知识点:冷热源系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 此系统为一级泵变流量系统,冷水机组与冷水泵、冷却水泵、冷却塔为一对一方式运行。冷水泵、冷却水泵均设三台,为两用一备,可根据冷水机组及冷却塔工况切换运行。 (1)冷热源机房的组成: 1. 冷水机组: 这是空调系统的制冷源,通往各个房间的循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。 2. 冷却塔: 利用空气同水的接触(直接或间接) 来降低水的温度,为冷水机组提供冷却水。
知识点:冷热源系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
此系统为一级泵变流量系统,冷水机组与冷水泵、冷却水泵、冷却塔为一对一方式运行。冷水泵、冷却水泵均设三台,为两用一备,可根据冷水机组及冷却塔工况切换运行。
(1)冷热源机房的组成:
1. 冷水机组:
这是空调系统的制冷源,通往各个房间的循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。
2. 冷却塔:
利用空气同水的接触(直接或间接) 来降低水的温度,为冷水机组提供冷却水。
3. 外部热交换系统:
由两个循环水系统组成——
1)冷冻水系统:由冷冻水泵和冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻水泵加压送入冷冻水管道,在各房间内进行热交换,带走房间热量,使房间的温度下降。
2)冷却水系统:由冷却水泵和冷却水管道组成。冷水机组进行热交换,使冷冻水温度降低的同时,释放大量的热量。该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高。冷却水泵将升温冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再将降温后的冷却水送回至冷却机组。如此不断循环,带走冷水机组释放的热量。
4. 膨胀水箱及补水泵:
为了补偿闭式系统中存水因温度温度变化而引起的体积膨胀余地并有利于系统内的空气排除而设置膨胀水箱。同时能起到补水箱的作用,当系统冷冻水由于蒸发等因素减少时向系统补充水量。
(2)工作过程:
1. 系统启动顺序:
冷却塔风扇启动,开冷却塔水阀,启动冷却水泵,延时30s后开冷冻水阀,启动冷冻水泵,延时30s,启动冷水机组。系统关断方式取相反顺序。
2. 制冷工作过程:
制冷剂在冷水机组循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂),流经冷凝器降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器吸热,再经压缩,在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过见机盘管进行热交换,将冷风吹出。
推荐资料:
天津宝坻区地源热泵中央空调系统冷热源设计施工图
https://ziliao.co188.com/d59243449.html
空调冷热源机房设备系统参考图
https://ziliao.co188.com/d144674.html