浅谈CFG桩基混凝土施工注意事项 王敏,杨亮,董福成 [摘   要]本文介绍了某工程 CFG 桩基混凝土在施工中遇到的问题及解决方案。GFG 桩基不光对混凝土有一定要求,同时对施工队伍的技术水平、桩基混凝土输送管道距离等也有要求,各方相互配合才能保质保量。 [关键词]CFG 桩基;混凝土;施工

浅谈CFG桩基混凝土施工注意事项

王敏,杨亮,董福成

[摘   要]本文介绍了某工程 CFG 桩基混凝土在施工中遇到的问题及解决方案。GFG 桩基不光对混凝土有一定要求,同时对施工队伍的技术水平、桩基混凝土输送管道距离等也有要求,各方相互配合才能保质保量。

[关键词]CFG 桩基;混凝土;施工


0  前言

CFG 桩是复合地基粘接强度桩的代表桩,目前多用于高层和超高层建筑中。CFG 桩是水泥、粉煤灰、碎石桩的简称,它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水形成的高粘度强度桩和桩间土褥垫层一起形成复合地基。CFG 桩复合地基通过褥垫层与基础连接,无论桩头落在一般土层,还是坚硬石头上,均可保证桩间土始终参与工作。由于桩体的强度和模量,在荷载作用下,桩顶应力比桩间土的表面应力大,桩可承载的压力向纵深的土层中传递,相应减少了桩间土承载的负荷,这样由于桩的作用使复合地基承载力提高,变形变小;再加上 CFG 桩不需要配钢筋,又可利用工业废料粉煤灰作为掺合料,大大降低了工程造价;由天然地基土和 CFG 桩增强体组成的人工地基,既能发挥 CFG 桩高承载力和良好的排水作用的特点,又因为 CFG 桩的插入,而使水泥土桩的侧限约束能力得到增强;同时,由于设置了夯实水泥土桩,土基层的变形能力可得到有效的改善,可提高土体的抗剪强度。目前各建设单位和施工单位大多采用商品混凝土配合 CFG 桩基共同施工,施工方便、速度快,桩基质量有保障,得到施工单位的普遍认可,广泛应用于各种地基施工。


1    项目概况

鑫润绿水香堤项目位于乐天大街与民生路十字东北角,由陕西鑫润嘉业房地产开发有限公司开发建设,总占地 1280 亩,总投资 55 亿,总建面 2276111m3,集 143 万平方高层住宅,共分为 9 个板块,共 66 栋,总户数 12000 户,可容纳 5 万人同时居住生活,集商业、广场、学校、健身中心、步行街、4S 店、酒店为一体的至尊上品生活新居,项目南边为下沉式广场,老城根风情商业步行街。项目西侧是 15 万平方米红星美凯龙家居生活馆及五金、机电、建材一条街。北边是 4S 车城,除此之外在项目中部配有两所国际品牌双语幼儿园以及在东北部配有陕师大附小、附中。

该项目总共分为 5 期开发,第 1 期项目目前进入工程建设阶段,共有 3 个地块,8 号、7 号和 1 号,总共 7 栋高层,因为这三个地块距离渭河大约 1.5 公里,地平面以下 12 米见到地表水,地下室开挖已经有地表水渗出,预应力管桩和开挖混凝土钢筋桩无法施工,综合考虑和论证后地基施工全部采用 CFG 桩基,采用强度等级为 C30 的商品混凝土。


2  CFG 桩基混凝土施工出现问题及解决方案

8 号工地设计有两栋 28 层,每栋三个单元,两梯四户,地下室每户配备一辆车库,2020 年 3 月 16 日开始,地基采用长螺旋钻中心压灌成桩 CFG 桩基施工,要求处理后的桩间土地基承载力标准值不小于 360kPa,桩直径 400mm,桩长 10m,且桩端持力层不小于 1m。桩基在施工采用车载泵输送混凝土,但是在实际施工中出现许多问题,施工很不顺利,到 3 月 21 日才施工完成 46 条桩,现场施工速度和质量引起甲方和监理单位的多次书面处罚,施工单位和混凝土公司之间也产生很多纠纷,现场主要出现以下问题:

(1)桩基不稳,施工过程中倾斜现象较多,直接影响到桩基的垂直度,个别桩出现倾斜。

(2)混凝土车载泵在地坑上面,接管太长,直管和软管加起来有 120 米长,其中软管有 11 条,混凝土堵管现象时有发生。

(3)车载泵司机责任心不强,打泵期间不观察混凝土的性能变化,和拔杆速度配合不好,间歇时间不活动泵管内混凝土,堵管投诉较多。

(4)桩基施工人员技术水平较差,对桩位的找点不准确,延误施工时间且造成桩位个别有错位等等。

各种原因造成整体施工推动较慢,每次施工堵管,拆管和安装给工人增加了劳动强度,施工单位和混凝土供应单位各执其词,合作非常困难。为了彻底解决上述问题,2020 年 3 月 22 日上午建设单位、施工单位和混凝土供应单位三家召开会议研究解决方案,在会上大家对存在问题各抒己见,最终形成的施工意见如下:

(1)首先管桩施工单位连夜拉细石铺垫施工表面进行硬化,同时对自己的队伍进行调整,选派经验丰富的施工人员,并指派一名班长全权配合。

(2)对目前的直管和弯管进行切取优化在 60 米以内,尽量减少软管,保持在 6 条内,减少混凝土流动性阻力。

(3)混凝土方对混凝土的配合比进行优化,适当提高胶材和砂率,保持混凝土的和易性,特别是注意坍落度损失。

(4)对车载泵司机进行更换,选取责任心强、经验丰富的司机,和桩基施工人员密切配合,遇到突发事件能够及时处理。

会议结束后,施工单位和混凝土公司分别落实,3 月 23 日上午开始施工,桩基施工单位和混凝土公司相互配合,桩基找位点准确,软管局部地方和桩基链接管稍稍有堵管,施工班长马上进行外敲判断,并及时处理,车载泵司机配合桩基的拔杆速度进行混凝土输送,在间歇时间对泵中混凝土进行反抽和正推,混凝土公司安排专人现场关注混凝土性能变化,在现场施工人员的协同配合下,每条桩大约 5.2 方混凝土,浇筑时间大约 30 分钟,桩基移位较快和桩位点准确,当天浇筑 32 条,随后几天双方在工作中磨合越来越好,420 条桩在 4 月 5 日全部浇筑完成。


3  总结

地基施工前需根据地基的具体情况选好合适的施工方案。CFG 桩基施工因为技术成熟、工程造价低、适合各种工程地基而得到建设单位的认可,但是在施工过程中一方面一定要选用经验丰富的施工队伍,尽量减少管道,特别是软管的长度;另一方面要求混凝土公司要混凝土的工作性能高度重视,现场施工要求泵手责任心强、技术操作水平较高,共同配合,使工程建设工程进度加快,工程建设保质保量。


参考文献

[1] JGJ 79—2012.建筑地基处理技术规范[S].

[2] GB 50202—2013.建筑地基基础工程施工质量验收规范[S].

[3] 王功勋.CFG 桩施工常见问题及处理措施[J].科技创新与应用,2012(10): 166.

[4] 熊学斌.CFG 桩施工研究[J].安徽建筑,2006(5): 128-129.