今天在工作时,公司同事对于计算电流和额定电流发生异议我现将图片传上,请大家帮我解答一下,应该看什么数据决定开关的额定电流
今天在工作时,公司同事对于计算电流和额定电流发生异议
我现将图片传上,请大家帮我解答一下,应该看什么数据决定开关的额定电流
2楼
额定电流应为“整定电流”吧
回复
3楼
恩对啊,不知道该如何计算呢,我公司的人说要比计算电流大2倍左右,有什么依据吗,或者是“经验公式”????
回复
4楼
1.05倍即可。
回复
5楼
朋友们你们好:
jonny012220 说的关于计算电流和额定电流的问题,我认为是这样的,不知道对不对请给予指教。
计算电流:是指设备的额定容量/设备额定电压×0.38×功率因素。
额定电流:是指设备满负荷时的电流。就是同类设备容量相同但电流也不是完全一样,这和设备的特性是有关系的。
但计算电流和额定电流在工程上计算时可以认为是一样的。不知道对否?
回复
6楼
不对整定电流是指的设备保护的最大电流。整定电流是通过计算电流再乘一个保护系数。
回复
7楼
这个保护系数该怎么得来得呢???
大鼻山兄说得1.05倍有什么依据吗???
回复
8楼
《低规》第4。3。4条不是说的很明白吗?
这是太基础性的东西,还犯得着争论什么
回复
9楼
断路器额定电流大与等与负载工作电流
断路器额定电压大与等与电源和负载的额定电压
断路器脱扣器额定电流大与等与负载工作电流
断路器极限通断能力大与等与电路最大短路电流
线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器整定电流大与等与1.25
断路器欠电压脱扣器额定电压等与线路额定电压
回复