后张法预应力混凝土端部锚固区的计算,这下理解通了~
zsd_3322138751
2022年09月29日 15:02:04
只看楼主

一、后张法预应力混凝土端部锚固区的计算 1概述 应力扰动区(D区),即截面应变分布不符合平截面假定的构件或力流扩散明显的区域,一般位于集中力作用点附近或几何尺寸发生突变的部位,如图1所示为混凝土桥梁的典型应力扰动区。

一、后张法预应力混凝土端部锚固区的计算

图片

1概述

应力扰动区(D区),即截面应变分布不符合平截面假定的构件或力流扩散明显的区域,一般位于集中力作用点附近或几何尺寸发生突变的部位,如图1所示为混凝土桥梁的典型应力扰动区。


图片


混凝土桥梁的典型应力扰动区

后张法预应力混凝土的锚固区承受着巨大的预应力锚固集中力,并将其扩散至整个结构,存在局部承压和应力扩散的问题,是混凝土桥梁中的典型应力扰动区。锚固区可根据锚固力作用位置的不同,分为端部锚固区和中间锚固区,如图2。由于锚固区位置的不同,结构受力也会存在一定差异。



图片

预应力锚固区:端部锚固区、齿块锚固区


本文结合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362-2018(以下简称18《混规》),重点说明端部锚固区的分析计算方法及如何运用Civil Designer(以下称为CDN)程序对此类结构进行快速正确的计算。



2、分析方法

2018《混规》8.2.1条中规定,对于后张法预应力混凝土构件,预应力锚固区的承载力应满足下列要求:


图片


注:参照《美国AASHTOLRFD规范》,18《混规》进一步将后张锚固区设计划分为局部区承压设计和总体区抗裂设计,如图3所示,其中,在总体区内主要关注的是预应力扩散引起的拉应力:劈裂应力、剥裂应力和边缘拉应力,如图4



 

图片

总体区和局部区的划分


图片


后张预应力混凝土端部锚固区内的受拉效应

1 )端部锚固区的锚下劈裂力设计值应按 8.2.2 条规定进行计算:


图片

注:

①预应力锚固力设计值Pd需要取1.2倍张拉控制力;

②对于密集锚头和非密集锚头,其锚下劈裂力设计值的计算方式有所不同,判断密集锚头和非密集锚头的方式见图5,若为密集锚头,应计算Pd的合力再计算劈裂力设计值,若为非密集锚头,应分别计算各Pd值产生的劈裂力,取其最大值作为劈裂力设计值;



图片


5端部锚固区内的锚下劈裂力计算

③力筋倾角α的正负可按图6进行判断。


图片


6力筋倾角正负的判断

2)由锚垫板局部压陷引起的周边剥裂力应按8.2.3~8.2.4条规定进行计算:


图片

图片

3)端部锚固区的边缘拉力设计值应按8.2.5条规定进行计算:


图片


3、算例

3.1根据规范条文手算

某预应力混凝土简支T梁,标准跨径为30m,梁高为2.3m,梁端腹板内锚固312φs15.2的预应力筋,张拉控制应力为1395Mpa,预应力筋的倾角分别为8°、12°和15°,见图7。在T梁端部锚固区,腹板厚度为550mm,矩形锚垫板尺寸为270mm×270mm,见图8


图片

梁端总体布置(mm

图片

梁端截面布置和尺寸(mm

按照18《混规》8.2.2条,判断是密集锚头还是非密集锚头:

相邻锚垫板中心间距400mm2倍锚垫板宽度(2×270 = 540mm),故为密集锚头,故将三个锚垫板等效为270mm×1070mm的大垫板,三个集中力简化为一个锚固力。因锚固力作用线逐渐远离截面形心,故力筋倾角α为负值,取3束倾角平均12°。


按照18《混规》8.2.2~8.2.5条,主要参数如下:

锚垫板竖向高度a = 1070mma/h = 1070/2300 = 0.465

偏心距e = 1360-765-1070/2 = 60mm

偏心率γ = 2e/h = 2×60/2300 = 0.052

力筋倾角α=-12°;

最大单个锚头的锚固力设计值Pmax = 1.2×1395×12×140 = 2812×103N = 2812kN

总锚固力设计值P= 1.2×1395×36×140 = 8437×103N = 8437kN


1)根据18《混规》公式(8.2.2-1),劈裂力:

根据18《混规》公式(8.2.2-2),劈裂力作用位置至锚固端面的水平距离:

d= 0.5h-2e+ esinα = 0.5×(2300-2×60+60×(-0.21 = 1077.4mm


2)根据18《混规》公式(8.2.2-3),剥裂力:

Ts,d = 0.02max{Pdi}= 0.02×2812= 56.24kN


3)根据18《混规》公式(8.2.5),边缘拉力设计值:

Tet,d=0,原因是偏心率γ=0.0521/3


4)根据18《混规》公式(8.2.1),对总体区进行配筋:

普通钢筋采用HRB400级钢筋,fsd=330MPa,则抗裂钢筋面积为:

As≥γ0Tb,d/fsd= 1.1×2004.5×1000/330 = 6682mm2

抗裂钢筋分布于梁端h=2300mm范围内,配置23   16的双肢箍筋、纵向间距取100mm,钢筋面积为9250.6 mm2,可满足构造和数量要求。

抗剥裂力所需钢筋面积为:

As≥γ0Ts,d/fsd= 1.1×56.24×1000/330 = 187.5mm2

在梁端布置一排  16的双肢箍筋,箍筋面积为402 mm2,满足计算要求。同时,在锚固端还应配置横向构造钢筋。



  1. 3.2采用CDN小工具计算

CDN程序提供的工具中,主要包含后张法预应力锚固区(端部锚固区和三角齿块)验算、支座处横隔梁顶部拉力验算、盖梁顶部横向拉力验算。

根据3.1节手算内容,可验证CDN程序中关于端部锚固区验算的正确性。如图9所示,点击“辅助示意图”,可根据右图示意填写左侧参数,所有参数在前文均已说明,此处不再赘述。

需要说明的是,拉杆钢筋的面积可直接输入,也可自行选择钢筋直径和数量,由程序自动计算;过程参数可直接输入,也可自动计算。程序可根据输入的设计参数,自动进行验算,参数设置完成后点击运行计算,验算结果框中就可输出细的验算过程,还可输出计算书Word文档格式(见图10)。

本算例中的验算结果全部满足规范要求,还可查看详细计算过程(见图10),每一项计算数据均与手算数据基本吻合。

图片

 CDN中关于混凝土应力扰动区的计算工具

图片

10 CDN中关于混凝土应力扰动区的计算书

参考规范

[1] 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范JTG3362-2018 [Z].人民交通出版社,2018.7

[2]《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》应用指南[Z]. 人民交通出版社,2018.9

[3] 贺志启,刘钊.后张预应力桥梁中间锚固区的拉压杆模型方法[J].工程力学,2013,30(S1):232-235



二、国内外预应力混凝土锚固区设计规范比较

图片


国内外混凝土局部承压设计:

图片

AASHTO局部承压区设计:

图片

图片

图片


ACI318-05局部承压设计:

图片

图片

图片

图片


各规范局部承压设计分析及试验对比:

图片

图片


各规范局部承压设计试验对比:

图片

图片

图片

图片

结论:

AASHTO和ACI318-5规范在锚固区设计上基本一致,均将锚固区分为局部区和一般区进行设计。在一般区考虑集中荷载的劈裂力作用,采用拉-压杆模型进行配筋设计。

在锚前抗剪裂钢筋不足的情况下,我国公路混规对锚固区极限承载力的计算结果与AASHTO规范相比不仅偏于不安全,且离散性较大;拉-压杆方法不仅可以比较准确地计算出破坏荷载,而且还可以预测出具体破坏的形式。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

装配式后张法预应力混凝土简支空心板桥全套施工图

20米后张法预应力混凝土宽幅空心板通用图纸


知识点:后张法预应力混凝土

免费打赏
qq_1667577738032
2022年11月05日 11:03:55
2楼
As≥γ0Tb,d/fsd= 1.1×2004.5×1000/330 = 6682mm2;中,2004.5怎么来的?
回复

相关推荐