防火墙 1、啥是防火墙:简单来说,就是一堵墙,用不燃烧体构成,耐火极限不低于3h。 2、防火墙在哪设置呢,有什么要求么?我们来看下面这个表格。 设置位置 设置要求 承重结构 1、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上。2、框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。
防火墙
1、啥是防火墙:简单来说,就是一堵墙,用不燃烧体构成,耐火极限不低于3h。
2、防火墙在哪设置呢,有什么要求么?我们来看下面这个表格。
设置位置 | 设置要求 |
---|---|
承重结构 | 1、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上。 2、框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 |
楼地面 | 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的地面基层(意思就是防火墙要和楼板或屋面板直接相连,中间不要填充别的物品) |
屋面板 | 当①高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1h,②其他建筑承重结构和屋面板的耐火极限低于0.5h,防火墙应高出屋面0.5m以上。 |
外墙 | 1,建筑外墙为难燃性或可燃性墙体,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均为宽度不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。 |
转角 | 建筑物内的防火墙不宜设在转角处。确需设置时,内转角两侧上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m。采取设置乙级防火窗等防止火灾水平,该距离不限。 |
门窗洞口 | 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。 |
穿越防火墙的管道 | 1、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。 2、防火墙内不应设置排气道。 |
除了表格中给大家提到的设置要求之外,还有三个注意事项
1、甲乙类厂房和甲乙丙类仓库内的防火墙,耐火极限不低于4h。
2、甲类厂房和所有仓库的防火分区之间必须采用防火墙分隔、不可用其他代替。
3、甲乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口。
防火卷帘
1、啥是防火卷帘:有些地方不方便设置防火墙,但是需要防火分隔,所以这个时候防火卷帘就派上用场了,看图,就长这个样子~
2、防火卷帘都有啥要求呢
性能指标 | 设置要求 |
---|---|
设置部位 | 一般设置在电梯厅、自动扶梯周围,中庭与楼层走道、过厅相通的开口部位,生产车间中大面积工艺洞口以及设置防火墙有困难的部位等。 |
宽度 | 除中庭外, 1,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m。 |
自动关闭 | 防火卷帘应具有火灾时能自动关闭的功能。不应采用水平侧向防火卷帘。 |
耐火极限 | 1、除另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于规范对设置部位墙体的耐火极限要求。(有时候防火卷帘会代替墙,所以耐火极限不能低于原本要设置的墙) 2、防火卷帘耐火极限符合耐火完整性和耐火隔热性要求时,可不设自动喷水灭火系统保护。 防火卷帘耐火极限仅符合耐火完整性要求时,应设置自动喷水灭火系统保护,系统的火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。 |
防烟性能 | 应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。 |
信号反馈 | 需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈功能。 |
知识点:防火分隔构件