自动监测设备日常管理中的细节
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2023年06月03日 07:42:53
只看楼主

动监测设备日常管理中的细节近期因为对标新规范HJ1286,重新梳理了HJ75、HJ76 和HJ1013,并对自动监测设备的管理进行了一次全面的检查,发现还是存在一些细节上的问题。下面就总结下我们发现的问题以及和其他公司的同行交流中发现的问题,供大家参考。1、有人问过为什么要配备高中低浓度标气,校准不是使用高浓度标气吗?中低浓度标气有什么用,是不是可以不配备?在HJ75条目11.2定期校准条款e中规定抽取式气态污染物CEMS每3个月至少进行一次全系统校准,进行零点和量程漂移、示值误差和系统响应时间的检测。按照条目9.3.3.2的操作流程,检测示值误差需要使用高中低浓度标气。所以抽取式气态污染物CEMS(大部分氮氧化物、二氧化硫监测设备和全部非甲烷总烃监测设备)必须配备高中低浓度标气。只有直接测量法气态污染物CMES不要求定期检测示值误差,不需要配备。

动监测设备日常管理中的细节

近期因为对标新规范HJ1286,重新梳理了HJ75、HJ76 和HJ1013,并对自动监测设备的管理进行了一次全面的检查,发现还是存在一些细节上的问题。下面就总结下我们发现的问题以及和其他公司的同行交流中发现的问题,供大家参考。

1、有人问过为什么要配备高中低浓度标气,校准不是使用高浓度标气吗?中低浓度标气有什么用,是不是可以不配备?

HJ75条目11.2定期校准条款e中规定抽取式气态污染物CEMS每3个月至少进行一次全系统校准,进行零点和量程漂移、示值误差和系统响应时间的检测。按照条目9.3.3.2的操作流程,检测示值误差需要使用高中低浓度标气。所以抽取式气态污染物CEMS(大部分氮氧化物、二氧化硫监测设备和全部非甲烷总烃监测设备)必须配备高中低浓度标气。只有直接测量法气态污染物CMES不要求定期检测示值误差,不需要配备。

2、在HJ75标准附录G运行维护记录格式中没有关于示值误差和系统响应时间的记录表格。有的运维人员做完测试后习惯于不做记录。这样环境局检查时就无法证明做过示值误差和系统响应时间的检测,更没法证明检测结果是合格的。所以一定要要求运维人员在运维记录的备注或自己弄个表格上记录上这两项内容的检测时间和结果。

 

3、要注意校准记录中的校准后测试值一定是比校准前测试值偏差小,否则说明校准操作没有起作用,需要重新校准。

4、自动监测数据网站经常会出现日数据缺失的情况,每天除了关注小数数据的上传情况外还应该查看下日数据是否上传。

5、每个自动监测站房都要求配备灭火器,由于站房上锁,灭火器的点检一般交由自动监测设备管理人员开展。要注意灭火器定期点检和灭火器的有效期。(北京环保部门开始注意安全方面的事情了,我们这区局近期要求开展危废库火灾隐患排查。。。)

6、气态污染物的准确度检测结果不同执行的合格标准也不一样,主要是氮氧化物、含氧量、湿度这三项。每次的校验、比对报告出来后一定要自己核对一下。

7、夏天到了,由于之前市政排水工程的设计有问题好些企业污水排放口在暴雨时会发生倒灌。污水自动监测使用超声波明渠流量计的要注意巴歇尔槽不要被淹,如果被淹会涉嫌不正常运行自动监测设备,测量出的流量数据也是不正确的。其实流量计使用电磁流量计比较好,根本不用担心雨水倒灌的问题。平时还不用进行做比对监测,只是需要每年检定。

8、要求运维人员更换完零部件要及时进行记录。对于日常运维、校验、校准记录运维人员会比较上心记录都比较齐全,对于零部件更换记录有时会疏忽。我们在检查时发现现场有自己做的记录零部件更换记录,贴在墙上提醒运维人员定期及时更换,但经常有更换完零件不写记录的情况。

9、夏天就要到了,温度较高,湿度变化较大。自动监测站房内温湿度控制需要关注,尤其是在室外的站房。

10、标准中对于校验、全系统校准、示值误差、系统响应时间以及部分零部件更换周期里都明确写的是3个月,这是指每隔3个自然月开展一次,不能等同混淆为一季度开展一次。例如1月进行了校验,下次校验就应该在4月份开展,而不能拖到二季度的5月、6月。

 


f5743b860554f327f8d5.doc
16.5 KB
立即下载
yj蓝天
2023年06月03日 07:44:36
2楼

自动监测设备是常用的设备,其维护细节对于设备正常运行很重要,资料对其进行了总结,可供大家参考

回复

相关推荐

APP内打开