知识点:电气进度管理 变配电室运行管理制度 1、 柜面清洁无灰尘,指示灯指示正常,开关状态正确,联络开关机械连锁、电器连锁工作正常,柜门关闭严密,抽屉式开关柜要求推入或拉出灵活,其机械闭锁可靠。 2、 柜内无明显灰迹,各连接件螺丝紧固,电缆标识正确,母排绝缘层完好,项序标识正确,各计量表(电能表,电流表,电压表)计量正确。

知识点:电气进度管理

变配电室运行管理制度


1、 柜面清洁无灰尘,指示灯指示正常,开关状态正确,联络开关机械连锁、电器连锁工作正常,柜门关闭严密,抽屉式开关柜要求推入或拉出灵活,其机械闭锁可靠。


2、 柜内无明显灰迹,各连接件螺丝紧固,电缆标识正确,母排绝缘层完好,项序标识正确,各计量表(电能表,电流表,电压表)计量正确。


3、 动力配电柜互投装置手动、自动转换灵敏,功能完好,指示正常。配电设备接地电阻值小于4欧姆。


4、 变压器出口线电压:380V±5% 范围内。原则上以进户电压220V±5% 范围作为标准。


5、干式变压器温度:110度继电保护报警;155度继电保护延时跳闸;70度变压器自动吹风散热装置动作。


6、 电容补偿柜功率因数能手动、自动调节控制。补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、熔断器可靠无损坏。


7、 补偿控制手动、自动切换有效。


8、 补偿电容壳体无膨胀,相间对地绝缘电阻大于0.5兆欧。


9、 功率因数:不小于0.9。


10、 高低压配电柜内部连接螺栓无松动;无发热变色接线;仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯完好无损坏无缺项;盘内装置无异常声响、无焦糊气味;配电回路标识清楚准确。


11 高压继电保护装置应灵敏可靠,电气操作人员应能识别各种掉牌信号性质。




图片



变配电室值班管理制度


1、工程管理部强电业主管负责组织、检查供配电设备设施运行管理工作的实施。


2、 工程管理部强电业组长负责各设备(机)房设备设施运行管理工作的组织实施。


3、工程管理部各专业管理员负责设备(机)房内具体设备设施的运行管理。


4、 值班标准

4.1所有值班工作人员必须持各专业操作证上岗。

4.2严格填写值班运行记录表单,具体参照表单7.5—7.9。

4.3严格执行定时巡检制度。

4.4严格执行设备操作规程,具体参照各设备设施操作使用说明书。

4.5严格执行《突发事件处理制度》制度。

4.6 严格执行专业工具管理制度。

4.7严格执行交接班制度。

4.8设备房管理要求完成设备房清洁卫生。

4.9填写《机房来访人员登记单》。



图片


变配电室交接管理制度


1、 接班人员要提前15分钟准时接班。


2、 接班人员应认真听取交班人对接,并查看暖通或给排水设备设施《PM5-SS-12-A设施设备巡查记录单》和《PM4-SS-36-A设施设备维修记录单》,检查工具、物品是否齐全,确认无误后在《PM4-SS-39-A设备房交接班记录单》上签名。


3、 有下列情况之一者不准交班:

3.1上一班设备设施运行情况未对接清楚;

3.2记录不规范、不完整、不清晰;

3.3设备房未按要求清理干净;

3.4接班人未到岗;


4、 事故正在处理中或交班时发生故障,此时应由交班人负责继续处理,接班人协助进行。


5、 设备房管理员应将设备设施的运行数据(环境温度、电压、电流、气压、功率因数、有功用量、无功用量、运行频率等)及运行状况完整、规范记录在《PM5-SS-12-A设施设备巡查记录单》和《PM4-SS-36-A设施设备维修记录单》表内。



图片


变配电室倒闸操作管理制度


1、 根据所操作的内容及操作范围制定出一套完善的操作计划与安全应急预案。由工程管理部经理进行审核,由服务中心总经理批准后方可按计划执行


2、 倒闸操作前对工具进行认真检查确认工具的完好性,经确认完成后最后将使用工具统一登记在《PM5-SS-73-A工具清单》内;


3、 倒闸操作使用工具有:高压验电器、高压绝缘拉杆、高压绝缘夹钳、绝缘靴、绝缘手套、手电筒、对讲机、及低压维修带绝缘柄的安全用具;


4、 根据操作内容及维修情况将设备所需更换的备品备件进行准备;


5、 根据停电的影响范围,结合本站的实际照明情况,敷设临时照明应急电源或投入备用发电机以解决临时照明用电;


6、 根据实际的操作内容,严格按照标准操作计划在倒闸操作前填写好倒闸操作票,并组织操作人员先在模拟盘上进行预操作演练,以确保操作流程安全无误。(在模拟盘上进行模拟预演);


7、 按照操作计划认真分析操作过程中容易出现的安全隐患问题,提前做好安全预防措施,防止突发事故的发生;


8、 高压配电柜停电倒闸操作步骤顺序为:

①先拉开低压电容器组开关

②拉开低压各分路出线开关

③拉开低压母线联络开关

④拉开低压主断路器

⑤拉开变压器高压进线开关

⑥最后拉开高压主断路器及主进隔离开关。


9、 高压配电柜送电倒闸操作时与停电时操作顺序相反:从高压侧依次往负荷侧进行送电操作。


10、 高压配电柜倒闸操作时,严禁误分误合高压断路器,严禁带负荷拉合高压隔离开关,严禁带电源挂地线,严禁带地线送电,严禁误入带电间隔。



图片


突发停电应急预案流程

变配电室外来人员管理制度


1、 设备间均为工程管理部的机电设备运行用房,为了确保本各机电系统正常运行,非工程管理部工作人员,未经许可不得进入设备间。


2、 有关上级部门因检查工作,必须要进入这些场所时,应由部门经理或其指定人员陪同,并通知当值领班开门后进入,同时在《设备间出入登记簿》上做好记录。


3、 凡外单位人员前来参观或有关上级业务部门前来检查工作,必须要进入这些场所时,应由部门经理或主管工程师陪同,通知当值领班开门进入,同时在《设备间出入登记簿》上认真做好记录。

4、 工作人员需要进入设备间进行工作时,必须根据工作项目所规定的地点,到当值领班处办理完登记手续后,在当值人员带领下进入设备间内。工作结束后,应及时通知当值人员办理验收离场手续。


5、 凡外单位施工和检修人员因工作需要进入这些工作场所时,必须凭事先办理好的有关施工许可证、工作票和有效的临时工作证件,到当值领班处办理许可和登记手续后进入现场,在工作中不得随意操作和触动与自己工作无关的设备。工作结束后,及时通知当值人员办理验收离场手续。


6、 所有人员进入这些设备间后,都应随手关门,并不得随意操作和触动与自己工作无关的设备。


7、 所有施工和检修人员进入设备间后,不得进行与自己工作无关的活动。必须在工作中做到文明施工,并认真做到工完、料尽、场地清。

 

8、 所有人员均不得将任何无关杂物带入或贮放于设备间内。