,同时还需要开启各个模块的均油阀; 


第三步: 通过调试软件或室外机主板操作,使整机进入调试运行(具体操作见调试部分内容); 


第四步: 待调试步骤进入到冷媒灌注部分时,开启冷媒罐阀门,继续灌注剩余冷媒量m`; 


第五步: 全部冷媒灌注完毕后,关闭冷媒罐阀门,等待整机自动调试完成; 


第六步: 调试完成后,拆卸压力表等,完成冷媒灌注工作。 


 

免费打赏

相关推荐

APP内打开