知识点:电弧故障 一、什么是故障电弧? 1、电弧俗称电火花、电打火,故障电弧是相对于正常电弧来说的,是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象,极易引发火灾。 2、故障电弧分为串联故障电弧、并联故障电弧、对地故障电弧。 二、如何应对故障电弧? (一)分类 1、故障电弧探测器 非独立式故障电弧探测器通过电气火灾监控器接入上位机。
知识点:电弧故障
一、什么是故障电弧?
1、电弧俗称电火花、电打火,故障电弧是相对于正常电弧来说的,是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象,极易引发火灾。
2、故障电弧分为串联故障电弧、并联故障电弧、对地故障电弧。
二、如何应对故障电弧?
(一)分类
1、故障电弧探测器
非独立式故障电弧探测器通过电气火灾监控器接入上位机。
独立式故障电弧探测器不通过电气火灾监控器,采用有线或无线方式接入上位机;当监控点数不超过8个时,可采用此形式。
2、故障电弧保护器、故障电弧断路器
3、限流式保护器
(二)设置
1《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
9.2.4 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m 。
12.4 高度大于12m的空间场所
12.4.6 电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。
2《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
7.6.6 配电线路的电弧故障保护电器应符合下列规定:
1 电弧故障保护电器应符合现行国家标准《电弧故障保护电器(AFDD)的一般要求》GB/T31143的有关规定;
2 商场、超市以及人员密集场所的照明、插座回路,宜装设电弧故障保护电器;
3 储存可燃物品的库房的照明、插座回路,宜装设电弧故障保护电器。
13.5.3 剩余电流式电气火灾探测器、测温式电气火灾探测器和电弧故障探测器的监测点设置应符合下列规定:
1 计算电流300A及以下时,宜在变电所低压配电室或总配电室集中测量;300A以上时,宜在楼层配电箱进线开关下端口测量。当配电回路为封闭母线槽或预制分支电缆时,宜在分支线路总开关下端口测量。
2 建筑物为低压进线时,宜在总开关下分支回路上测量。
3 国家级文物保护单位、砖木或木结构重点古建筑的电源进线宜在总开关的下端口测量。
13.5.5 设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器。储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。
(三)功能
1《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019
4.8.6 应对故障电弧探测器的监控报警功能进行检查并记录,探测器的监控报警功能应符合下列规定:
1 应切断探测器的电源线和被监测线路,将故障电弧发生装置接入探测器,接通探测器的电源,使探测器处于正常监视状态;
2 应操作故障电弧发生装置,在1s内产生9个及以下半周期故障电弧,探测器不应发出报警信号;
3 应操作故障电弧发生装置,在1s内产生14个及以上半周期故障电弧,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
4 监控设备的监控报警和信息显示功能应符合本标准第4.1.2条的规定。
2《电气火灾监控系统第4部分:故障电弧探测器》GB14287.4-2014
5.4 报警性能
5.4.1 当被探测线路在1s内发生14个及其以上半周期的故障电弧时,探测器应在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯;非独立式探测器的报警指示应保持至与其相连的电气火灾监控设备复位,独立式探测器的报警指示应保持至手动复位。
5.4.2 当被探测线路在1s内发生9个及其以下半周期的故障电弧时,探测器不应发出声、光报警信号和控制信号,但可采取其他方式的提示。
5.4.3 探测器应设有一组控制输出,发出报警信号时,控制输出应在1s内动作。
5.4.4 探测器在误报警试验过程中,不应发出报警和控制信号。
5.4.5 探测器在负载抑制性试验过程中,应在30s内发出报警和控制信号。
相关推荐链接: