知识点:桥架安装 不断的有朋友问到关于桥架的施工安装与报价,之前我们也提过相关的内容,本期我们再来详细的总结下桥架的施工规范与相关的报价。 在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,但这并不降低桥架在机房中的作用,桥架是整个布线工程中不可缺少的部分,设计选型过程应根据各个系统线缆的类型、数量,合理选定适用的桥架至关重要,本期我们来做个桥架专题,一起来了解下桥架的施工安装与计算。
知识点:桥架安装
不断的有朋友问到关于桥架的施工安装与报价,之前我们也提过相关的内容,本期我们再来详细的总结下桥架的施工规范与相关的报价。
在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,但这并不降低桥架在机房中的作用,桥架是整个布线工程中不可缺少的部分,设计选型过程应根据各个系统线缆的类型、数量,合理选定适用的桥架至关重要,本期我们来做个桥架专题,一起来了解下桥架的施工安装与计算。
一、桥架的种类与选择
一、电缆桥架型式及品种的选择
1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。
2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
3、除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。
5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。
6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。
二、电缆桥架安装施工工艺
一、电缆桥架安装工艺流程:
定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支.吊.托架安装→桥架安装→保护接地安装
二、确定始端与终端位置
根据施工图确定始端到终端位置,沿图纸标定走向,找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线,并均匀档距画出支、吊、托架位置。
三、预埋铁件或膨胀螺栓
1、预埋铁件的自制加工不应小于120mm×80mm×6mm,其锚固圆钢的直径不小于10mm。
2、紧密配合土建结构的施工,将预埋铁件平面紧贴模板,将锚固圆钢用绑扎或焊接的方法固定在结构内的钢筋上;待混凝土模板拆除后,预埋铁件平面外露,将支架、吊架或托架焊接在上面进行固定。
3、根据支架承受的荷重,选择相应的膨胀螺栓及钻头;埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上。
四、支、吊架安装
1、支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内,切口处应无卷边、毛刺;
2、钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形,焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口,焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷;
3、支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物的坡度、角度一致;
4、支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm;
5、严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位;
6、万能吊具应采用定型产品,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。
7、固定支点间距一般不应大于1.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点。
8、严禁用木砖固定支架与吊架。