【求助】变压器投运,近端不跳远端跳。
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2022年10月13日 11:28:00
只看楼主

一台1600KVA干式变压器,一直运行正常,上级变电站出线为断路器,本地用墙上负荷开关,很不好用,最近为了方便控制,在变电室变压器前增设了环网柜,配断路器,但本地环网柜断路器合闸时上级变电站断路器就会跳开,在本地断路器合闸状态下上级变电站合闸则正常。不知道我是否说清楚了,请教各位这是什么原因?

一台1600KVA干式变压器,一直运行正常,上级变电站出线为断路器,本地用墙上负荷开关,很不好用,最近为了方便控制,在变电室变压器前增设了环网柜,配断路器,但本地环网柜断路器合闸时上级变电站断路器就会跳开,在本地断路器合闸状态下上级变电站合闸则正常。不知道我是否说清楚了,请教各位这是什么原因?

hanzhg54
2022年10月14日 08:34:30
2楼

补充一点,由于环网柜的断路器没有合闸电源,必须是上级变电站送电后高压带电这边才能合闸,但一合闸就跳上级,然后这边保持合闸状态,用上级断路器送电就不会跳,实在无法解释了。

回复
wangchao19830416
2022年10月14日 10:38:36
3楼

上级断路器跳闸应该是保护动作了,你得看看是什么保护动作,合闸过电压了吧,也就是你的环网柜合闸负荷开关有问题了

hanzhg54:请教,变压器的进线合闸过电压是怎么产生的?断路器什么问题会造成合闸过电压?

wangchao19830416:断路器三相合闸不同期,就是断路器的真空触头的间距没有调好

回复
zy1981627
2022年10月14日 11:39:06
4楼

跳闸的断路器微机保护报什么故障,通过参考故障类型判断原因。

回复