一、屋面构造 保温屋面构造层次示意图: 倒置式屋面构造层次示意图: 二、找平层施工 一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。 1、 厚度及技术要求 ⑴   水泥砂浆找平层: 当结构层为现浇砼整体板时,厚度为 15 ~


一、屋面构造

保温屋面构造层次示意图:


倒置式屋面构造层次示意图:


二、找平层施工

一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。

1、 厚度及技术要求

  水泥砂浆找平层: 当结构层为现浇砼整体板时,厚度为 15 20mm ;当有整体或块状材料保温层时,厚度为 20 25mm ;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为 20 30mm

水泥砂浆采用 1 2.5 1:3( 水泥:砂 ) 体积比,水泥强度等级不低于 32.5 级。

  细石砼找平层: 厚度为 30 35mm ,砼强度等级不低于 C20

  沥青砂浆找平层: 当结构层为现浇砼整体板时,厚度为 15   20mm   ;当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时,厚度为 20   25mm   。沥青砂浆采用 1 8 (沥青:砂)质量比。


2、 找平层的排水坡度

平屋面采用结构找坡时不应小于 3% ,材料找坡时宜为 2% ;天沟、檐沟纵向找坡不应小于 1% ,沟底水落差不得超过   200mm  

3、 节点处理

找平层在突出屋面结构 ( 女儿墙、山墙、变形缝、烟囱 ) 的交接处和转角处应作成园弧形,园弧半径当防水层为沥青防水卷材时 R=100   150mm   ,高聚物改性沥青防水卷材时 R= 50mm ,合成高分子防水卷材时 R= 20mm 。内部排水的落水口周围,找平层应做成略低的凹坑。

高低跨变形缝处理:

伸出屋面管道防水处理:

直式水落口:

4、 找平层的分格缝

找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距,水泥砂浆或细石砼找平层不宜大于   6m   ,沥青砂浆不宜大于   4m  

屋面分格缝的面层处理:


三、保温层施工


1、 保温层材料

    保温材料可分为三类:一是松散材料,如炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等,目前已较少使用。二是板状材料,如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩块,泡沫水泥、加气砼块,岩棉板、 EPS 聚笨板、 XPS 挤塑板。三是整体现浇(喷)保温层,如沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩、聚胺酯硬泡防水保温一体化系统   等。

   目前较多使用的是岩棉板、 EPS 聚笨板、 XPS 挤塑板等板状材料。聚胺酯硬泡防水保温等一体化系统发展迅速。

2、 保温层的施工

    保温层施工前基层应平整、干燥和干净,保温板紧贴(靠)基层、铺平垫稳、分层铺设时上下层接缝错开,拼缝严密,板间缝隙应采用同类型材料嵌填密实,粘贴应贴严粘牢,找坡正确。

岩棉板保温层铺设  

XPS 挤塑板保温屋面:


屋面聚氨酯防水保温一体化系统

    采用高压无气喷涂机现场直接发泡成型工艺,使屋面防水保温一体化,形成的防水保温层连续无接缝,具有保温效果优异、粘接性能好、强度高、抗渗透性强和耐老化性能优异等特点。

喷涂聚氨酯硬泡:

聚氨酯防水保温屋面:

屋面效果:

四、卷材防水层施工

1、 沥青卷材防水层施工

沥青卷材防水层只允许在防水等级为Ⅲ、Ⅳ级的屋面防水层中使用,Ⅲ级屋面为三毡四油,Ⅳ级屋面为二毡三油。

  卷材存放

  不同品种、标号、规格的卷材应分别直立堆放,高度不超过  2 层。避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源和热源,避免与化学介质和有机溶剂等有害物质接触。

防水卷材的存放:

  基层清理及干燥程度检查

沥青卷材防水层的施工应在屋面其它工程完工后进行。铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、干燥。

清理基层:

铲除灰渣、油污等附着物:

将一块   1m2     卷材平坦干铺在找平层上,静置 3 4h 后掀开检查,找平层覆盖部位无水印即可铺设。

  基层处理

基层处理剂 ( 冷底子油 ) 具有较强的渗透性和憎水性,能增强沥青胶结材料与找平层的粘结力。基层处理剂的涂刷一般在找平层干燥后进行,涂刷应薄而均匀、不得有空白、麻点或气泡。

冷底子油施工  

涂刷环氧改性沥青基层处理剂:

  卷材的铺贴方向

当屋面坡度小于 3% 时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在 3 15% 时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于 15% 或屋面受震动时,卷材应垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。

平行于屋脊铺贴时,应从天沟或檐口开始向上逐层铺贴,两幅卷材的长边搭接 ( 压边 ) 应顺流水方向,长边搭接宽度不小于   70mm   ( 满粘法 )   100mm   ( 空铺、点粘、条粘法 ) ;短边搭接 ( 接头 ) 应顺主导风向,搭接宽度不小于   100mm   ( 满粘法 )   150mm   ( 空铺、点粘、条粘法 )

相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于   500mm   ,上下两层卷材应错开 1/3 1/2 幅卷材宽度。平行于屋脊铺贴可一幅卷材一铺到底,工作面大、接头少、效率高,利用了卷材横向抗拉强度高于纵向抗拉强度的特点,防止卷材因基层变形而产生裂缝,宜优先采用。

卷材水平铺贴搭接要求:

卷材平行于屋脊铺贴:

垂直于屋脊铺贴时,则应从屋脊向檐口铺贴,压边顺主导风向,接头顺流水方向,屋脊处不能留设搭接缝,必须使卷材相互越过屋脊交错搭接以增强屋脊的防水和耐久性。

铺贴大面积屋面防水卷材前,应先对落水口、天沟、女儿墙和沉降缝等地方进行加强处理,做好泛水处理,再铺贴大屋面的卷材,当铺贴连续多跨或高低跨屋面时,应按先高跨后低跨、先远后近的顺序进行。

高低跨屋面泛水处理:

  铺贴方法

  主要有浇油法、刷油法、刮油法   和撒油法。

  浇油法: 又称赶油法,是将沥青胶浇到基层上,然后推着卷材向前滚动使卷材与基层粘结紧密;

  刷油法: 是用毛刷将沥青胶在基层上刷开,刷油长度以 300 500mm 为宜,出油边不应大于   50mm   ,然后快速铺压卷材;

  刮油法: 是将沥青胶浇在基层上后,用厚 5   10mm   的胶皮刮板刮开沥青胶铺贴;

  撒油法: 用于基层不太干燥、需做排气屋面的情况,在铺第一层卷材时,先在卷材周边满涂沥青,中间用撒蛇形花的方法撒油铺贴,其余各层仍按浇油、刮油、刷油法铺贴。

沥青胶中的沥青成分应与卷材中沥青成分相同。热沥青玛偙脂的加热温度不超过   2400C   ,使用温度不低于   1900C   ,沥青玛偙脂应涂刮均匀,不得过厚或堆积。

粘结层厚度:热沥青玛偙脂为 1   1.5mm   ,冷沥青玛偙脂为 0.5   1mm  

面层厚度:热沥青玛偙脂为 2   3mm   ,冷沥青玛偙脂为 1   1.5mm  

  保护层的施工: 绿豆砂保护层是在各层卷材铺贴完后,在上层表面浇一层 2 4mm 的沥青胶,趁热撒上一层粒径为 3 5mm 的小豆石,并加以压实,使豆石与沥青胶粘结牢固,未粘结的豆石应扫除干净;

    采用水泥砂浆、块材或细石砼等刚性保护层时,保护层与防水层之间应设置隔离层,保护层应设分格缝,水泥砂浆保护层分格面积宜为   1m2   ;块体材料不宜大于   100m2   ,细石砼保护层不大于   36m2   。刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为   30mm   的缝隙,并用密封材料嵌填严密。


2、 高聚物改性沥青卷材防水层施工

    高聚物改性沥青卷材可在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面防水层中使用。Ⅲ级屋面可一道设防,卷材厚度不小于   4mm   ;Ⅱ级屋面应二道设防,卷材厚度不小于   3mm   ;Ⅰ级屋面应三道或三道以上设防,卷材厚度不小于   3mm  

  搭接长度

长边搭接宽度不小于   80mm   ( 满粘法 )   100mm   ( 空铺、点粘、条粘法 ) ;短边搭接宽度不小于   80mm   ( 满粘法 )   100mm   ( 空铺、点粘、条粘法 )

SBS 卷材的长边搭接:

  热溶法施工

热熔法不需涂刷胶粘剂,直接用火焰烘烤后与基层粘贴,能降低造价,当气温较低或基层略有湿气时尤为合适。

热溶法一般在涂刷基层处理剂 8h 后进行,火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离约   0.5m   左右,与基层呈 45 600 角。

热溶法施工:

熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置:

加热卷材应均匀,至热溶胶层出现黑色光泽、发亮至稍有微泡出现,不得过分加热或烧穿卷材,热溶后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展无皱折,并用辊压粘结牢固。

热熔卷材端部铺贴示意图:

搭接部位应采用热风焊枪加热,接缝部位必须溢出热溶的改性沥青胶,随即刮平封口、粘贴牢固。           

热熔卷材可采用满粘法和条粘法,满粘法采用滚铺法施工,条粘法采用展铺法施工。

  冷粘法施工

卷材铺贴时边涂刷胶粘剂边向前滚铺卷材,并及时辊压密实。卷材的接缝既可用胶结剂粘合,也可用汽油喷灯加热熔接。

冷粘法施工:

3、 合成高分子卷材防水层施工

    合成高分子卷材可在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面防水层中使用。Ⅲ级屋面可一道设防,卷材厚度不小于   1.2mm   ;Ⅱ级屋面应二道设防,卷材厚度不小于   1.2mm   ;Ⅰ级屋面应三道或三道以上设防,卷材厚度不小于   1.5mm  

  搭接长度

采用胶粘剂时长边和短边的搭接宽度均不小于   80mm    ( 满粘法 )   100mm   ( 空铺、点粘、条粘法 ) ;采用胶粘带时长边和短边搭接宽度均不小于   50mm   ( 满粘法 )   60mm    ( 空铺、点粘、条粘法 )

   胶粘剂的调配和搅拌

胶粘剂由厂家配套供应,单组份粘结剂只需开桶搅拌均匀即可使用,双组份胶粘剂须严格按厂家的配合比和配制方法进行计量、掺合、搅拌均匀方能使用,粘结剂为不同品种时,不得混用。

  涂刷胶粘剂

胶粘剂应均匀涂刷在卷材的背面,不得涂刷过薄而露底、也不得涂刷过多而堆积。搭接缝部位不得涂刷胶粘剂,此部位留作涂刷接缝胶粘剂。某些卷材要求卷材背面和基层表面 均涂刷胶粘剂。

  卷材的铺贴

卷材铺贴的时机视胶粘剂的性能和施工环境而不同,有的要求胶粘剂涂刷后立即铺贴,有的要求涂刷后静置 10 30min ,用手指触不粘手时即可开始铺贴。铺贴时卷材不得皱折,也不得用力拉伸卷材,应排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固。

   常用的铺贴方法有 抬铺法 滚铺法

自粘型卷材滚铺法施工示意图 :


五、涂膜防水屋面

涂膜防水屋面是以高分子合成材料为主体的涂料,涂布在经嵌缝处理的屋面找平层上,形成具有防水效能的坚韧涂膜。

1、 板缝嵌缝

  嵌缝油膏和胶泥

油膏有两类,一类是沥青油膏、橡胶沥青油膏、塑料油膏等,一般采用冷嵌施工;另一类是聚氯乙烯胶泥,由聚氯乙烯树脂、煤焦油为主剂,掺入增塑剂、稳定剂和填充料,在现场边加热边搅拌,在 130   1400C   保持 5 10min 塑化而成,为热嵌施工。

  嵌缝施工

冷嵌油膏宜用嵌缝枪或将油膏切割成条,随切随嵌,用力压实嵌密,接槎做成斜槎。

热嵌胶泥应自下而上进行,温度不低于   1100C   ,先嵌垂直于屋脊的板缝,后嵌平行于屋脊的板缝,在灌垂直于屋脊的板缝时,凡与平行于屋脊板缝的交叉处两侧各灌   150mm   ,并留成斜槎。油膏的覆盖宽度应超出板缝每边不少于   20mm  

挤出枪嵌填 :

密封材料热灌法施工 :

2、 防水涂料施工

涂料施工一般采用手工抹压、涂刷或喷涂等方法进行。涂膜应根据防水涂料的品种分遍涂布,防水层与基层粘结牢固、表面平整、涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷,上一层涂层干燥成膜后方可涂后一遍涂料,不可一次涂成。

手工抹压涂刷   :

涂刷均匀  :

表面平整 :

屋面坡度小于 15% 时胎体增强材料平行于屋脊铺设,屋面坡度大于 15% 时应垂直于屋脊铺设,胎体长边搭接宽度不小于   50mm   ,短边搭接宽度不小于   70mm   ,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开不小于幅宽的 1/3

在涂层结膜硬化前,不得在其上行走或堆放物品。

雨天或涂层干燥结膜前可能下雨刮风时不得施工,不宜在气温高于   350C   及日均气温在   50C   以下时施工。

胎体增强材料的铺设 :


六、刚性防水屋面

    刚性防水屋面常采用普通细石砼防水屋面,适用于防水等级为Ⅰ~Ⅲ级的屋面防水,不能用于设有松散材料保温层的屋面、受较大震动或冲击的屋面和坡度大于 15% 的屋面。

1、 一般规定

  砼: 细石砼防水屋面的厚度不小于   40mm   ,砼强度等级不低于 C20 ,每立方米砼水泥用量不少于   330kg   ,水灰比不大于 0.55

粗骨料最大粒径不大于   15mm   ,含泥量不大于 1% ,细骨料含泥量不大于 2% ,优先采用普通硅酸盐水泥,强度等级不低于 42.5 级,不得使用火山灰水泥,砼应机械搅拌、机械振捣。

      

为避免受温度影响产生裂缝,细石砼防水层应设置分格缝,分格缝设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,并与板缝对齐,其纵横间距不宜大于   6m   。分格缝采用木条留设,上口宽   30mm   ,下口宽   20mm   ,待砼初凝后取出,分格缝内嵌填油膏等密封材料,缝口上还需做覆盖保护层。

   

细石砼防水屋面应配置 φ4 6 、间距 100   200mm   的双向钢筋网片,位置以居中偏上为宜。钢筋网片在分格缝处应断开,钢筋保护层不小于   10mm  

      

为减少结构变形和温度应力对防水层的不利影响,应在防水层与基层之间设置隔离层,让防水层能自由伸缩并提高抗伸缩变形能力。隔离层一般采用铺一层 5   8mm   干细砂滑动层并干铺一层卷材,或在找平层上直接铺塑料薄膜的方法。

  与立墙及突出屋面结构的连接

刚性防水层应在与女儿墙等立墙及突出屋面结构部位留设缝隙,并用柔性密封材料进行处理,防止刚性防水层的温度变形推裂女儿墙。

2、 细石砼防水层施工

一个分格缝内的砼须一次浇完,不得留施工缝。浇筑砼时应保证钢筋网片设置在防水层中部,砼应机械振捣密实,表面泛浆后抹平,收水后再次压光。

细石砼防水层的施工气温宜为 5   350C   ,不得在负温和烈日暴晒下施工。防水层砼浇筑后,应及时养护,养护时间不少于 14 天。

细石砼防水层施工:

免费打赏
w8896
2022年10月11日 11:28:37
2楼

感谢楼主的转载分享,值得鼓励,奖励5土木币。

回复
学海孤舟
2022年11月06日 09:59:16
3楼

        个人意见:倒置式屋面的保温材料尽量不要使用岩棉,因为该材料吸水率过高,在存在冻融循环的地区使用寿命会非常短。同时岩棉吸水后其保温性能也会大幅度降低。