加固工程总体设计
a过好每一天
2022年09月30日 22:44:14
只看楼主

知识点:加固工程设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 3.2.1 应根据工程安全鉴定或检测结论,对建筑物整体或局部稳定、渗流、结构受力及变形等进行复核。 3.2.2 根据建筑物的病险情及安全隐患,应开展必要的复核计算和技术经济比较,确定加固设计方案和加固措施,做到技术可靠、安全适用、经济合理。小型水库建筑物加固方案比选可适当简化,优先选用成熟可靠的加固措施。 3.2.3 综合考虑加固改造部分与现状结构布置之间的相互关系,必要时可采取措施调

知识点:加固工程设计

来源:网络,如有侵权,请联系删除


3.2.1 应根据工程安全鉴定或检测结论,对建筑物整体或局部稳定、渗流、结构受力及变形等进行复核。

3.2.2 根据建筑物的病险情及安全隐患,应开展必要的复核计算和技术经济比较,确定加固设计方案和加固措施,做到技术可靠、安全适用、经济合理。小型水库建筑物加固方案比选可适当简化,优先选用成熟可靠的加固措施。

3.2.3 综合考虑加固改造部分与现状结构布置之间的相互关系,必要时可采取措施调整现状结构布置,使其与加固措施相适应。

3.2.4 加固措施宜与枢纽工程总布置相协调,建筑物加固与基础处理加固措施应连接可靠、相互适应及协调。

3.2.5 建筑物加固新老结构结合部位应采取可靠的处理措施,必要时可对采用的材料、方法、工艺等进行现场试验验证。

3.2.6 宜优先安排非汛期降低库水位实施的加固项目,不具备条件时可考虑修建临时围堰施工、水下施工或放空水库施工等。土石坝放空水库和降低水位加固时,应控制库水位下降速度。

3.2.7 建筑物加固方案和措施应符合建筑景观和枢纽工程整体形象要求,与枢纽工程的周边景观和环境相协调。

3.2.8 建筑物及地基加固后应满足稳定、应力、变形、渗流及结构等安全要求。

3.2.9 防洪能力不达标的水库大坝,可通过工程措施、非工程措施或两者相结合的方式提高其防洪能力,加固措施应通过方案比选确定。

3.2.10 防洪能力达标加固可采取的工程措施包括改扩建泄洪设施、增设泄洪设施、加高大坝、加高大坝与改扩建泄洪设施相结合等。

1 泄洪能力不足时,在地形、地质条件适合的情况下应优先采用改扩建原泄洪设施方案,并对改建控制段堰型、降低堰顶高程、扩宽泄流宽度等方案比较。

2 原泄洪设施不具备改扩建条件时,可选择合适位置增设泄洪设施,包括增设正常泄洪、非常泄洪及放空、排沙等设施。增设的泄洪设施应与现有泄洪设施统一调度运用,并明确调度运用方式。增设的非常泄洪设施宜方便控制运用,并具备下游行洪通道。

3 对已设置非常溢洪道的水库,应根据非常溢洪道下游的现状条件,复核其启用方式和泄洪条件。对于防洪保护对象重要的工程,采取爆溃、自溃或其他无闸控制启用方式的非常溢洪道,有条件时可改建为有闸控制的非常溢洪道。

4 泄洪设施改造不经济时可采用适当加高大坝的方案,必要时同时采取加固措施。加高大坝可采用增设防浪墙、坝体加高等措施,应优先采用增设或加高防浪墙的方案。

5 加高大坝和改扩建泄洪设施均受到制约时,经论证可采用适当加高大坝和改扩建泄洪设施相结合的方案。

3.2.11 防洪能力达标加固可采取的非工程措施包括调整水库功能和调度运用方式、降低水库汛限水位等。采用非工程措施进行防洪能力达标加固时,应对工程任务进行必要的论证和调整。

3.2.12 各建筑物安全监测系统应结合监测设施现状、建筑物加固方案及运行管理要

求等进行更新改造,改造前应对原有监测设施进行鉴定。


推荐资料:

某水库副坝除险加固工程结构布置及灌浆图