1、根据施工平面布置图,做好施工现场临时设施布置,修建施工便道及排水沟,铺设临时施工的水、电线路。
2、做好施工场地的排水、防水工作,材料、机械的防雨、防水工作,风、水、电等在前期施工中已接到位并满足施工要求。
3、锚索施工前,施工平台及通道的搭建必须满足安全需要,并留有足够的施工空间。
1、施工过程中按报经批准的施工方案进行施工,并做好原始资料的记录、整理和工程总结工作,当发现作业效果不符合设计、合同及施工技术规范、规程要求时,及时修订施工措施计划,报监理批准后实施。
2、施工前,根据业主提供的控制点、水准点和基准线,完成复核及建立现场控制网工作。经监理和业主认可后,方可用于施工。
3、锚索施工前应熟悉地质资料、设计图纸及周围环境、地下管线等,降水系统应确保正常工作,必须的施工设备如挖掘机、钻机、压浆渠、搅拌机等应能正常运转。
4、根据地勘报告、锚索分布图合理划分施工区域,各先施工一组试验预应力锚索(3 根),达到固结龄期要求后,进行锚杆检测试验,确定长度。
1、各种材料应具有厂家相关资质、出厂合格证明、合格证,产品说明书, 第三方检测试验合格证明,严禁使用不合格的材料,做好相关资料的存档工作同时对施工所用的主要材料包括钢绞线、内外锚头部件、水泥、砂等均应按有关规范要求进行质量抽检,合格的检测报告报送监理审批。
2、场的钢绞线要进行外观及直径的检查,对有锈蚀、缺损者不得使用,钢绞线运输和存放过程中应采取严格的防锈蚀和防化学污染措施,预应力钢绞线入库、架空存储、不得露天堆放,且还应增加防潮、防腐蚀设施。
3、预应力钢绞线采用标准型钢绞线,有粘结、无涂层、高强度低松弛钢绞线,其力学性能符合 GB/T5224-2014 标准和设计文件的规定。
根据设计要求选择合适的机械设备,设备工作性能良。设备数量应根据施工部署及工期要求进行配置。
严格把好原材料关,用于锚索施工的原材料如钢绞线、水泥、砂等,规格、品种、型号应符合设计要求,并要有材质检验或试验报告。按要求对钢筋、水泥、砂进行复检,合格后才能使用。砂浆用水应符合拌制砂浆的水质要求。灌注砂浆的配合比,必须通过试验确定并报监理工程师批准,在拌制过程中严格按照配合比计量控制。使用最大粒径小于 2.5mm 中细砂,使用前必须过筛。
(1)锚索按间距 1~2m 安装定位中心支架,以使钢绞线保持平衡,保证锚索在锚孔中心。
(2)支护工程施工过程中,特别是在钢筋工程的吊运、绑扎时,要注意应保护杆体的弯头,防止施工中对其破坏。
(1)钻机必须安装牢固,钻孔定位准确、稳固,并在施工过程中及时测量观测,确保钻孔的方位和倾角符合要求。钻孔轴线倾斜不得大于孔深的 3%,截面尺寸必须满足设计要求,孔口平面位置与设计桩位在水平、垂直方向的误差不大于 100mm。
(2)孔深不应小于设计值,也不宜大于设计值 500mm。确保设计的钻孔嵌岩深度,终孔深度须经监理工程师现场验收合格。钻孔终孔后,灌浆前必须清孔, 清孔必须认真进行。
(1)第一次注浆:采用常压注浆,水泥砂浆通过第一次注浆管注入孔内, 直到水泥砂浆流出孔口为止,并记录注浆量。
(2)第二次注浆:待第一次注浆浆体达到初凝强度(5MPa)后,即可开始第二次高压注浆,通常第二次注浆距第一次间隔为 6-10 小时左右,二次注浆的时差可根据注浆工艺通过试验确定。为了提高浆体的早期强度,可以考虑加入适量的外掺剂,起到早强及膨胀作用。
对于预应力锚索,需要底板强度达到设计要求(一般为设计强度的 75%)后, 方可进行张拉锁定。采用二次张拉法,第一次控制值在 10%-20%,用单锚机对称张拉,压稳锚座、承压板,拉紧钢铰线,第二次全锚锁定,即对所有钢铰线同步张拉、锁定。
张拉原则:升荷速率每分钟不宜超过设计应力的 10%,卸荷速率每分钟不宜超过设计应力的 20%,最后锁定至锁定荷载,并作好记录。张拉顺序采用单根张拉千斤顶间隔对称分序张拉。