知识点:桥架支吊架安装标准图 支吊架制作 1 施工工序 支吊架选型→现场定位测量尺寸→绘制加工详图及编号→型钢除锈防腐→下料→钻孔→焊接成型→防腐找补→面漆找补→支吊架编号 2 工艺控制要点 1)按照设计及管线综合布置图确定的支吊架形式、材质、规格、尺寸,精确下料、加工、焊接制作,彻底除锈干净,刷2遍防锈漆。 管线联合支吊架的形式图 2)支吊架加工制作应机械切割钻孔,孔径为螺栓直径+2mm;支架端部打磨光滑、倒圆弧角,倒角半径为型钢端面边长的1/3~1/2,支架拐角处应采用45°拼接焊接,焊缝应饱满、打磨平滑。
知识点:桥架支吊架安装标准图
支吊架制作
1 施工工序
支吊架选型→现场定位测量尺寸→绘制加工详图及编号→型钢除锈防腐→下料→钻孔→焊接成型→防腐找补→面漆找补→支吊架编号
2 工艺控制要点
1)按照设计及管线综合布置图确定的支吊架形式、材质、规格、尺寸,精确下料、加工、焊接制作,彻底除锈干净,刷2遍防锈漆。
2)支吊架加工制作应机械切割钻孔,孔径为螺栓直径+2mm;支架端部打磨光滑、倒圆弧角,倒角半径为型钢端面边长的1/3~1/2,支架拐角处应采用45°拼接焊接,焊缝应饱满、打磨平滑。
3)支吊架无设计时,应尽量选择《室内管道支架及吊架》03S402、《室内管道支吊架》05R417-1、《风管支吊架》03K132、《民用建筑电气设计与施工》D800-6~8
图集中的支吊架形式。严格按图集形式、材质、规格、尺寸精准加工制作。
4)自行设计的联合支吊架,应进行受力分析计算,选择型钢规格,并复核承重、抗弯、抗剪强度等,报监理审批。
5)常选用的几种支吊架结构形式:
(1)“Π”型支架
(2)“T”型支架
(3)“三角”型、“F”型支架
(4)弯头托架
(5)立管管道承重支架
(6)空调水立管、风管立管承重支架
(7)空调水管道木托支架,木托与支架横担、扁钢卡环同宽,卡环与螺杆应满焊连接;在与支架连接处应垂直,扁钢端部与支架宜留有5~8mm收缩余量,卡环端部外露支架的螺栓宜采用圆头螺帽收头,油漆涂刷应均匀。
(8)管道减震支架,设计要求时使用
(9)防晃支架,自动喷淋管道使用。
6)有条件的项目或创高优项目尽量使用工厂化组合支吊架。
3 质量要求
支吊架结构应合理、美观,焊接焊缝应饱满、牢固,焊波平滑,支吊架型钢不得采取气割切割和气割开孔,支吊架端部应光滑、倒角圆顺。
相关推荐链接: