从建筑防火角度,24m(27m)、32m(33m)、50m(54m)、100m和250m,是公共建筑和住宅建筑的主要高度分界点,分述如下: 一、公共建筑和住宅建筑的高度分界: 1、公共建筑的主要高度分界为24m、32m、50m、100m、250m。 2、住宅建筑的主要高度分界为21m、27m、33m、54m、100m,住宅建筑的划分方式,主要是为了与原国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006
从建筑防火角度,24m(27m)、32m(33m)、50m(54m)、100m和250m,是公共建筑和住宅建筑的主要高度分界点,分述如下:
一、公共建筑和住宅建筑的高度分界:
1、公共建筑的主要高度分界为24m、32m、50m、100m、250m。
2、住宅建筑的主要高度分界为21m、27m、33m、54m、100m,住宅建筑的划分方式,主要是为了与原国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-1995(2005版)中7层、9层、11层、18层的划分标准一致。住宅层高约3m,7层、9层、11层、18层的大约高度分别为21m、27m、33m、54m。
有关住宅建筑的高度分界,参专题:住宅建筑,防火高度| 21m、27m、33m、54m、100m。
3、本文概述24m(27m)、32m(33m)、50m(54m)、100m、250m等民用建筑主要高度分界点,其中,24m(27m)、32m(33m)、50m(54m)对应“公共建筑(住宅建筑)”高度。
二、24m(27m):高层建筑
24m(27m)是建筑分类的重要指标,建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑,称为高层建筑。
通常情况下,认为消防员从楼梯攀登的有利登高高度一般不大于23m,普通消防车的救援高度为24m,高层建筑超过24m,应布置消防车登高操作场地。
高层建筑的设计,在防火上应立足于自防、自救,相对单多层建筑,无论是建筑构件、防火分区、安全疏散、灭火救援,还是保温装饰、消防设施等,高层建筑都有更高要求。
三、32m(33m):消防救援能力的有效救援高度
当前消防救援能力的有效救援高度主要为32m和52m,建筑高度超过32m(33m)的建筑,有更高的建筑防火要求,比如:
1、建筑高度大于32m的高层公共建筑和建筑高度大于33m的住宅建筑,应设置消防电梯。
2、独立建造的一、二级耐火等级老年人照料设施的建筑高度不宜大于 32m,不应大于54m;
3、一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
4、建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。
等等。
四、50m(54m):一类高层建筑
建筑高度大于50m的公共建筑和建筑高度大于54m的住宅建筑,属于一类高层建筑,一类高层建筑发生火灾,疏散和扑救都很困难,容易造成大的人员伤亡或财产损失,无论是建筑防火还是消防设施,都提出了更高的要求。
五、100m:超高层建筑
100m是目前举高消防车的最大工作高度,建筑高度大于100m的建筑,通常称为超高层建筑,需要设置避难层(间),现行规范提出了诸多加强性防火措施要求。
六、250m:
建筑高度大于250m的建筑,除《建筑设计防火规范》的基本要求外,尚应符合《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求》(公消〔2018〕57号),应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。
附:工业建筑的主要高度分界点:24m、32m
1、建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库为高层建筑,
2、建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。
等等。
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
最新版建筑防火规范图示
https://ziliao.co188.com/p62858141.html
知识点: 建筑防火高度