建筑防火高度| 24m(27m)、32m(33m)、50m(54m)、100m和250m
土木工程搬运工
2022年10月17日 10:55:31
来自于建筑规范
只看楼主

从建筑防火角度,24m(27m)、32m(33m)、50m(54m)、100m和250m,是公共建筑和住宅建筑的主要高度分界点,分述如下:   一、公共建筑和住宅建筑的高度分界: 1、公共建筑的主要高度分界为24m、32m、50m、100m、250m。 2、住宅建筑的主要高度分界为21m、27m、33m、54m、100m,住宅建筑的划分方式,主要是为了与原国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

从建筑防火角度,24m(27m)、32m(33m)、50m(54m)、100m和250m,是公共建筑和住宅建筑的主要高度分界点,分述如下:

 

一、公共建筑和住宅建筑的高度分界:

1、公共建筑的主要高度分界为24m、32m、50m、100m、250m。

2、住宅建筑的主要高度分界为21m、27m、33m、54m、100m,住宅建筑的划分方式,主要是为了与原国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-1995(2005版)中7层、9层、11层、18层的划分标准一致住宅层高约3m,7层、9层、11层、18层的大约高度分别为21m、27m、33m、54m。

有关住宅建筑的高度分界,参专题:住宅建筑,防火高度| 21m、27m、33m、54m、100m。

3、本文概述24m(27m)、32m(33m)、50m(54m)、100m、250m等民用建筑主要高度分界点,其中,24m(27m)、32m(33m)、50m(54m)对应“公共建筑(住宅建筑)”高度。

二、24m(27m):高层建筑

24m(27m)是建筑分类的重要指标,建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑,称为高层建筑。

通常情况下,认为消防员从楼梯攀登的有利登高高度一般不大于23m,普通消防车的救援高度为24m高层建筑超过24m,应布置消防车登高操作场地

高层建筑的设计,在防火上应立足于自防、自救,相对单多层建筑,无论是建筑构件、防火分区、安全疏散、灭火救援,还是保温装饰、消防设施等,高层建筑都有更高要求。

三、32m(33m):消防救援能力的有效救援高度

当前消防救援能力的有效救援高度主要为32m和52m,建筑高度超过32m(33m)的建筑,有更高的建筑防火要求,比如:

1、建筑高度大于32m的高层公共建筑和建筑高度大于33m的住宅建筑,应设置消防电梯。

2、独立建造的一、二级耐火等级老年人照料设施的建筑高度不宜大于 32m,不应大于54m;

3、一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。

4、建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。

等等。

四、50m(54m):一类高层建筑

建筑高度大于50m的公共建筑和建筑高度大于54m的住宅建筑,属于一类高层建筑,一类高层建筑发生火灾,疏散和扑救都很困难,容易造成大的人员伤亡或财产损失,无论是建筑防火还是消防设施,都提出了更高的要求。

五、100m:超高层建筑

100m是目前举高消防车的最大工作高度建筑高度大于100m的建筑,通常称为超高层建筑,需要设置避难层(间),现行规范提出了诸多加强性防火措施要求。

六、250m:

建筑高度大于250m的建筑,除《建筑设计防火规范》的基本要求外,尚应符合《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求》(公消〔2018〕57号)应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。

 

 

附:工业建筑的主要高度分界点:24m、32m

1、建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库为高层建筑,

2、建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。

等等。

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

最新版建筑防火规范图示

https://ziliao.co188.com/p62858141.html



知识点: 建筑防火高度


免费打赏