自然通风系统的设置,应符合的要求
去留无意111
2022年11月03日 14:42:04
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:自然通风系统设置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ①、自然通风应采用阻力系数小、噪声低、易于操作和维修的进排风口或窗扇。严寒和寒冷地区的进排风口应考虑保温措施,编者审查的施工图中,普通通风系统基本上都没有采取保温防冻措施,在严寒和寒冷地区是很不安全的。 ②、夏季自然通风进风口的下沿距室内地面的高度不宜大于1.2m。自然通风的进风口应远离污染物源3m以上;冬季自然通风的进风口的下沿距室内地面的高度小于4m时,宜采取防止冷风吹向人员活动区的措施。

知识点:自然通风系统设置

来源:网络,如有侵权,请联系删除


①、自然通风应采用阻力系数小、噪声低、易于操作和维修的进排风口或窗扇。③、采用自然通风的生活、工作的房间的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的5%;厨房的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的10%,并不得小于0.6㎡。这里提出两点:
a、生活、工作房间和厨房的通风开口反映在建筑专业施工图上,暖通专业人员应向建筑专业人员提出要求;
b、通风开口的有效面积是指考虑百叶风口遮挡后的净面积,根据百叶风口构造的不同,遮挡系数可取0.5~0.7,因此生活、工作的房间的通风洞口毛面积应为地板面积的10%~7%,厨房的通风开口毛面积应为地板面积的20%~15%,或不小于1.2~0.9㎡。

图片

推荐资料:

双曲线型逆流式自然通风冷却塔结构施工图

https://ziliao.co188.com/d47569481.html  

某火力发电厂自然通风冷却塔全套结构图

https://ziliao.co188.com/d57204303.html 

免费打赏

相关推荐

APP内打开