裂缝宽为0.05~0.2mm的处理措施: 目前常见的板面裂缝宽度为0.05~0.2mm,此裂缝宽度对结构强度不会有影响,但为了防止空气与水腐蚀钢筋,确保住宅楼的结构安全,减少业主投诉,有必要对裂缝进行封闭。一般都采用化学灌浆处理,从下向上灌注,板面和板底再粘贴玻璃丝布进行封闭 裂缝宽度为0.3~1mm的处理措施 : 根据裂缝扩展的不同程度可采用不同的处理方法:当宽度为0.3~0.5mm、最大至1.0mm以上时,可采用比表面积为9000cm2/g的研磨水泥灌浆,这种水泥可以灌注的最小裂缝宽度为0.6mm,用国产水泥、水灰比为0.6时,可注入的平均缝宽为0.53mm以上,数毫米的裂缝可直接用425号或525号普通水泥灌浆
裂缝宽为0.05~0.2mm的处理措施:
目前常见的板面裂缝宽度为0.05~0.2mm,此裂缝宽度对结构强度不会有影响,但为了防止空气与水腐蚀钢筋,确保住宅楼的结构安全,减少业主投诉,有必要对裂缝进行封闭。一般都采用化学灌浆处理,从下向上灌注,板面和板底再粘贴玻璃丝布进行封闭
裂缝宽度为0.3~1mm的处理措施 :
根据裂缝扩展的不同程度可采用不同的处理方法:当宽度为0.3~0.5mm、最大至1.0mm以上时,可采用比表面积为9000cm2/g的研磨水泥灌浆,这种水泥可以灌注的最小裂缝宽度为0.6mm,用国产水泥、水灰比为0.6时,可注入的平均缝宽为0.53mm以上,数毫米的裂缝可直接用425号或525号普通水泥灌浆
裂缝宽度为0.1~0.5mm的处理措施
清除楼板裂缝部位灰泥;
铲除裂缝两侧表面异物,然后用化学材料洗净,形成良好粘结面;
沿裂缝部位埋设注浆嘴,用环氧树脂胶泥封闭,再用环氧树脂配成浆液灌注,用压力为2~3kg的手压泵,灌满为止,以达到灌缝目的。一些弹性材料(有环氧丙酮、乙二胺、糠醛、苯酚等几种材料),凝胶后还有抗拉能力,从而堵塞裂缝通道。非伸缩缝虽然产生一定强
度差异,但浆液仍能保持原状