表冷器部件结构形式
去留无意111
2022年11月02日 11:35:11
来自于中央空调
只看楼主

知识点:过滤段 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)表冷器的水路设计时应采用下进上出、水流逆风向流动,以提高表冷器的换热效率; (2)保证盘管的放水阀和放气阀安装在最低点和最高点,利于盘管水和气排放干净,且安装位置需利于检修和维护; (3)全系列标配为Φ12.7×0.34的铜管,常规片距9片/英寸(片距9~12可 选)。当水阻力大于50kPa时,可选用两种配置:a.表冷器不变,提高出水温度,减小水流量,降低水阻力;b.表冷器铜管更换为Φ16×0.41,常规片距10片/英寸,降低水阻力;

知识点:过滤段

来源:网络,如有侵权,请联系删除


(1)表冷器的水路设计时应采用下进上出、水流逆风向流动,以提高表冷器的换热效率;
(2)保证盘管的放水阀和放气阀安装在最低点和最高点,利于盘管水和气排放干净,且安装位置需利于检修和维护;
(3)全系列标配为Φ12.7×0.34的铜管,常规片距9片/英寸(片距9~12可 选)。当水阻力大于50kPa时,可选用两种配置:a.表冷器不变,提高出水温度,减小水流量,降低水阻力;b.表冷器铜管更换为Φ16×0.41,常规片距10片/英寸,降低水阻力;
(4)考虑到加工工艺与水阻力的控制,表冷器的长度超过3500mm,或单排管数多于50管时,可分成两个或多个尺寸较小的表冷器组合;接水盘采用V型结构,排水管下排水,促进冷凝水及时排出,理论上达到干式接水盘的设计。

推荐资料:

表冷器冷量计算

https://ziliao.co188.com/s37270040.html 

表冷器热工计算(终极版)

https://ziliao.co188.com/s62275752.html 