谁都知道家装中水电是隐蔽工程,特别重要,但是你们知道哪些地方重要吗?哪些地方容易踩坑吗?装饰公司提出的做法有什么样目的呢?在这里咱们把要点和容易踩坑的地方总结下,有需要的同学请收藏! 水路施工工艺要点: 1.水路尽量从进户门口更换,并将控制总阀放在厨房或者卫生间,便于后期使用或维修。 2.提前规划好热水管路要不要做0冷水,或者是大循环还是小循环。这一点很重要,关系到后期使用热水时需不需要等待的问题。
谁都知道家装中水电是隐蔽工程,特别重要,但是你们知道哪些地方重要吗?哪些地方容易踩坑吗?装饰公司提出的做法有什么样目的呢?在这里咱们把要点和容易踩坑的地方总结下,有需要的同学请收藏!
水路施工工艺要点:
1.水路尽量从进户门口更换,并将控制总阀放在厨房或者卫生间,便于后期使用或维修。
2.提前规划好热水管路要不要做0冷水,或者是大循环还是小循环。这一点很重要,关系到后期使用热水时需不需要等待的问题。
3.水路施工要注重接头质量,严格打压验收,打压验收合格的水路,正常使用是不会漏水的。
4.如果水管走顶面,热水管要采用保温棉包裏,减少热量损耗及温差导致的冷凝水。
5.厨卫水路如果走顶部,那么必然会和顶上的电线有交叉,那么一定要记得,电线必须在水管的上部,避免因漏水导致淋湿电线造成安全隐患。
6.提前预留好前置过滤、末端直饮(管线机)和中央水系统的位置,应打压后再安装。这些设备的用电和上下水水路规划应提前做好,而且管线机的水管应和套管一起穿,我们见过太多后期水管穿不进套管的事了。
7.壁挂马桶确实漂亮,好做卫生,想做的话,要提前考虑好维修的问题,水箱要暗藏,水路需要在水电时预埋好!后期是做不了的。
8.墙内预埋的水路尽量减少接头,因为绝大多数的漏水都是接头没有热熔好造成的。
9.厨房下水要做存水弯,很多人觉得面盆都自带存水弯,怕存水弯多了容易堵,实际上并不会。厨房的下水管里面都是残渣剩饭,很容易滋生细菌,虫子,异味,有存水弯密封会好很多,而且有些菜盆带的下水软管和下水管并不能完全密封,这都是后期的麻烦事!
电路施工工艺要点:
1.电路最需要的是回路设置清晰明确,除了总开外,其它的插座回路尽量是带漏保的,同时配电箱接好地线。
2.每个空间尽量设置成独立的一路线,尤其厨房、卫生间建议各自单独走一4平方回路,便于使用大功率电器。
3.马桶侧方选择已经是必须预留插座了,因为我感觉智能马桶的普及就在路上,你一定会用得上的。
4.请提前规划好是不是需要智能家居,物联网,电路布线有点区别的。这一点应该好好考虑下。做了之后感觉很好用。
5.弱电箱必须预留插座,适用于无线AP交换机,每个卧室空间都建议布置网线和光纤,网线和光纤一起穿管,费用不会增加多少,但是后期升级使用方便很多!网线至少应该选择超六类的。
6.强弱电别听别人说的铝箔纸包裹,这个是完全没用的,首先220V的家用点产生不了多少干扰,可以忽略不计,其次网线带一定的屏蔽功能,再次即便要包锡箔纸,也应该把锡箔纸接地,不然还不如不包!
7.尽量采用活线工艺,虽说电路走好之后,埋在地下的线大概率是不会更换了,但是为了避免万一,还是尽量走大弯,采用活线工艺。
8.每根线管最多穿三根线,避免因发热导致的隐患。
9.线径布置应该是:中央空调多联机外机6平方(单路);照明1.5平方;普通插座2.5平方;大功率电器需要单独布线。
10.提前考虑一键断电,特别适合没有安全感的人用!
水电容易踩坑的地方:
1.进户的水管,别傻乎乎地听别人说冷水管就用20的,热水管也用20的。这里应该是冷水管和进户的冷水管用同样管径,一般来说,开发商给平层配置的应该是25的进户水管,别墅应该是32的水管,这关系到冷水龙头打开水的大小和压力。
2.水路走顶和走地并没有太大区别,所谓的漏水方便维修都是扯淡,不管是顶上还是地下,漏水维修都很麻烦,我们要做的就是预防漏水,就是施工前仔细叮嘱,做完后仔细检查验收,不漏才是我们的目标,而不是好修!所以让你一定走顶的,让你加钱的,别听。
3.对于绝大多数普通业主来说,网线并不需要超七类以上,目前超六类已经完全足够,超六类线能达到1000M,但是目前很多人连超五类都没用满,根本不需要用超七类线。即便有更高的网络要求,也应该是考虑光纤和网线一起穿,后期改用光设备,而不是在网线上死磕,毕竟网线的传输速度1000M就快到头了。买七类线多花冤枉钱不值得
4.插座也不是越多越好,太多的插座会导致墙面很乱,插座是要考虑合适的位置,合适的数量的。