《建筑环境通用规范》照明要求相关计算
我在南方
2022年09月28日 11:08:27
只看楼主

2022年4月1日开始执行的《建筑环境通用规范》(以下简称《规范》),对设计工作提出了一些新的要求,其中就包括光环境有关的若干设计内容。除了大家相对熟悉的天然采光的模拟计算之外,还有一些条款是涉及人工照明的。绿建斯维尔采光分析软件DALI2023已经对《规范》做了全面支持,今天我们先来看看《规范》3.3.3条的照明平均照度与照度均匀度如何计算!

图片


图1-《规范》3.3.3条正文


在3.3.3条中,主要涉及两个指标,一是照度值,二是照度均匀度。而分析对象又包括房间的水平面和垂直面。


这里我们选择一个学校案例,可以同时计算水平面照度值及黑板书写面的照度值。


图片

图2-案例模型观察


除了常规的采光设置之外,针对照明相关计算我们需要额外进行【布置灯具】。


图片

图3图4-布置灯具


DALI2023,支持灯具ies、ldt格式文件,可链接至在线灯具库选择不同品牌的灯具文件,支持用户查看灯具配光曲线。

【布置灯具】完成后,可通过【布置立面】去创建垂直分析面,即案例中的书写黑板面。这之后,进行【立面照度】与【区域照度】即可获得平均照度、均匀度、照度极值等指标。


图片

图5图6-立面照度


图片

图7图8-部分结果


在此之后,为了更直观地展示结果,还可以通过【三维采光】功能输出房间任意观测角度的渲染图。


图片

图9图10-昼间/夜间三维渲染图


《建筑环境通用规范》(GB 55016-2021)与《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)一样,均为全文强制规范。今后《规范》中的各项要求也会逐步落实到施工图审查与工程实践中。广大设计师朋友,也应提早做好准备。手机前跃跃欲试的你,快来联系我们试试新功能吧!


知识点:《建筑环境通用规范》照明要求计算