知识点:电压波动 变压器进线电源侧电压波动在±2.5%允许范围时,通常选择无励磁调压变压器,此时系统负荷的变化会引起母线电压波动,只有负荷的波动使母线电压在±5%内时,系统才是正常的。 本文通过一个例子,分析变压器二次侧电压的波动。 1 、电压波动的规定 依据《DLT 5153-2014 火力发电厂厂用电设计技术规程》,4.3.1 :
知识点:电压波动
变压器进线电源侧电压波动在±2.5%允许范围时,通常选择无励磁调压变压器,此时系统负荷的变化会引起母线电压波动,只有负荷的波动使母线电压在±5%内时,系统才是正常的。
依据《DLT 5153-2014 火力发电厂厂用电设计技术规程》,4.3.1 :
在正常的电源电压变化和厂用负荷波动的情况下,厂用电各级母线电压的变化范围不宜超过额定电压的±5%。
无励磁调压分裂变压器 容量 80/47-47MVA ,变压器变比:27/10.5-10.5 ,半穿越阻抗18%,单侧短路损耗 350kW,10kV A段:最大计算负荷-43625kVA,最小计算负荷-25877kVA ,功率因数cosΦ=0.8 。
变压器电压进线电压波动±2.5% ,变压器处于0分接位置。
依据《DLT 5153-2014 火力发电厂厂用电设计技术规程》
Xt=1.1*0.18*47/80=0.11633
ZΦ=Rt*cosΦ+Xt*sinΦ=0.07653
按电源电压最低,厂用负荷最大,计算厂用母线的最低电压:
Um.min=0.975*1.05-Smax*ZΦ=0.975*1.05-0.92819*0.07653=95.3%
按电源电压最高,厂用负荷最小,计算厂用母线的最高电压:
Um.max=1.025*1.05-Smin*ZΦ=1.025*1.05-0.55057*0.07653=103.4%
在工厂设计时,变压器选择后,要根据系统的电压及负荷波动验算母线电压,当电压超出范围时,要对变压器容量和阻抗电压进行调整。